Не читал всю тему. Может и повторюсь. Зачем вы сделали пром. устройство зависящим от аккумуляторов? Подыхание аккумуляторов приводит панель в кучу бесполезного пластика, стекла и железа. Объясняю...
Тип: Сообщения; Пользователь: nensist
Не читал всю тему. Может и повторюсь. Зачем вы сделали пром. устройство зависящим от аккумуляторов? Подыхание аккумуляторов приводит панель в кучу бесполезного пластика, стекла и железа. Объясняю...
В моем случае хватает диапазона от 1 до 100. Сделайте пожалуйста, а то пальцы уже болят выгибать и ставить маркировку от mtu
Почему так и не появилась маркировка с нумерацией для трехуровневых клемм? Приходится корячить туда маркировку от MTU2.5. Случайно к MTU-TR2.5 не подходит боковая маркировка от новых пружинных клемм....
Он накрылся у вас. У меня в системе АВР два таких модуля работают только на измерение напряжения
А бесплатный OPC ОВЕН получит поддержку OPC UA?
А ПЛК210 когда примерно анонс ожидать?
Таргет тоже смотрю уже есть
42475
В общем причину я установил! Плк был сброшен по сторожевому таймеру. Запись в debug.txt - PLC was reset by watchdog
Неужели для него это большая сетевая нагрузка?
Нашел еще проблему OPC Овен при взаимодействии с сервисом OwenCloud.
OPC не пишет данные типа float в клауд а затем в ПЛК. Пишет только целые числа.
Версия OPC последняя
...
В данном случае требование заказчика чтобы все настройки регуляторов были выведены на скаду. И всего остального.
Дело не в том что выведено и не выведено, а в том какого лешего все слетает. Битовые...
В 13-14 часов 24.04.19 я подключился к скаде через тим вивер. Настройки всех регуляторов в полях ввода стояли значения 0. Регуляторы тоже не работали. Клапаны не шевелились. Я ввел значения и все...
Меня больше убивает что приходится уделять столько времени таким проблемам которых быть не должно. Представители ОВЕН так и не прокоментировали, может конечно и откликнутся еще. Файл это хорошо. Но я...
Кто и что там выдергивал этого я не могу сказать. Объект от меня в 700 км. Вот есть еще мысль. На этих объектах шнур от плк идет в комутатор свитч, со свитча уже в комп. Свитчи не питаются от...
Тоесть интегральная с ночи 24.04.19 стоит 200? Ниче не понимаю. Где то в 13-14 часов я вводил значения. Настройки пид по всем трем контурам в скаде были нулевые. Клапана не работали. Как только я...
Все верно. Она постоянно меняется в зависимости от температуры наружного воздуха.
Интегральные и пропорциональные визуально в скаде были сброшены в ноль. Пид не работал. Отопление сильно просело....
Да это расчетная уставка температуры по графику. Выводится для информации в скаду
В 9 утра уже начали вводить данные заново. Мне сообщили часов 11. Адрес переменной могу завтра уже посмотреть, сейчас проект не на чем открыть. Ну или проект выше по ссылке))
Модули аи опрашивает плк по rs485. Опс опрашивает только плк.
В том то и дело что опс и аи модуль никак не контактируют. А ошибка по описанию как будто показания датчика вне диапазона. Непонятная вобщем ошибка.
Если всетаки slave плк. Как далее быть? Может представители ОВЕН ответят. А то мне скоро надо еще 4 тепловых пункта на котельных делать. Как с такими багами жить? Обратной связи от техподдержки ОВЕН...
Я видел эту запись. Так и не понял что это значит. Если бы опрашивался модуль аналогового ввода напрямую, тогда можно было бы подумать что показания датчика вне диапазона.
Разговаривал с Тех поддержкой. Они предложили посмотреть логи скады. там все чисто. Вот логи OPC я выложил выше. Рад буду помощи в их проверке.
LOG файл OPC OWEN по ссылке https://yadi.sk/d/4Yk1rgkVMyT_Tw
Посмотрел логи скады, там ничего, записи с 9-00 это когда уже начали вводить обнуленные значения.
По логам OPC можете подсказать? Есть...
Разговаривал с представителем Scada SimpLight они уверенно говорят, что система не может самостоятельно записать значения без действий оператора, тем более по всем каналам. Говорят копайте OPC. На...
Есть мысли как обезопасить? Может подскажете что.
На кого грешить? На OPC Овен или Scada SimpLight?