Какой прикольный у вас осциллограф!
Тип: Сообщения; Пользователь: Eugene.A
Какой прикольный у вас осциллограф!
А мы рукастые, быстренько сбегаем на склад и впихнём туда контактор
Так в некоторых УПП контактор байпаса встроен внутри.
После первого поста все последующие размышления пустопорожние, поскольку автор ничего не сообщил ни о схеме, по которой он подключал, ни о замерах тока. Я вообще подозреваю, что он не подавал питание...
Тогда спасёт только пробка. Всё через задний проход.
Во раздули проблему. Если я правильно понял, насос и гидроаккумулятор уже есть? Осталось поставить реле давления и обратный клапан, чтобы вода из гидроаккумулятора не утекала обратно в водоканал при...
А ещё светодиоды основаны на гетеропереходах, за открытие которых Жорес Алфёров получил Нобелевскую премию...
Значит ли это что все светодиоды - российские?
Мысли этой лет тридцать. Так сделал один мой знакомый. Правда, не для охлаждения, а для нагрева. Он из старого холодильника сделал овощехранилище на лоджии, для подогрева использовал лампу...
Хотите совсем задаром? К потенциометру подключите терморезистор. Конечно, цыганочку с выходом придётся исполнить, но за такой гонорар вполне можно.
Если лампочка накаливания, то её сопротивление в холодном состоянии раз в десять меньше. Если светодиодная, то о сопротивлении и говорить не приходится, оно резко нелинейно, и схема работать не будет...
Делитель 1:10 резисторы 1,8 кОм и 200 Ом.
Делитель 1:5 резисторы 12 кОм и 3 кОм.
Подтверждаю, у нас тоже на десятках объектов почти десять лет работают пары (рабочий-резервный) насосов с чередованием и поддержанием давления на одном ПЧ Deltа с переключением контакторами,...
Про Дельту.
Взялся разобраться, что сдохло в ПЧ, оказалось - именно мост. Короткое. Но что удивительно - в 2,2 кВт ПЧ мост на 50 ампер, пиковое напряжение 1,5 кВ, и пробит! Правда, конструкция оказалась...
А судьи кто? Кто будет решать, какой из датчиков врёт?
А для контроля превышения надёжнее использовать реле давления. Как и для защиты от сухого хода.
Ну, вряд ли у меня больше возможностей изучить приборы Овен, но мне непонятно, как вы хотите использовать ТРМ 200, ведь это просто измеритель с RS-485.
Не вы ли писали:
Если даже контакты пускателя выгорают, какая надежда на спасение симисторов предохранителями?
Плавный разогрев и защита от КЗ - задачи разные. И решаются разными средствами....
Разница есть. Пусковые токи протекают через нагрузку. Для двигателей имеют кратность 6-12. У активной нагрузки пусковой ток равен рабочему. Ну почти. Только у ламп накаливания больше в разы.
Токи...
Не пусковой ток. Ток короткого замыкания. Разве мы не об этом говорим?
Т.е. "насыщение сердечника" вам ни о чём не говорит?
Принципиальная разница у них в том, что реактор не имеет сердечника, который при токе короткого замыкания входит в насыщение и его индуктивность мгновенно уменьшается. Защита симисторов и IGBT...
БУСТ-2
Максимальная скорость
изменения выходной
величины
20…25 % от шкалы выходного
сигнала в 1 с
(выход на номинальную
мощность не более 4 с)
Если вы считаете, что этого недостаточно, можно...
Надёжная защита симисторов/тиристоров обеспечивается быстродействующими предохранителями только при наличии реакторов. Они ограничивают крутизну нарастания тока КЗ, давая время на срабатывание...
Но если опять вышибет силовую часть, замена симисторов посложнее будет. Тем более, что симисторы, как я понял, уже есть с радиаторами.
Может быть, тогда лучше применить БУСТ (Плавный выход на заданный уровень мощности для предотвращения резких перегрузок питающей сети или защиты нагревателей)?...