Верно. В режиме стоп или останов регулирование не происходит. Реле управления разомкнуты. Попробуйте прозвонить реле, возможно оно "залипло". В этом случае потребуется несложный ремонт. Но без...
Тип: Сообщения; Пользователь: G.Mark
Верно. В режиме стоп или останов регулирование не происходит. Реле управления разомкнуты. Попробуйте прозвонить реле, возможно оно "залипло". В этом случае потребуется несложный ремонт. Но без...
В таком случае проверьте параметр "Входная величина регулятора" (Е01). Возможно прибор на этом шаге регулирует не то что нужно.
МПР51 позволяет очень гибко настраивать варианты условий перехода программы на следующий шаг в т.ч. по достижению заданной влажности.
В настройке Р.08 у вас задана зона нечувствительности...
Здравствуйте!
На сайте не совсем верная схема. Корректная в РЭ. т.е. клеммы для подключения входа 12,13. Спасибо за то что указали на неточность, уже исправляем.
Что касается подключения напрямую...
Добрый день! Напишите на support@owen.ru. Ребята вам помогут быстро решить проблему!
Обычно при возникновении проблем с сетью подход в диагностике такой:
1) Проверить что ваш компьютер "видит"...
Понял по условиям, но по точности поддержания заданной Т не факт что ТРМ202 сдюжит. ТРМ202 - это он/офф регулятор, на нем учесть инерционность объекта не получится. Но настроить его во много раз...
203 - ошибка измерений при вычислении условия перехода. Начать с проверки датчика в этом случае верное решение.
ТРМ151 и ТРМ251 схожи в функционале пошагового регулирования, но с кучей оговорок и...
1) Опишите ваш объект управления? Насколько он инерционный? (хочу понять нужно ли вам точное поддержание температуры по пид закону)
2) Опишите условия работы шкафа. Не понимаю как при уставке...
Когда прибор сваливается в аварию надо нажать АЛЬТ и на ЦИ2 посмотреть код ошибки. Это подскажет куда копать.
А в сторону ТРМ501 не смотрите? Он как раз от 12VDC работает.
Для настройки индивидуальной модификации, где надо менять номера ВУ лучше использовать режим полного доступа. Если вы вносили изменения в структуру модификации, помимо номеров ВУ, из среднего...
Вероятно у вас что то с конфигуратором. Повторил ваши действия с 6 конфигурацией. Записывал разные ВУ и все прошло успешно.
https://youtu.be/NpBczyiuSkE
Убедитесь что значения ВУ 5 и 6 нигде больше не задействованы. Далее запишите в типе исполнительно механизма "ИМ отключен" и попробуйте повторить запись номеров ВУ.
Добрый день. Проверили ТРМ 151 с стандартной модификацией №1. Но вычислитель настроил на работу по формуле средне арифметического на 2 канала. ОРС читает корректно.
Покажите конфигурацию вашего...
Похоже на виртуальный канал отображения системных ошибок (SYSt в группе PL0). Возможные коды аварий описаны в документации.
Документация по работе с прибором это всего лишь документация по работе с прибором. Есть же еще РЭ по подключению горелки, котла. Эти инструкции не являются нормативными документами типа СП, СНИП и...
Вы упускаете тот факт, что далеко не все могут написать свой софт. Надо уметь программировать, знать как должна работать котельная и иметь время на создание программы и ее отладку.
Проблемы убогих...
СИ8 к клауду не подключить. Там интерфейс с протоколом ОВЕН. Воспользуйтесь СИ30, там стандартный modbus
Задать коэффициент пересчета импульса в кубы или литры в СИ30 можно
Неверная информация. При отключении питания прибор сохраняет результаты счета.
Здравствуйте! В РЭ не дописали, исправим. Логика регистратор работает для всех ЦАПов и У и И.
Обновить можно. Обратите внимание что после этого настройки вернутся на заводские значения.
Здравствуйте! Подскажите, какая у вас версия прошивки прибора? Где именно отобразилась авария насоса 2 ?
Здравствуйте! ТХ01 способен работать с npn и pnp датчиками, при условии наличия внешнего источника питания. Уточнили у наших схемотехников.
эмиттер - на +24В
коллектор - на клемму "11"
клемму...
С указанными моделями инвертора и ибп (а так же с приборами аналогичных характеристик) ТРМ138 будет работать без проблем.
В таком случае рекомендую обратиться в сервисный центр для восстановления прошивки прибора. Список все СЦ можно посмотреть тут: https://owen.ru/servisnie_centri