Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: Santi

Страница 1 из 7 1 2 3 4

Поиск: На поиск затрачено 0.00 сек.

  1. Ответов
    9
    Просмотров
    295

    Добро, Спасибо.

    Добро, Спасибо.
  2. Ответов
    9
    Просмотров
    295

    Может и так, да и диодный мостик еще никто не...

    Может и так, да и диодный мостик еще никто не отменял, меня беспокоит, что имеет место дискуссия и нет ни определенного ответа, ни реакции специалистов ОВЕНа на этот несложный, на первый взгляд,...
  3. Ответов
    9
    Просмотров
    295

    Хорошо коли так, иначе это был бы уже регресс. ...

    Хорошо коли так, иначе это был бы уже регресс.
    Хотелось бы и от представителей ОВЕНа это услышать, да и опечатку устранить не мешало бы, тем более, если полного руководства в комплекте нет.
  4. Ответов
    9
    Просмотров
    295

    МВ110-16ДН_Ошибка в схеме для р-п-р датчиков

    В кратком руководстве предполагаю опечатку на рис.3, который повторяет схему рис.2, вместо корректной для датчиков р-п-р. Ранее в комплекте поставки было и полное руководство, там все правильно, а в...
  5. Ответов
    4
    Просмотров
    293

    1. Во время переходного процесса есть воздействие...

    1. Во время переходного процесса есть воздействие на транзисторный выход. Чем более быстродействующий диод, тем меньше время этого негативного воздействия и меньше вероятность отказов. Но реально это...
  6. Ответов
    5
    Просмотров
    453

    Т.е. клемму выход "Общ." запрещается подключать к...

    Т.е. клемму выход "Общ." запрещается подключать к заземлению???
    Это почему так, там же д.б. контакты реле, которые по определению беспотенциальные?
    Или эта фраза в руководстве - ошибка? Если ошибка...
  7. Ответов
    5
    Просмотров
    453

    Спасибо за ответ, но как ни пародоксально,...

    Спасибо за ответ, но как ни пародоксально, вопросов не убавилось:



    Простите, не могу по Вашему ответу понять, так что это за несуществующая клемма "Общая" (п.5.1 нынешнего руководства). Можете...
  8. Ответов
    5
    Просмотров
    453

    В части "тонкостей кондуктометрии" хотелось бы...

    В части "тонкостей кондуктометрии" хотелось бы узнать нюансы, ограничивающие применение БКК1 с заземленными резервуарами. Цитата из руководства:
    "запрещается объединять клемму прибора с маркировкой...
  9. Ответов
    141
    Просмотров
    57,157

    По вопросам предыдущего: обычный - Щ2(5А), я...

    По вопросам предыдущего:
    обычный - Щ2(5А), я отписал в прошлом сообщении.
    По текущему применению - регулирование температуры воздуха в помещении с обогревом ИК-панелями. Вообще по данной задаче...
  10. Ответов
    141
    Просмотров
    57,157

    Обычный -Щ2(5А). 1. Формула определенно не эта....

    Обычный -Щ2(5А).
    1. Формула определенно не эта. Эта формула для ТРМ10, 12 . На этом приборе другая. Не буду говорить, что хуже, результат ПИД-регулирования у ТРМ500 по результатам моего...
  11. Ответов
    73
    Просмотров
    3,414

    Внешние это правильно, если конечно найдете...

    Внешние это правильно, если конечно найдете правильные, кстати мне было бы интересно, от новинок отстал, а те, которые использовал ранее, для этих целей не считаю пригодными.
    Но в ПР Вы же...
  12. Ответов
    73
    Просмотров
    3,414

    а будет ли достаточно допустимого пикового...

