Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: Янковский Роман

Страница 1 из 3 1 2 3

Поиск: На поиск затрачено 0.06 сек.

  1. Все прошивки уже включены в "Овен Конфигуратор"

    Все прошивки уже включены в "Овен Конфигуратор"
  2. Добрый день! 1. Нужно задать параметр "Режим:...

    Добрый день!

    1. Нужно задать параметр "Режим: Рпр" как "Рпр.-Робр."
    2. Т.к. используется два насоса, то нужно и два реле перепада давления. С их помощью контролируется исправность насосов. Если...
  3. Добрый день! Применять сетевой дроссель всегда...

    Добрый день!

    Применять сетевой дроссель всегда лучше, чем не применять, но всё же остаётся на Ваше усмотрение. Всё зависит от качества питания сети.
  4. Добрый день, Иван! В схеме на сайте...

    Добрый день, Иван!

    В схеме на сайте действительно неточность. Там должна быть лампа "Авария". Прикреплю к сообщению полные схемы подключения алгоритма 04.20.
    По поводу типа выхода в РЭ на стр. 10...
  5. Добрый день! В данный момент у СУНА-122...

    Добрый день!

    В данный момент у СУНА-122 реализованы логики только для одного ПЧ.
  6. Добрый день! Вам надо настроить ПЧ: - задайте...

    Добрый день!

    Вам надо настроить ПЧ:
    - задайте в параметре 3.15, 3.16 или 3.17 (смотря какая клемма используется) "Источник сигнала"
    - в параметре 20.00 - 0
    - параметр 3.02 - 0
    - параметр 3.03...
  7. Добрый день! С таким датчиком температуры...

    Добрый день!

    С таким датчиком температуры ТРМ251 не сможет работать на 100 градусах. Вам надо использовать датчик с диапазоном от 0 градусов, например.
    Или всё таки написать охранникам очень...
  8. Добрый день! 1. Спасибо за обратную связь. 2....

    Добрый день!

    1. Спасибо за обратную связь.
    2. Имеется ввиду параметры прибора (пункты в меню прибора), также доступные по RS-485.
    3. В конфигураторе можно изменять параметры экрана и настройку...
  9. Ответов
    11
    Просмотров
    440

    Добрый день! Высылаю алгоритм действий при...

    Добрый день!

    Высылаю алгоритм действий при смене типа выходного устройства с "нагревателя" на "холодильник" в конфигураторе. Выполните те же самые действия в той же последовательности с лицевой...
  10. Ответов
    11
    Просмотров
    440

    Автонастройку можно проводить сразу же. Помимо...

    Автонастройку можно проводить сразу же.
    Помимо перенастройки типа выхода с "Нагревателя" на "Холодильник" надо поставить ограничение минимума выходного сигнала с "0" на "-100".
    Всё же я Вам очень...
  11. Ответов
    11
    Просмотров
    440

    Добрый день! На всех стандартных заводских...

    Добрый день!

    На всех стандартных заводских модификациях установлены одни и те же параметры ПИД-регулятора. Коэффициенты ПИД-регулятора надо подбирать для каждой системы индивидуально, либо...
  12. Ответов
    6
    Просмотров
    416

    Добрый день! Шаблон бесплатный.

    Добрый день!

    Шаблон бесплатный.
  13. Ответов
    4
    Просмотров
    268

    Добрый день! В руководстве по эксплуатации в...

    Добрый день!

    В руководстве по эксплуатации в командах протокола ОВЕН в таблице Г.2 есть код 39 - "Неверная контрольная сумма кадра".44085
  14. Ответов
    4
    Просмотров
    363

    Добрый день! Пожалуйста, обратитесь в...

    Добрый день!

    Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр по вопросам ремонта и принципиальных схем. Ссылка на контактные данные и адрес: https://owen.ru/servisnie_centri
  15. Ответов
    9
    Просмотров
    557

    Добрый день! Вам надо установить заводскую...

    Добрый день!

    Вам надо установить заводскую модификацию в прибор ТРМ151. Скажите, какая именно модификация Вам нужна, и я Вам её сюда пришлю. Ссылка на модификации:...
  16. Важно: Добрый день! RS-485 рекомендуется использовать...

    Добрый день!

    RS-485 рекомендуется использовать на расстояниях до 1200 метров и подключать не более 32 точек. Соответственно, СПК110 легко справится с этой задачей.
  17. Ответов
    4
    Просмотров
    325

    Добрый день! Примерно через 1-2 сек.

    Добрый день!

    Примерно через 1-2 сек.
  18. Ответов
    4
    Просмотров
    325

    Добрый день! На УПП1 сначала надо подключить...

    Добрый день!

    На УПП1 сначала надо подключить клеммы питающей сети, затем выходные клеммы к двигателю, затем управляющие клеммы. Нужно подавать сигнал на управляющие клеммы после того, как будут...
  19. Ответов
    30
    Просмотров
    2,432

    Добрый день! Пожалуйста, обратитесь в...

    Добрый день!

    Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр по почте n.kuznetsov@owen.ru. В письме укажите организацию, которую Вы представляете, а также заводской номер ПЛК. Прикрепите к письму ссылку...
  20. Важно: Добрый день! Ещё раз проверьте, удалили ли Вы...

    Добрый день!

    Ещё раз проверьте, удалили ли Вы модуль со своего аккаунта.
    Скорее всего проблема со связью. Проверьте баланс сим-карты и качество связи.
  21. Добрый день! СУНА-121 на алгоритме 08.00...

    Добрый день!

    СУНА-121 на алгоритме 08.00 предназначена для работы с аналоговым сигналом уровня. Соответственно, без него СУНА естественно выдаёт аварию. На алгоритме 08.00 Вы не сможете работать с...
  22. Добрый день! Уже ведём с Вами общение по...

    Добрый день!

    Уже ведём с Вами общение по ссылке: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31308
  23. Добрый день! Какой у Вас алгоритм на СУНА-121?...

    Добрый день!

    Какой у Вас алгоритм на СУНА-121? Пришлите полную схему подключения СУНА и БКК.
  24. Добрый день! CR2032

    Добрый день!

    CR2032
  25. Ответов
    1
    Просмотров
    170

    Добрый день! Пожалуйста, обратитесь в...

    Добрый день!

    Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр. Ссылка на их контакты и адрес: https://owen.ru/servisnie_centri