Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: Яшина Татьяна

Страница 1 из 7 1 2 3 4

Поиск: На поиск затрачено 0.01 сек.

  1. Ответов
    9
    Просмотров
    409

    Алармы генерируются по изменению, значения...

    Алармы генерируются по изменению, значения недостоверно\неисправно - это для двухпозиционных сигналов ( 1 0 - вкл, 0 1 - откл, 11 - неисправно, 00 - недостоверно). Про двухпозиционные ТС написано...
  2. Ответов
    9
    Просмотров
    409

    Нет, одновременно с сервером не надо. Глабольный...

    Нет, одновременно с сервером не надо. Глабольный опрос это и есть опрос сервером, эмуляция же - просто эмуляция, для отладки. В режиме опроса сервером все должно теперь быть ОК.
  3. Ответов
    9
    Просмотров
    409

    Попробуйте в карте адресов в модуле контроллеры...

    Попробуйте в карте адресов в модуле контроллеры поставить передачу параметров по изменению

    Кнопка для перехода в карту адресов находится рядом с "построить конфигурацию". Редактировать можно сразу...
  4. Ответов
    9
    Просмотров
    409

    Здравствуйте Пришлите скриншот для наглядности...

    Здравствуйте

    Пришлите скриншот для наглядности :)
    И скриншот настройки опроса ОРС в модуле контроллеры.

    В режиме глобального опроса в модуле контроллеры наблюдается такое же поведение?
  5. Ответов
    13
    Просмотров
    2,355

    Глубина хранения увеличивается до начала месяца,...

    Глубина хранения увеличивается до начала месяца, и данные удаляются по месяцам.

    Например - глубина хранения архива 90 дней . 90 дней от сегодняшнего дня это 29 мая. Период округляется до начала...
  6. Ответов
    275
    Просмотров
    78,439

    Важно: Добавьте все свойства в каждый протокол - там...

    Добавьте все свойства в каждый протокол - там будут параметры модема, и можно будет проанализировать поднялась связь или нет, либо посмотреть какую ошибку выдает модем.
  7. Ответов
    275
    Просмотров
    78,439

    Важно: Вложение не прикрепилось. Покажите настройки...

    Вложение не прикрепилось.

    Покажите настройки соединений, и настройки протокола GPRS.
  8. Ответов
    275
    Просмотров
    78,439

    Важно: Тогда принцип работы как и с любым Modbus-slave...

    Тогда принцип работы как и с любым Modbus-slave устройством

    Описываете карту адресов в удобном для вас виде - io-файл или шаблон в экселе, подгружаете его в телемеханику, и настраиваете опрос как...
  9. Ответов
    275
    Просмотров
    78,439

    Важно: Добрый день Да, конечно есть. Панель можно...

    Добрый день

    Да, конечно есть.
    Панель можно подключить по любому доступному интерфейсу (Ehternet \ rs485) , по протоколу Modbus. Панель может быть как мастером, так и слейвом.
    Мы придерживаемся...
  10. Добрый день. Камеры настраиваются на...

    Добрый день.

    Камеры настраиваются на сохранение кадров на FTP-сервере в определённую структуру каталогов.Объект "Точка видеонаблюдения" находит самый свежий кадр и показывает его на мнемосхеме.
    ...
  11. Ответов
    275
    Просмотров
    78,439

    Важно: Добрый день! В данном приборе запись выходов...

    Добрый день!

    В данном приборе запись выходов реализована через слово, побитовой записи через 5 функцию Modbus нет, поэтому реализовано через аналоговое целочисленное значение.

    Для записи в...
  12. Ответов
    275
    Просмотров
    78,439

    Важно: Добрый день По какому интерфейсу\протоколу...

    Добрый день

    По какому интерфейсу\протоколу опрашиваете ПЛК160? Ethernet или RS-485?
  13. Ответов
    275
    Просмотров
    78,439

    Важно: Добрый день Модуль история работает в...

    Добрый день

    Модуль история работает в демо-режиме согласно ограничениям демо -режима - 2 часа непрерывной полноценной работы.