    а будет ли достаточно допустимого пикового напряжения 350V и максимального тока 120мА для коммутации индуктивной нагрузки 30мА при напряжении 220В ?
    В момент включения индуктивная катушка...
  13. Ответов
    73
    Просмотров
    3,414

    melky Я Вам говорю про цепи нагрузки, а Вы...

    melky
    Я Вам говорю про цепи нагрузки, а Вы видите только цепь управления ТТР. С цепями управления проблем нет, 5 В и 10мА наверняка в ПР найдется и вполне достаточно для ТТР.
    А вот справится ли...
  14. Ответов
    73
    Просмотров
    3,414

    Применительно к текущей ситуации, коммутации...

    Применительно к текущей ситуации, коммутации катушек 220В, 50Гц.
    ТТР изготавливаются на базе тиристоров или симисторов. Работа этих полупроводников определяется их вольамперной х-кой, которая...
  15. Ответов
    73
    Просмотров
    3,414

    Да, 30, извините бестолкового, но это все равно...

    Да, 30, извините бестолкового, но это все равно мало для надежной коммутации полупроводниками.
  16. Ответов
    73
    Просмотров
    3,414

    Самое правильное решение для этой задачи (если...

    Самое правильное решение для этой задачи (если конечно рассчитывать более чем на месяц работы) это транзисторные выходы и распределители с катушками на =24. Все что Вы собираетесь перепаивать, можете...
  17. Ответов
    141
    Просмотров
    57,157

    Поведение дискретного входа в режиме "РУЧ 1". В...

    Поведение дискретного входа в режиме "РУЧ 1". В этом режиме ПИД-регулятор также продолжает работать и накапливает интегральную ошибку. Выходим из РУЧ1 режима и получаем серьезное перерегулирование. ...
  18. Ответов
    141
    Просмотров
    57,157

    Поведение дискретного входа в режиме "П-С"...

    Поведение дискретного входа в режиме "П-С" ПУСК/СТОП регулятора. По наименованию (описания этого режима опять же нет) можно было бы предположить, что он отключает выход регулирущего ВУ и...
  19. Ответов
    141
    Просмотров
    57,157

    Продолжаем изучать. Пропорциональный режим...

    Продолжаем изучать. Пропорциональный режим получить не удалось.
    Добавил интегральную 50,0 (как она по заводским настройкам). Дифференциальная по-прежнему 0. Действительно появилась некая...
  20. Ответов
    141
    Просмотров
    57,157

    В первую очередь обращаюсь к поддержке, но буду...

    В первую очередь обращаюсь к поддержке, но буду признателен всем.
    Купил, пробую.
    Кто-нибудь может прояснить алгоритм работы, а лучше формулу, используемого в этом приборе ПИД-регулятора?
    Регулятор...
  21. Ответов
    141
    Просмотров
    57,157

    Wi-Fi конечно забавно, лучше бы просто с...

    Wi-Fi конечно забавно, лучше бы просто с Модбасом. Ну а что касается описания - я понимаю: что есть - то есть, а что недописали в руководстве - придется покупать и пробовать практически.
  22. Ответов
    141
    Просмотров
    57,157

    Это то ладно, а вот почему нет нормального...

    Это то ладно, а вот почему нет нормального технического руководства. Изделие интересное, не без проблем, судя по 12 страницам форума, вызывает интерес потребителя, а описание куцое. Что так, можно ли...
  23. Ответов
    13
    Просмотров
    1,272

    То, что адрес ModBusRTU для подключения...

    То, что адрес ModBusRTU для подключения конфигуратора является и ID для предоставляемых пользователю данных в ModBusTCP мне бы (без доп.комментариев) в голову сразу не пришло. А где-то еще в...
  24. Ответов
    13
    Просмотров
    1,272

    Если устройство ModBusTCP привязано к...

    Если устройство ModBusTCP привязано к определенному ID - это нормально, только в описании на ус-во это д. б. указано, чтобы пользователь не тыкался перебирая 256 раз.
    В описании на МК210 это...
  25. Ответов
    3
    Просмотров
    713

    Что касается кабельного ввода, то он надежно...

    Что касается кабельного ввода, то он надежно загерметизирован (см. фото).

    Нет такой степени защиты в ГОСТе. Правильно было бы указать IP. Ну а по остальному будем ожидать изменений к лучшему, т.е....