Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: SA104

Страница 1 из 20 1 2 3 4

Поиск: На поиск затрачено 0.01 сек.

  1. Тема: ПР200

    от SA104
    Ответов
    4,005
    Просмотров
    1,195,208

    Дистанционно сложно сказать, почему у вас...

    Дистанционно сложно сказать, почему у вас показания скачут.
    Подключите вместо термосопротивления обычный резистор прямо ко входу ПР200, например на 100 Ом (если у вас датчик Pt100)
    Должно 0*С...
  2. Тема: ПР200

    от SA104
    Ответов
    4,005
    Просмотров
    1,195,208

    Фильтрацию входа проверьте, скорее всего эти 3...

    Фильтрацию входа проверьте, скорее всего эти 3 сек там и поставлены
    Неоднократно термометры сопротивления с ПР200 использовал - ничего там не "скачет" в показаниях
  3. Ответов
    1,011
    Просмотров
    147,112

    Важно: Аналогичная ситуация - с 07.11 наблюдаю на...

    Аналогичная ситуация - с 07.11 наблюдаю на графиках сбои связи с приборами в одно и то же время - примерно с 6-30 до 7-00
    Днем тоже бывают, минут на 10 перерывы Не утверждаю, что дело в облаке, пока...
  4. Ответов
    17
    Просмотров
    512

    Для начала перемычки поставьте, чтобы вход на...

    Для начала перемычки поставьте, чтобы вход на 0-10в работал, а то спалите
    в инструкции написано как
  5. Ответов
    2
    Просмотров
    305

    Модули не могут быть мастером в сети. Кто то...

    Модули не могут быть мастером в сети. Кто то должен их опрашивать.
  6. Ответов
    134
    Просмотров
    55,899

    Добрый день Когда уже продажи ТРМ500-WiFi...

    Добрый день
    Когда уже продажи ТРМ500-WiFi начнутся?
  7. Ответов
    50
    Просмотров
    4,010

    Важно: Добрый день Есть ли подвижки по кнопкам? Очень...

    Добрый день
    Есть ли подвижки по кнопкам? Очень надо..
  8. Тема: Ошибка 255

    от SA104
    Ответов
    11
    Просмотров
    522

    Чудес не бывает. Если все одинаково прописано,...

    Чудес не бывает. Если все одинаково прописано, должно работать.
    Значит где то что то не так - как вариант А и B местами попутаны..
    И у вас 7 тахометров подключены, как я понял - попробуйте для...
  9. Ответов
    6,230
    Просмотров
    5,131,705

    Важно: Отправил в л.с.

    Отправил в л.с.
  10. Тема: Ошибка 255

    от SA104
    Ответов
    11
    Просмотров
    522

    А у вас такие же точно настройки в тахометре? ...

    А у вас такие же точно настройки в тахометре?
    Адрес, скорость, тип протокола и пр.
  11. Тема: Ошибка 255

    от SA104
    Ответов
    11
    Просмотров
    522

    Только вчера об этом же спрашивал ) Ош. 255 -...

    Только вчера об этом же спрашивал )
    Ош. 255 - если шлюз виден, а то , что к нему подключено - нет
    Вы бы картинку с сетевыми настройками в облаке приложили, идентификатор только замажьте
  12. Ответов
    6,230
    Просмотров
    5,131,705

    Важно: Добрый день Как реализовать безударный рестарт...

    Добрый день
    Как реализовать безударный рестарт при запуске MasterScada ?
    Есть модуль вывода, который управляется через OwenCloud и OPC сервер.
    При запуске MasterScada на визуализации видно пару...
  13. Ответов
    23
    Просмотров
    9,915

    Спасибо .

    Спасибо .
  14. Ответов
    23
    Просмотров
    9,915

    Добрый день - можно чуть подробнее по входам...

    Добрый день - можно чуть подробнее по входам динамизации - никак их не найду )
  15. Ответов
    6,230
    Просмотров
    5,131,705

    Важно: Еще вопрос - есть способ запустить исполнение...

    Еще вопрос - есть способ запустить исполнение визуализации просто иконкой с рабочего стола ?
    И без каких инструментов вверху экрана, только крестик -закрыть
  16. Ответов
    6,230
    Просмотров
    5,131,705

    Важно: Спасибо, помогло )

    Спасибо, помогло )
  17. Ответов
    6,230
    Просмотров
    5,131,705

    Важно: Добрый день Как сделать мнемосхему стартовой,...

    Добрый день
    Как сделать мнемосхему стартовой, если в ее свойствах эта галка неактивна?
  18. Ответов
    51
    Просмотров
    2,735

    Сомневаюсь, что кто то из форума Сегнетикса...

    Сомневаюсь, что кто то из форума Сегнетикса возьмется за задачу, где "десятки щитов диспетчеризации" исключительно из альтруизма.
  19. Ответов
    51
    Просмотров
    2,735

    Вы тут только сумму озвучьте и найдутся десятки...

    Вы тут только сумму озвучьте и найдутся десятки специалистов )
    Присылайте ТЗ, договоримся
  20. Ответов
    4
    Просмотров
    212

    Порты в роутере скорее всего не проброшены

    Порты в роутере скорее всего не проброшены
  21. Ответов
    10
    Просмотров
    439

    блин, значит не ту версию нашел, которая у меня...

    блин, значит не ту версию нашел, которая у меня установлена на ноуте..
    поищу
  22. Ответов
    10
    Просмотров
    439

    https://yadi.sk/d/V1GP0fnc0ONS9g нашел у себя в...

    https://yadi.sk/d/V1GP0fnc0ONS9g
    нашел у себя в загашнике
  23. Ответов
    10
    Просмотров
    439

    В гугле забанили ? ) ...

    В гугле забанили ? )

    https://grundfos-pc-tool-e-products.software.informer.com
  24. Ответов
    10
    Просмотров
    439

    К MGE цеплялся прогой PC-tool E-product V17.0 c...

    К MGE цеплялся прогой PC-tool E-product V17.0 c сайта производителя , через обычный китайский usb\rs485 свисток.
    Там куча параметров вываливается, когда софт девайс найдет, без бутылки не...
  25. Ответов
    5
    Просмотров
    206

    функциональный блок TOF подойдет

    функциональный блок TOF подойдет
Показано с 1 по 25 из 500