    Вариантов ошибки с базой данных может быть 2 - либо вы установили...
  14. Ответов
    3
    Просмотров
    690

    Пример настройки ПЛК110 (Codesys) как slave...

    Пример настройки ПЛК110 (Codesys) как slave устройства показан в видео https://www.youtube.com/watch?v=WhldODV1Cco&list=PL2EcVEe6E9SB4F3WVm-MptpHA5ep0nrq5&index=8&t=0s
  15. Ответов
    3
    Просмотров
    690

    Добрый день Вам нужно в кодесисе настроить...

    Добрый день

    Вам нужно в кодесисе настроить нужные адреса для передачи по модбас наверх, т.к. контроллер ПЛК110[М02] будет slave-устройством относительно Телемеханики ЛАЙТ. То есть Телемеханика...
  16. Ответов
    2
    Просмотров
    661

    Эти теги вы добавляли через io или xls? С какого...

    Эти теги вы добавляли через io или xls? С какого прибора считываете?

    При описании тегов можно выбрать тип тега соответствующий, дата -время, DTI - по аналогии с DI/AII. Будет идентифицироваться...
  17. Ответов
    275
    Просмотров
    78,439

    Важно: Добрый день. Возможно изменить порядок чтения...

    Добрый день.

    Возможно изменить порядок чтения слов через описание в io-файле. В модуле контроллеры есть специальная утилита, которая позволит вам конвертировать ваше описание тегов в xls в формат...
  18. Добрый день. Ряд уточняющих вопросов: 1. Чем...

    Добрый день.

    Ряд уточняющих вопросов:
    1. Чем вы пытаетесь подключиться? Опрос из модуля контроллеры или каким либо сторонним ПО?
    2. Какая у вас версия ИС в ПЛК ? ( если не можете подключиться,...
  19. Ответов
    44
    Просмотров
    4,860

    Для начала уточню некоторые моменты относительно...

    Для начала уточню некоторые моменты относительно виртуальных контроллеров в Телемеханике.

    Non-Target это эмулятор физического контроллера, обычно он используется для отладки проекта при...
  20. Ответов
    5
    Просмотров
    864

    Если вещественный то АОF ( Analog Output Float) ,...

    Если вещественный то АОF ( Analog Output Float) , тип данных float, для вещественных функция записи 16 - т.к. это DWORD

    Если целочисленный то АОI( Analog Output Integer) , тип данных int (если...
  21. Ответов
    5
    Просмотров
    864

    Для целочисленных int16, для вещественных float....

    Для целочисленных int16, для вещественных float.

    С передачей в панель данных типа float есть нюанс - описание карты адресов панели нужно делать в io-файле, и указывать там обратный порядок байт.
    ...
  22. Ответов
    5
    Просмотров
    864

    Здравствуйте Могу предположить что вы...

    Здравствуйте
    Могу предположить что вы используете беззнаковый тип данных - unsigned.

    А откуда передаете и каким способом?
  23. Ответов
    275
    Просмотров
    78,439

    Важно: Вы используете чтение по адресу, а запись на...

    Вы используете чтение по адресу, а запись на выход блока.

    Сложно сказать в чем ошибка, т.к. не видно самого блока.

    Пример чтения со входа и записи этого значения по адресу привожу ниже:

    ...
  24. Ответов
    275
    Просмотров
    78,439

    Важно: Ошибку вызывает то,что вы привязываете одну и ту...

    Ошибку вызывает то,что вы привязываете одну и ту же переменную на вход и на выход, подобная ошибка в конфигуации может стать причиной сбоя всей вашей прогрммы ( т.к. для конфигурации формируются...
  25. Ответов
    44
    Просмотров
    4,860

    Чтоб наверняка вот - добавляете протокол Modbus,...

    Чтоб наверняка вот - добавляете протокол Modbus, ищете в списке приборов ПР-200, добавляете нужные регистры - готово. Главное не забыть выставить настройки протокола модбас корректно, такие же как в...
Показано с 1 по 25 из 171