Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: Woolfy

Страница 1 из 18 1 2 3 4

Поиск: На поиск затрачено 0.01 сек.

  1. Как дополнение, если не поздно. ТТР хорошо бы...

    Как дополнение, если не поздно. ТТР хорошо бы включить в "нулевые" провода от ТЭН. Такая схема более устойчива при перегораниях ТЭН (и возможном к. з. на корпус).
  2. Ответов
    4
    Просмотров
    387

    Поищите среди кранов (клапанов), изготовленных из...

    Поищите среди кранов (клапанов), изготовленных из "нержавейки". Обычно они сертифицируются под пищёвку. Но не все марки подходят, насколько я знаю.
  3. Документация сейчас недоступна, но на словах...

    Документация сейчас недоступна, но на словах опишу схему контроля нагрузки электродвигателя китайского шредера. Моторчик скромнее, чем у ТС-а, но по памяти в диапазоне 20-40 кВт. Схема состоит из...
  4. Ответов
    221
    Просмотров
    30,885

    Важно: Это будет зависеть от разработанной вами...

    Это будет зависеть от разработанной вами электросхемы, под которую вы и будете подбирать модификацию реле. Я обычно так делаю. По отношению к ПР100 - при наличии ПР110 вряд ли там нужны входы на 220...
  5. Ответов
    221
    Просмотров
    30,885

    Важно: Часто нужен именно контроль наличия фаз. А три...

    Часто нужен именно контроль наличия фаз. А три реле денег стоят, пусть и небольших. А свободные входы, как правило, имеются...
  6. Вся нагрузка на электродвигатель превращается в...

    Вся нагрузка на электродвигатель превращается в тепло обмоток статора и нагрев ротора. Т.е. процессы довольно инерционные. Нет смысла искать какие-то особо быстродействующие датчики. Берите любой с...
  7. Вдогонку. ТС, а подскажите, что за продукцию...

    Вдогонку. ТС, а подскажите, что за продукцию будут гнать в ванне без полной замены масла? Только с доливом? Я понимаю, что сами вы это употреблять не будете, но всё же...
  8. Терморегулятор с ПИД и ТТР легко обходится без...

    Терморегулятор с ПИД и ТТР легко обходится без "всплесков" (разумеется, при правильной настройке). Для примера можете рассмотреть любой термопластавтомат. 12 кВт нагрузки в фазоимпульсном режиме -...
  9. Ответов
    221
    Просмотров
    30,885

    Важно: Я говорил именно про группы входов ( 4+4,...

    Я говорил именно про группы входов ( 4+4, допустим). Имеет смысл при модернизации/доработке существующего оборудования, в котором приведение датчиков к одному виду выливается в неслабую такую сумму....
  10. Ответов
    221
    Просмотров
    30,885

    Важно: Народ, кто-нибудь уже использовал ПР100 в...

    Народ, кто-нибудь уже использовал ПР100 в эксплуатации? Интересуют замеченные "косяки" и наработка на отказ. Хочу попробовать заменить ПР114 при модернизации простейшего оборудования.
    Вопрос...
  11. Ответов
    20
    Просмотров
    2,649

    Я правильно понял, что подковать блоху - только...

    Я правильно понял, что подковать блоху - только полдела. Прежде нужно подковы выковать? ;)
  12. При наличии входного диодного моста TVS можно...

    При наличии входного диодного моста TVS можно заменить на конденсатор, который отлично аккумулирует импульсные помехи. Можете проконсультироваться у отечественных производителей датчиков.
    Про...
  13. Ответов
    64
    Просмотров
    4,854

    Иногда бывает, что человек разрабатывает...

    Иногда бывает, что человек разрабатывает единичный проект (как ему говорят), получает деньги как за единичный экземпляр программы, затем с ним расстаются и начинают более-менее массовое производство...
  14. А вот теперь попробуйте научить этому инженеров...

    А вот теперь попробуйте научить этому инженеров фирмы "ОВЕН".
  15. Ответов
    20
    Просмотров
    2,649

    Так-то оно так, но далеко не всегда исполнитель...

    Так-то оно так, но далеко не всегда исполнитель обладает достаточной смелостью для того, чтобы убедить руководство в необходимости соответствующих затрат. Руководство, оно ведь тоже не лыком шито, не...
  16. Ответов
    20
    Просмотров
    2,649

    Хм-м... Вы в самом деле думаете, что ваша...

    Хм-м... Вы в самом деле думаете, что ваша продукция применяется исключительно в цехах фармпроизводств и микроэлектроники?
    Для страховки от такого я людям обычно платы лакирую (акриловым или, иногда,...
  17. Пара однопроцентных одноваттных резисторов 1 кОм...

    Пара однопроцентных одноваттных резисторов 1 кОм (в параллель) на аналоговом входе элегантно превращают ток 0(4)-20 мА в напряжение 0(2)-10 В. При этом появление 24 В на входе переносят спокойно (да...
  18. Ответов
    5
    Просмотров
    2,232

    В таблице подбора радиатора для ТТР (по указанной...

    В таблице подбора радиатора для ТТР (по указанной ссылке) для РТР036 указано "1х60". Подозреваю, что это значит "одноканальная (однофазная) нагрузка в 60 А". То есть в вашем случае 3-канальной...
  19. Ответов
    52
    Просмотров
    4,920

    Верно, для выходного тока разницы нет. Проблемы...

    Верно, для выходного тока разницы нет. Проблемы начинаются, когда прогульщик пытается преобразовать токовый сигнал в сигнал напряжения. Большинство электронных схем в мире работают именно с сигналами...
  20. Ответов
    52
    Просмотров
    4,920

    Схема в документации ОВЕН непонятная (и...

    Схема в документации ОВЕН непонятная (и неправильная). Исправлять её никто не будет. Попробуйте соединить проводочки по этой схеме.
  21. Ответов
    13
    Просмотров
    1,470

    Если гильза расположена вертикально дном вниз, то...

    Если гильза расположена вертикально дном вниз, то можно применить смазку "ПРИМАКОНТ" (электропроводящую, высокотемпературную). Содержит порошковую медь, которая при эксплуатации осядет в нижней...
  22. Тема: Вход ПЛК-150

    от Woolfy
    Ответов
    4
    Просмотров
    593

    ТС-у. Анализировали схему/монтаж на предмет...

    ТС-у. Анализировали схему/монтаж на предмет источников мощных помех? Провода с большими токами, пускатели/контакторы, разводка общих проводов...
  23. Ответов
    3
    Просмотров
    1,335

    Номинал R60 написан на нём - 6,2 Ом. Должен быть...

    Номинал R60 написан на нём - 6,2 Ом. Должен быть металлоплёночным. С49, С50 заменяете на один около 0,1 мкФ х 630 В (если один из них не варистор или что-то вроде него). И добавьте сетевой фильтр с...
  24. Ответов
    4,977
    Просмотров
    3,338,119

    Важно: ТС-у. В дополнение. Указанное вами реле является...

    ТС-у. В дополнение. Указанное вами реле является СИГНАЛЬНЫМ. Использовать его для прямого включения электродвигателя - дурной тон (хотя недолго работать будет). И поставьте уже искрогасящие цепи - на...
  25. Ответов
    43
    Просмотров
    34,023

    :D Как говорится: чем бы дитя (оператор) ни...

    :D Как говорится: чем бы дитя (оператор) ни тешилось, лишь бы не на проезжей части (в шкафу ковырялось)...
Показано с 1 по 25 из 428