извиняюсь, если что-то не правильно понял из вопроса, но диске овен для ПЛК есть пример с обменом по UDP.
Я в 2009г по этому примеру пробовал соединить 3 ПЛК и ноутом читал с одного данные ОРС....
Тип: Сообщения; Пользователь: lara197a
извиняюсь, если что-то не правильно понял из вопроса, но диске овен для ПЛК есть пример с обменом по UDP.
Я в 2009г по этому примеру пробовал соединить 3 ПЛК и ноутом читал с одного данные ОРС....
По USB подключайтесь
https://56orb.ru/news/society/03-10-2019/dorogo-i-bestolkovo-chto-stalo-s-gromkimi-proektami-zelyonoy-energetiki-v-orenburzhie
Справка- Содержание-Типы данных-Пользовательские-Массив.
Пример:
n:=0; (*Сбрасываю счетчик цикла*)
cN:=0; задаю диапазон для цикла от 0 до 29, всего 30 выполнить 30 раз. см. справку для FOR...
В справке написано, как делается инициализация.
А практически через цикл FOR.
перебирайте номера от 1 до 105 и присваивайте значения датчиков переменным массива.
Периодически повторяйте цикл.
(С...
Вы бы написали полностью, как объявляете, как выглядит целое выражение, как часто вызываете или выполняете в каждом цикле, какова длительность цикла.
Так ничего не понятно.
0.01/30 не является...
У меня раз был ПМ 01, который не работал по RS 232.
Помнится ни один день убил на попытки установить связь.
А по RS485 работал.
Вы попробуйте оставить в кабеле только 3 провода.
Остальные...
соединяется обычным ноль модемным кабелем.
Распиновка разъема стандартная.
RX-2
TX-3
GND-5
Если используете кабель для программирования. то работать не будет.
Отрежьте все лишнее. Оставьте А и В.
(Скорость не причем. работает на любой)
У вас будет большая программная задержка от датчика присутствия, до начала измерения.
Вам не позволит шина связи правильно мерить от АС2.
https://www.owen.ru/product/tx01rs
и с него считывать значения по RS 485/
На Овен дешево не получится. Нет полноценных прерываний.
Для таких измерений удобнее использовать дискретный счетный вход, к примеру с данными от энкодера.
Поддержу Uniqum
Есть специализированные приборы для управления светом.
В них уже все реализовано.
3 — чтение группы регистров;
6 — запись регистра;
16 — запись группы регистров.
Читайте и записывайте.
Раскладывать по битам и регистрам в структуре нужно программно.
SysLibRtс- это программные часы.
Они остановятся, при остановке цикла ПЛК.
В ПЛК часы очень низкой точности.
Можно сделать ввод времени в визуализации к программе.
От ПЧ идет очень большая помеха.
Особенно от ПЧ в пластмассовом корпусе.
Обязательно сделайте заземление от клеммы.
Провод связи тоже нужен экранированный, типа КИПЭВ.
ПЧ заземлите как положено, прокиньте кабель, какой положено для полевой шины, в экране, а не витую пару от TCP у сисадмина одолженную..
И будет Вам счастье.
Есть в панели специальные биты регистры (счетчик ошибок)
см ИЭ.
если нет связи, то проверьте правильность выбора кабеля и подключения.
Под установкой опорной частоты я имел ввиду задание ПИД регулятора.
У Вас на максимальной частоте мотор работает, т.к. не видит изменений на входе обратной связи.
1. Почему источник задания опорной частоты с потенциометра не устраивает.
Очень удобно, для оперативного управления.
Я всегда его назначаю.
2. Вы создаете сигнал обратной связи, при отладке? ...
Пишите в личку, если действительно требуется, здесь продукцию других производителей не обсуждают.
контроллеров с поддержкой библиотек управления движением полно. У всех есть модбас.
Вы предлагаете передавать из ПЛК овен в них задание.
какой смысл?
Как называется устройство?
Если ПЛК, то запись конфигурируется:
по времени,
по изменению значения переменной,
по команде.
В ИЭ все описано.
я вам писал, что не будет работать.
Связь обрабатывается только в цикле.
Владимир Вам написал, что только при прямом подключении ко входам ПЛК и при использовании стороннего (его) ПО.
При этом как...