Была похожая ситуация температура плыла от температуры окружающей среды (термокоррекция включена): МВ110-224.8А у нас стоят в шкафу и при прогреве убегали значения показаний термопар, заметили это...
Тип: Сообщения; Пользователь: Mask
Была похожая ситуация температура плыла от температуры окружающей среды (термокоррекция включена): МВ110-224.8А у нас стоят в шкафу и при прогреве убегали значения показаний термопар, заметили это...
В первую очередь проверьте подключение, и опросите прибор не через конфигуратор. У меня частенько бывало что через конфигуратор значения каналов измерения не отображались (первых n каналов корректно...
А у Вас двигатель работает в холостом режиме или под нагрузкой? 1350 оборотов у него должно быть при номинальной нагрузке, а при холостом режиме он будет стремиться к синхронной частоте вращения.
А кто мешает хранить значения в ПР? Перед стартом читаете значения из области хранения и пишете как оперативный параметр с изменением или без, потом запуск
Я бы посмотрел в сторону гидропривода, проще реализация в плане управления и механики.
Мы пошли несколько другим путем (РБ): у нас аттестуются измерительные каналы стенда + повереные первичные преобразователи. Само стендовое оборудование в реестр СИ не вносится, но есть...
Все зависит от задач стенда: если хотите использовать в сфере законодательной метрологии, то необходимо разрабатывать методику аттестации и аттестовывать стенд совместно с гос. метрологами, если...
Насчет доп оборудования согласен, просто у нас требовалось установить тахометры, вот и взяли с rs-485 и возможностью счета наработки - тут наработка идет как побочный результат, зато считается в...
Мы вопрос решили аппаратно: используем тахометр тх01 и тут уже только Ваша фантазия или завязать счет наработки на наличие оборотов или подавать сигнал на счет при включении оборудования.
На переходные процессы маловата скорость измерений, как один из самых простых вариантов - записать через делитель напряжения в линейный вход компьютера, после просмотреть через аудиоредактор или...
По запросу датчики как правило делают с любыми гильзами и резьбой, но не рекомендовал бы... лучше подберите датчик в гильзу, для лучшей теплопередачи можно положить внутрь гильзы немного салидола.
А как же верхнее критическое значение температуры масла или Вы уверены что радиатор справится с охлаждением?
Имеется опыт общения с подобными вещами, постоянный обдув служит для выравнивания температуры, чтобы не было в зоне испытаний локальных нагревов, судя по названию это термостат для калибровки...
Если выделенное место для одного символа фиксировано то попробуйте сделать фиксированную длину показаний и дополняйте показания до нее пробелами слева, цифры не будут "прыгать", а "остатки" будут...
Действительно, нету, уже настолько привык что все это есть вот и написал.
Самый простой способ (как мне видится): делаем массив простых чисел, генерируем случайное число в пределах длины массива и вынимаем простое число по полученному индексу. Из минусов - потеря времени...
Исправляюсь, значения поля Layer это секундное (0), минутное (1) и часовое (2) отображение данных на графике, если строить график по этим слоям то его форма не должна меняться + в отчетах...
В голову приходит только вариант руками из базы
У нас сейчас MAPS раз в 1мс пишет что-то около 10+ переменных, но там немного поизвращались чтобы добиться такой скорости записи, насколько мне известно контроллер выдает массив данных для каждой...
Формат времени filetime майкрософтовский, преобразование к юникс (int(self.source_time) - 116444736000000000) / 10000000
столбец layer содержит признак минимального и максимального значения...
Он и с внутренним источником питания неплохо работает, имеется в наличии 6шт., проверил на всех и никаких проблем, хотя в поддержке и у диллеров утверждают что работать не должно.
Можно с этого момента поподробнее? Тоже интересует беспроводное решение для измерения температур.
Да, действительно перепутал. Прошу прощения.
Как бы единицу можно разделить на арктангенс и будет тангенс
Если речь идет о датчиках температуры то скорость там не особо и нужна, как вариант показать клиенту быстродействие первичных преобразователей и соотнести его с быстродействием вторичного прибора....