Самая плохая новость на мой взгляд, увеличение периода опроса и в разы. Я понимаю что можно было сделать дополнительные плюшки за деньги ( мнемосхемы, смс ....) но с таким периодом опроса это конечно...
Тип: Сообщения; Пользователь: Victor721
Самая плохая новость на мой взгляд, увеличение периода опроса и в разы. Я понимаю что можно было сделать дополнительные плюшки за деньги ( мнемосхемы, смс ....) но с таким периодом опроса это конечно...
Была такая же проблема по двум 485м портам, игрался с временами опроса, изменил минимальное время цикла в конфигурации с 1 на 10 мс и ПЛК перестал сыпать ошибку 81.
46070
Доброго времени суток!
Пытаюсь подключить модуль сбора данных Невод+М через шлюз ПМ210. Аналоговые входы в облаке вижу, а с дискретными видит только нулевой бит, остальные ошибка 255.В MasterOPC с...
В планах заменить опрос модулей по радиоканалу на шлюзы овен. По радиоканалу опрос осуществлялся MasterOPC и на SCADA. В ОРС это реализовано двумя коэффициентами. Могу это конечно в скаде сделать,...
Доброго времени суток. Возможно масштабирование сигнала в owencloud вход 4-20ма, выход 0-100% ? Через ПМ210 нужно опросить модуль сбора данных, в нем нельзя масштабировать данные в регистре.
Доброго времени суток!
Не планируется ОРС HDA чтоб читал данные из OwenCloud?
По моему вопросу мне тему создавать?
Сорри, я смотрел на исате, они не обновляли наверное.
Спасибо.
Доброго времени суток.
Подскажите, СПК105 не поддерживает USB Host? В инструкции на СПК - поддерживаемые интерфейсы написано - USB Host - 0 , но также в ней написано про режимы загрузки Hoct и...
Считал с ПЛК log, действительно архив за последние ~20 минут. В конфигураторе параметры модуля Max file size - 32000? ,больше не устанавливается. Есть ли возможность писать архив на более длительный...
В ОРС HDA первая запись за ~20 минут до запуска MS. Почему ОРС не тянет с ПЛК более поздние данные?
Доброго времени суток!
Помогите с чтением архива из ПЛК160, сделал все как в инструкции http://www.insat.ru/products/Universal_MasterOPC/ExportDevice/OwenPLC/owenplc_readme.pdf , но когда запускаю...
Валенок, спасибо большое! разобрался, работает.
Дату и время я вывожу в переменные , а вот как из переменной например в TimeAndDate.Day то значение переменной замораживает значение TimeAndDate.Day. Как реализовать запись по условию не соображу.
Доброго времени суток.
Подскажите, как реализовать работу с библиотекой SysLibTime в CFC? Сам проект в CFC, если создаю ФБ c ST то не работает. В основном проекте не соображу как изменить время и...
Спасибо, разобрался.
Да, в зависимости от расчета значение на мнемосхеме должно изменять текс и цвет заливки.
Если в переменную записываю в виде ( 250; 128; 114), то заливка не реагирует
Добрый день.
Подскажите, в каком формате задается цвет в переменной?
Все заработало, спасибо.
указываю полный путь и рабочий каталог, выдает ошибку: не является приложением Win32. (Исключение из HRESULT: 0x800700C1)
С расширением BAT.
Спасибо!
Запускаются только EXE файлы, прописываю целиком путь и расширение. Как запустить другого типа?
Доброго времени суток.
Возможно запустить из MasterSCADA файлы c типом EXE или BAT?
Добрый день, возникли вопросы при создании проекта в MS:
1. Как реализовать вывод сообщения и звука при изменении дискретного значения?
2. Как сделать текстовую подпись который менялся при...