Вчера, включил питание и САУ-У само заработало - переключало насосы через 5 секунд.
Видимо, после смены алгоритма требуется выключать питание.
Вопрос снят.
Тип: Сообщения; Пользователь: FPavel
Вчера, включил питание и САУ-У само заработало - переключало насосы через 5 секунд.
Видимо, после смены алгоритма требуется выключать питание.
Вопрос снят.
две точки - в секундах.
Ещё раз пересмотрел видео - хорошо видно две точки - в секундах.
Сегодня приступил к холостой наладке насосной станции.
Настроил САУ-У на алгоритм 11 (два насоса на одну магистраль) - изменения: входы - nPn, остальные параметры - по умолчанию. Попробовал включить...
Нет, не правильно.
Запустите симулятор и увидите.
Если нужно: нажал+отпустил - включился выход, нажал+отпустил - отключился выход, то воспользуйтесь макросом из базы - ON_OFF.
Доступ: меню...
Был опыт с ПЛК100 (диспетчеризация через ПМ-1 и что-то ещё). ПЛК63/73 чем-то принципиальным отличается?
И ещё.
На страничке ПР100 сразу после примеров идёт подраздел "Обучающее видео".
На страничке OwenLogic есть и руководство пользователя, в котором детально рассмотрены некоторые моменты.
И Альтоникой мы пользовались (именно RR-701) - без нареканий. Но потом возникли проблемы с их покупкой (не знаю деталей - может представители в нашем городе чудили) и тогда от них отказались.
...
Жаль, что кроме программирования нет решений.
Значит буду предлагать ПР+ПР и по необходимости - радиоудлинитель RS485.
Спасибо.
Это не диспетчерская, а обмен сигналами "сухой контакт" между щитами автоматики.
Сегодняшняя задача уже решена - пробросили кабель. На перспективу ищем прибор (комплект) для обмена и что за...
Хотелось бы обойтись без программирования.
У нас на маленькой фирме я один "программист", и уже надоело слышать от заказчиков бред о "плохой программе в твоём ПР/ПЛК" (в реальности там требовалась...
Для задач диспетчеризации аварий мы применяем прибор Элекс2000 (это комплект из двух приборов - объектового и диспетчерского), объединённого RS485. Кто из них мастер, а кто помощник никогда не...
Уважаемые специалисты, помогите подобрать прибор.
Сейчас уже задачу решили на жгуте проводов. Но в будущем хотелось бы иметь и другое решение.
Имеется два шкафа - один в операторской, другой на...
Какая-то сумбурная постановка задачи. Я интерпретировал как:
- имеется привод с управляющим входом 4-20мА
- имеется регулятор, управляющий этим приводом
- есть желание добавить ручное управление...
Спасибо.
Ответы бы ещё и в РЭ отразить...
На мой взгляд возможности конфигуратора слабые. Предпочёл бы дополнительно иметь две возможности - менять параметры и формировать отчёт о настройках...
Добрый день.
Скачал РЭ СУНА-121 Алгоритм 01. По мере чтения возникли вопросы и, связанные с ними, пожелания отразить ответы в РЭ.
1. Об отключении аварий по температуре. На 7-й странице...
T-trigger в базе есть, только он иначе называется - ON_OFF - Сергей0308 показал его в списке компонентов.
В базе непривычно называется схема подавления дребезга контактов. Я бы назвал Debounce, а...
Здравствуйте, Кириенок Дмитрий.
1) спасибо
2) наши проектировщики в случае установки повысительных насосов (а не электромагнитного клапана) - всегда ставят их 2шт. Такая подпитка из какой-нибудь...
Спасибо.
1. По авариям. Авария повысительного насоса подпитки какую лампочку включит?
2. Наши проектировщики ставят два насоса подпитки. Раньше ими управляли неправильно через САУ, потом...
Андрей Ткт, в прошлом году нашей фирме выпало счастье - одновременные работы на двух объектах с двумя одинаково неизвестными парами ПЛК+панель. Я отправился на один объект, а на второй нашли...
Если для котельных с оператором - как несколько параметров (температуры) вывести на яркие светодиодные индикаторы, сигнал аварии на лампочку, есть ли подключение кнопки "сброс"?
Если для...
Ронни Дочь Разбойника, а если обратиться за списком настроек к производителю печи, а потом сравнить их с фактическими?
Но, раз вы говорите "печка греет непрерывно до уставки", то попробуйте...
Если с ограничением мощности такие проблемы, может быть настоящая проблема в ином?
Почти отсутствует отбор тепла, низкая поддерживаемая температура (почти на уровне летней уличной) - по набору...
Читая описания макросов в онлайн базе, обратил внимание на непривычный вариант венгерской нотации.
В документации к CoDeSys была отдельная глава с рекомендациями примерно такого типа
x - входной...
titr,
По поводу задачи управления насосами - попробуйте начать решение на листе бумаги с декомпозицией самой задачи.
У вас возникнет несколько макросов:
1. управление одним конкретным насосом...
Обновился с OL 1.13 до OL 1.14 и возникла проблема - макрос не открывается для редактирования и показывает ошибку.
Сам макрос создавался ещё в OL 1.7. Полгода назад импортировал его (и ещё...