Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: Дмитрий Артюховский

Страница 1 из 20 1 2 3 4

Поиск: На поиск затрачено 0.01 сек.

  1. Ответов
    1
    Просмотров
    448

    UDP сокет + файлы = краш...

    Программка в ПЛК100 ищет подключенный МК210 ( которого может и не быть в системе ) посредством пинга. Если ничего не ответило, закрываем сокет и идем заниматься дальнейшими делами.
    Но вот...
  2. Ответов
    8
    Просмотров
    1,729

    Энкодеры вам ничего не дадут, дело упирается в...

    Энкодеры вам ничего не дадут, дело упирается в качество намотки троса на барабан.
    Нужен датчик угла/наклона. Одну сторону включаете на фиксированную скорость, на второй стороне размещаете датчик...
  3. быстро и однозначно работают выходы do1-do4...

    быстро и однозначно работают выходы do1-do4
    остальные выходы реализованы через расширители и поэтому присутствует задержка между выставлением в программе и реальным появлением сигнала на выходе......
  4. так создайте ее (свой каталог) ))) … если...

    так создайте ее (свой каталог) ))) … если отключение от сети подразумевает питание - то храните файлы на ram диске (ПЛК110М02)
  5. Ответов
    1
    Просмотров
    403

    ПЛК100 и асинхронные файлы...

    а существует ли данная возможность? описание SysLibFileAsync есть, даже с переводом, а самой библиотеки почему то не видно???
  6. Ответов
    10
    Просмотров
    1,098

    Владислав! а вы не с тестировщиками а...

    Владислав! а вы не с тестировщиками а сервисменами пообщайтесь! за этот год 3 замены по порту, помниться мы даже письмо писали...
  7. Raspberry + LAMP + студент и неделя на кодинг.......

    Raspberry + LAMP + студент и неделя на кодинг....

    не, конечно можно и адвантеч с дорогущей скадой и сертифицированной командой разработчиков, тут уж каждый сам выбирает апельсины )))
  8. 2) ПЛК 110 М02 обновленная линейка быстрые...

    2) ПЛК 110 М02 обновленная линейка

    быстрые входы, проверены до 1 мкс при вменяемом размере кода обработчика. Понятно что точность будет зависить от чистоты программы и стабильности кварца, но...
  9. Ответов
    16
    Просмотров
    1,708

    у ПЛК этой серии есть неприятная особенность -...

    у ПЛК этой серии есть неприятная особенность - выходы с номерами DO5 - и старше устанавливаются с неопределенным и довольно значительным временем реакции, используйте "быстрые" (DO1-DO4) и желательно...
  10. Ответов
    2
    Просмотров
    1,090

    программой PLC_IO записать файлик...

    программой PLC_IO записать файлик local_address.dat и перезагрузить ПЛК по питанию. Программу трогать не нужно
  11. Ответов
    26
    Просмотров
    5,736

    дык, к ошибке типов претензий нет )) почему...

    дык, к ошибке типов претензий нет )) почему функция не работала? точнее работала но возвращала 0.. ну записала прием в ошибочную область и ладно...
  12. Ответов
    26
    Просмотров
    5,736

    починилось все, опечатка в вызове функции res =...

    починилось все, опечатка в вызове функции res = SysSockRecv( sock, buf[0], 255, 0 ); компилятор съел без ошибок, при работе res = 0 .... при написании "как надо" ADR( buf[0] ) - все заработало...
  13. Ответов
    26
    Просмотров
    5,736

    TCP modbus - по любасу на каждый модуль по...

    TCP modbus - по любасу на каждый модуль по сокету, а поскольку столько сокетов нету - постоянные переконнекты, а вот если было бы UDP modbus - то все намного быстрее и проще!
  14. Ответов
    26
    Просмотров
    5,736

    приятно код почитать! но, блин, ничего...

    приятно код почитать! но, блин, ничего неожиданного не видно...

    ADR(byRecv[1] - а почему не с нулевого ?
  15. Ответов
    26
    Просмотров
    5,736

    все так и написано, паузы ток покороче, вот...

    все так и написано, паузы ток покороче, вот только "IF rcv_Byte >0 THEN" не выполняется, этот самый rcv = 0 ...
  16. Ответов
    26
    Просмотров
    5,736

    Будет интересно глянуть, но вопрос не в том что...

    Будет интересно глянуть, но вопрос не в том что там должно быть (у меня с компа на модуль все функции модбас работают), а почему не работает syssockrecv на ПЛК100 ))) а 110м02 - это другой мир...
  17. Ответов
    26
    Просмотров
    5,736

    а, ну да, чушь сморозил ))

    а, ну да, чушь сморозил ))
  18. Ответов
    26
    Просмотров
    5,736

    гм, а в чем собака то может быть ? прошивка...

    гм, а в чем собака то может быть ? прошивка 2.15.4, вроде не гнали на нее...
  19. Ответов
    26
    Просмотров
    5,736

    МК210-301 и SysLibSocket

    Взял модуль на тестирование. Отличная штука! В принципе все работает, но захотелось подключить его в ПЛК100 через библиотеки (через конфигуратор - все хорошо!) и тут приплыли...

    Сокет открывается,...
  20. Важно: Да, тоже вопрос по часам. Можно ли на них...

    Да, тоже вопрос по часам. Можно ли на них положиться для энергонезависимого системного времени, или они затачивались под внутренние нужды модуля?
  21. при старт-стопных режимах большинство...

    при старт-стопных режимах большинство неприятностей создает дребезг (дрожжание вала) при остановке - разгоне. Пишите свой алгоритм с защитой от этого явления, ну или да, коррекция по физической...
  22. не используйте UNM - мутный он какой то и...

    не используйте UNM - мутный он какой то и непонятный... одна только инициализация (в течении 100 циклов плк!) чего стоит! без него все 4 порта замечательно работают
  23. куда ж без багов?! ))) ... при записи файлов на...

    куда ж без багов?! ))) ... при записи файлов на текущих прошивках ПЛК приходится делать паузы между передачей файлов секунд по 15, иначе PLC_IO выкидывает ошибку 100 и соответственно ничего не...
  24. Ответов
    113
    Просмотров
    12,982

    при выключении смотрят на сигнал исправность...

    при выключении смотрят на сигнал исправность питания, и сохраняют нужное, а не на погасшие светодиоды. Ну и мастером с панелью, я бы сделал ПЛК - проснулся, потянулся и передал на отображение...
  25. Ответов
    113
    Просмотров
    12,982

    1. Обнуление при старте (по событию "Start"),как...

    1. Обнуление при старте (по событию "Start"),как я уже писал в стартовой теме помогает частично, т.к панель , загрузившаяся раньше ПЛК получает активные флаги.

    а откуда? ПЛК то не загружен,...
Показано с 1 по 25 из 500