И опять же, запись RETAIN должно остановить выполнение программы, а насколько я понимаю установка состояний выходов происходит после выполнения цикла ПЛК (выполнение программы+запись RETAIN)
Тип: Сообщения; Пользователь: Toshix
И опять же, запись RETAIN должно остановить выполнение программы, а насколько я понимаю установка состояний выходов происходит после выполнения цикла ПЛК (выполнение программы+запись RETAIN)
Согласен! Но после записи реле должны оживать, а они увы обратно не включаются, и последующие попытки их включить успехом не увенчаются. Помогает только перезапуск ПЛК
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с проблемой: при использовании библиотеки RetainControlLib, после выполнении функции записи переменных в Retain перестают работать...
Добрый вечер! Спасибо! Внес изменения, скрипт скомпилировался без ошибок, на тестовом проекте все работает!
Добрый день!
Народ, подскажите пожалуйста, в проекте MasterSCADA v3.8 имеется скрипт, в котором организован вызов асинхронного метода - данный скрипт успешно компилируется и вроде замечаний в его...
Спасибо! Буду очень этому рад!
Я ни в коем случае не предлагал и тем более не просил Вас проверять мой код! Насчет мусора в других местах согласен, не без этого, все приходит с опытом. Насчет таймеров, если бы Вы подробнее...
Вы смотрите не тот FB, это старая версия она закомментирована и не выполняется в проекте. Этот блок реализован в FB Kask, посмотрите - там таймеры уже вынесены за кейсы, а условия переходом между...
Смущает что в коде нет переменных которые циклически накапливают данные. Повторюсь, что максимум используется четыре цикла FOR в которых счет идет максимум до 4-х. и используется это для перестановки...
После обновления ПО контроллера решил покопаться в логе контроллера и посмотреть есть ли какие нибудь закономерности перезапусков контроллера и вот что удалось найти:
Контроллер был смонтирован на...
Сегодня обновил контроллер до версии 1.0.6. До этого стояла версия 0.3.64, посмотрим как будет работать...
Файл с проектом во вложении
В этом и проблема, по шагам зацикливаний в программе нет. Максимум используется четыре цикла фор со счетом от 0 до 4. Контроллер штатно работает в течении полутора-двух месяцев, а потом происходит...
Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть и возможность узнать в каком месте программы на ПЛК110 м02 сработал watchdog
Я попробовал 6-й, тоже идет все хорошо! Обидно что приходится тратить много времени на поиск неисправностей из-за неточностей в мануалах :(
Обманул, заработало! Но все равно, странно, в мануале написано что эти регистры опрашивать нужно 3-ей функцией.:( Сейчас попробую записать что либо
Понятно, попробую через RS-485, через 232 не заработало даже после предложенных Вами изменений
По картинкам видно что Вы использовали RS-485, а через RS-232 не пробовали?
1. Четность убрал, не помогло.
2. Порт находится в режиме RS-232
Может ли быть проблема в версии таргета?
Добрый день!
Вопрос заключается в следующем:
СПК107 настроена в режим ModBus Slave в нулевой регистр СПК пишем значение подсчитанных импульсов, при опросе этого регистра панель постоянно выдает...