Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: Сергей Сисейкин

Страница 1 из 9 1 2 3 4

Поиск: На поиск затрачено 0.01 сек.

  1. Ответов
    20
    Просмотров
    947

    профили мощности интегрируются в Энергоанализе. ...

    профили мощности интегрируются в Энергоанализе.

    если вы хотите самостоятельно обрабатывать переменные, то, пожалуйста, стандартный функционал SCADA-BASE пишите в обычную базу данных и...
  2. Ответов
    31
    Просмотров
    554

    поэтому я и сделал следующий IO файл для...

    поэтому я и сделал следующий IO файл для физического ПЛК с двумя переменными и для Телемеханики его сделал slave:
    <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

    <KLogicModules>

    <Module...
  3. Ответов
    31
    Просмотров
    554

    карта адресов ПЛК в модуле "Контроллеры" - F8....

    карта адресов ПЛК в модуле "Контроллеры" - F8. Float- 2 регистра. Располагаем переменные через один регистр 45939

    предположу:
    откройте карту адресов прибора в разделе modbus там указывается адрес...
  4. Ответов
    31
    Просмотров
    554

    в конфигурации для "отдачи" карту редактируем, -...

    в конфигурации для "отдачи" карту редактируем, - для интов по порядку, для флоатов через один, начиная с четного.
  5. Ответов
    20
    Просмотров
    947

    Ответ оказался в названии темы "Меркурий 230...

    Ответ оказался в названии темы "Меркурий 230 ART-03 RN" данная модификация счетчиков не поддерживает работу с профилями мощности (нужна буква "P")
  6. Ответов
    277
    Просмотров
    79,939

    Важно: ваша схема OPC сервер -> WKLogic -> физический...

    ваша схема OPC сервер -> WKLogic -> физический ПЛК.
    схема далеко не типовая, могу предложить два варианта.
    первый открыть карту адресов WKLogic - F8 и по ней сделать IO файл с описанием карты...
  7. Ответов
    31
    Просмотров
    554

    Провел эксперимент, назначил для ПЛК-110.ТЛ две...

    Провел эксперимент, назначил для ПЛК-110.ТЛ две переменные, вещественные. при чтении, чтобы ПЛК корректно прочитал выставил коэффициент 0.01, а при записи - 100. Отработало как надо, попробуйте...
  8. Ответов
    20
    Просмотров
    947

    Подозреваю, что вы внесли какие-то изменения в...

    Подозреваю, что вы внесли какие-то изменения в конфигурацию в энергоанализе, перезапустит модуль/программу/пк.
    Еще вариант, если вы перемещали проект, в модуле история укажите полный путь к БД...
  9. Ответов
    20
    Просмотров
    947

    Для того, чтобы открыть архив УСПД с SD-карты...

    Для того, чтобы открыть архив УСПД с SD-карты нужно воспользоваться модулем Энергоанализ. https://owen.ru/product/scada_sistema_oven_telemehanika_lajt/video занятие №3
    В видео уроке рассказывается...
  10. Ответов
    277
    Просмотров
    79,939

    Важно: К сожалению, по SPA BUS Телемеханика ЛАЙТ не...

    К сожалению, по SPA BUS Телемеханика ЛАЙТ не работает, единственный вариант это, как вы и сказали - OPC сервер.
    Если терминал защит от ABB работает по протоколам modbus-rtu/tcp или МЭК-101/104, то...
  11. У вас зарегистрированная версия телемеханики? или...

    У вас зарегистрированная версия телемеханики? или демо режим? версия программы 1.1.8 (доступна на сайте для скачивания). и покажите скриншот каким образом отваливается эмулятор, ошибка какая то?
  12. Да, можно использовать в данной схеме счетчики...

    Да, можно использовать в данной схеме счетчики Энергомера СЕ 30х.
    Можно подключить при помощи преобразователя интерфейса RS-485 в USB. Но в такой связке я бы не рекомендовал использовать большое...
  13. Ответов
    20
    Просмотров
    947

    Карту лучше использовать не более чем 8гб, 16гб...

    Карту лучше использовать не более чем 8гб, 16гб карты в принципе тоже работоспособны, но больше 16 точно не нужно ставить.

    Проверьте настройки в протоколе Меркурий45471
    должно быть задано...
  14. Ответов
    20
    Просмотров
    947

    полный цикл опроса счетчика типа меркурий 23Х...

    полный цикл опроса счетчика типа меркурий 23Х составляет в среднем 15 секунд времени, + возможные помехи.. может быть такое, настройки протокола меркурий покажите, пожалуйста, может быть там что-то...
  15. Ответов
    20
    Просмотров
    947

    проверьте на альтернативном варианте, например,...

    проверьте на альтернативном варианте, например, опросите счетчик при помощи заводского ПО. ПЛК может выступить в роли конвертера в TCP, в протоколе Меркурий нужно указать транзитный порт, например,...
  16. Есть некоторые особенности в настройке...

    Есть некоторые особенности в настройке виртуального контроллера типа WKlogic. Нужно изменить в карте адресов контроллера тип передачи параметров, затем выставить передавать "по изменению". Открыть...
  17. Во вложении структура баз. 4517245173 если my...

    Во вложении структура баз. 4517245173
    если my sql и firebird если процессы запущенны параллельно, то они будут конфликтовать. Запускать нужно только один SQL
  18. Ответов
    277
    Просмотров
    79,939

    Важно: Из телемеханики вы можете только обращаться к...

    Из телемеханики вы можете только обращаться к базе и делать выгрузку по параметрам согласно преднатсроенным алгоритмам. Пароль для подключениям к БД masterkey
  19. описание карты адресов на ПР200 находится в так...

    описание карты адресов на ПР200 находится в так называемом "IO" файле. Его можно найти в каталоге (по-умолчанию) C:\Program Files (x86)\OWEN\TML\Bin\IO файл -"mb-owen.io" можно открыть текстовым...
  20. Обычно для интеграции баз данных с 1С клиенты...

    Обычно для интеграции баз данных с 1С клиенты используют расширенную лицензию для Телемеханики ЛАЙТ (SRV-MSSQL), которая предоставляет возможность работать с MY SQL (а не дефолтным MS SQL Firebird...
  21. А зачем вы добавляете через xls? есть же шаблон...

    А зачем вы добавляете через xls? есть же шаблон для опроса ПР200 45071
    попробуйте записать значение в переменную с адресом 512

    Судя по вашему скриншоту неверный тип данных используется. Можно...
  22. Ответов
    277
    Просмотров
    79,939

    Важно: Здравствуйте, в каталоге C:\Program Files...

    Здравствуйте, в каталоге C:\Program Files (x86)\OWEN\TML\Bin\IO есть файл с описанием карты для ТСРВ-024 - "mb-tsrv.io" можно открыть его текстовым редактором и дописать на 026М, сравните карту...
  23. Ответов
    2
    Просмотров
    251

    да, расширение нужно поменять. а так же может...

    да, расширение нужно поменять. а так же может потребоваться несколько попыток для загрузки
  24. вы увидите архивные файлы, которые не сможете...

    вы увидите архивные файлы, которые не сможете прочитать. разве, что другим ПЛК.
  25. Для записи на внешний накопить памяти (USB флешка...

    Для записи на внешний накопить памяти (USB флешка 2.0) нужно использовать "оперативный архив" в дереве конфигурации ПЛК 44530

    Прочитать архив можно только соединившись с ПЛК (в режиме опроса ПЛК...
Показано с 1 по 25 из 216