Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: Иван Каменев

Поиск: На поиск затрачено 0.00 сек.

  1. Ответов
    37
    Просмотров
    1,883

    Посмотрите на странице панели СП3хх видео...

    Посмотрите на странице панели СП3хх видео 7 и 8 ( в зависимости от того, кто у Вас Master ). В видео разобран пример настройки ПЛК и панели оператора.
  2. Ответов
    1
    Просмотров
    236

    Добрый день! "ОВЕН Конфигуратор" на ОС Linux...

    Добрый день!
    "ОВЕН Конфигуратор" на ОС Linux установить нельзя.
  3. Ответов
    5
    Просмотров
    624

    Можете поподробнее описать систему? Уже есть...

    Можете поподробнее описать систему? Уже есть скада или будете с "0" выполнять все настройки?
    Мы можем предложить решение с применением нашего облачного сервиса (https://www.owen.ru/owencloud...
  4. Важно: Напряжение 5VDC подключить нельзя, указано именно...

    Напряжение 5VDC подключить нельзя, указано именно допустимое напряжение питания от 10 до 36В.
  5. Ответов
    414
    Просмотров
    102,718

    Список параметров можно найти по ссылке на сайте...

    Список параметров можно найти по ссылке на сайте http://www.owen.ru/catalog/modul_vvoda_analogovij_owen_mva8/opisanie
    Архив продукции
  6. Ответов
    5
    Просмотров
    1,169

    Можете перепрошить любым доступным для Вас...

    Можете перепрошить любым доступным для Вас способом, скачать прошивку и инструкцию Вы можете с сайта по ссылке http://www.owen.ru/catalog/programmiruemij_logicheskij_kontroller_oven_plk110/87310138
  7. Ответов
    1
    Просмотров
    691

    Да, Вы можете заменить неисправный модуль, если...

    Да, Вы можете заменить неисправный модуль, если он будет настроен также.
  8. Ответов
    7
    Просмотров
    1,582

    Скачивали с сайте драйвер для АС4 выпущенных...

    Скачивали с сайте драйвер для АС4 выпущенных раньше января 2017? Драйвер вручную пробовали установить через диспетчер?
    По распиновке кабеля ответ Вам уже дали.
  9. Ответов
    7
    Просмотров
    1,582

    1. Какой модификации у Вас ПЛК? старый или...

    1. Какой модификации у Вас ПЛК? старый или обновленной линейки?
    2. АС4 давно приобретали?
  10. Ответов
    2
    Просмотров
    680

    Вам необходимо использовать блок DECODE_FLOAT,...

    Вам необходимо использовать блок DECODE_FLOAT, который расшифрует коды ошибок, который Вы сможете расшифровать и увидеть "обрыв датчика".
    Блок Вы можете найти в библиотеке Owen_FB.lib
  11. Архивы проектов можно посмотреть на ПЛК и СПК?

    Архивы проектов можно посмотреть на ПЛК и СПК?
  12. Ответов
    12
    Просмотров
    2,065

    По какому интерфейсу подключаете контроллер?

    По какому интерфейсу подключаете контроллер?
  13. Ответов
    37
    Просмотров
    17,780

    Первоначально попробуйте вариант с комбинацией...

    Первоначально попробуйте вариант с комбинацией "Старт/Стоп" + Reset.
    Если вдруг проблемы со связью продолжатся Вы всегда сможете перепрошить контроллер, восстановив тем самым ip адрес и загрузить...
  14. В параметре in.t необходимо установить код типа...

    В параметре in.t необходимо установить код типа датчика I4.20
    далее по параметрам in.L и in.H устанавливаете значение нижней и верхней физической величины выходного сигнала датчика (например...
Показано с 1 по 14 из 14