Спасибо за помощь! Оказалась не корректная ModBus карта адресов.
Тип: Сообщения; Пользователь: AleksStep
Спасибо за помощь! Оказалась не корректная ModBus карта адресов.
А если я вам предоставлю доступ к облака, что бы вы проверили правильно ли я настроил. Может просто какой-нибудь параметр не выставил?
С этим проблема. На объекте нет соответствующего оборудования для подключения.
Пробовал менять и бай и регистр, также пробовал при типах float, uint16, int16 та же реакция (приходит 0). Для состояния выхода пробовал bool тоже самое.
Здравствуйте! У меня установлен ПЕ210 и к нему подключены два контроллера Carel MPXOne. С контроллеров считываю температуру без проблем (первые два параметра), но задание уставки (третий параметр)...
Т.е. настроить програмно аналоговый выход, как токовый. На клеммы I- и I+ посадить сопротивление 500 Ом. И с тех же клемм I-, I+ снимать напряжение соответственно заданному 0.0 это 2в, а 1.0 это 10в....
У клапана 6-я клемма это обратная связь (аналоговый выход реального положения клапана). У нас питание клапана 1 и 2, а управление идёт на 5-ую клемму. Блок питания DC 24V (без нагрузки выдаёт 28в)...
Привод при заказе был выбран с управлением 0-10в, а на рисунке общее подключение. Ещё был момент, когда разделили питание модуля от одного БП, а питание выхода от другого, то на u+ и u- появилось...
1. У меня подключение клапана. Мне все равно надо будет u- подключить на - питания клапана. Они в итоге будут объеденены.
62011
2. Если оставить отключеными аналоговые выходы (клеммы u+ и u-), то...
Подключили, и отдельно, и объединияли, и разделияли питание ПРМ от одного БП, а V+ от другого БП.
Поменяли ПРМ на новый. Такая же беда. Подключили согласно схемы. Может какие то особенности по блоку питания есть?
62006
ПРМ неделю назад покупали.
Пробовал выход AO2, всё тоже самое. Возможно, всё таки, ПРМ надо менять.
Прм запитан от отдельного БП.
Пробывал задавать значение и константой, и с экрана. Никакой реакции. А с настройками в проекте все у меня нормально? Или может какой параметр у меня не так установлен?
Светодиод авария не горит на ПРМ. И проверочный бит состояния связи пр200 и прм в состоянии 1.
Что именно не правильно подключено? Вы имеете ввиду провода или шлейф модуля? Если провода, то каким образом неправильно (я описал подключение выше)?
Здравствуйте! Подключил ПРМ24.3 к ПР200-220.2(4).X. В Owen Logic сделал настройку работы аналогового выхода на 0-10В. ПРМ запитал (клеммы 1 и 2) 24в, а также запитал на 24в аналоговый выход АО1 (V+ и...
Спасибо! Вы совершенно правы. Нужно ставил не Modbus TCP/IP, а Modbus Server. Но как оказалось проще использовать тип устройства не Modbus IDE, а Codesys V3 (Ethernet). В него можно импортировать...
Добрый день! У меня проблема со связью панели Weintek (Slave) с ПЛК210-02 (Master) по Modbus TCP. Загрузил простой проект с отправкой переменной типа word из ПЛК в панель. В итоге ПЛК выбивает ошибку...
Спасибо! Нашел, где загвоздка. В роутере keenetic изменил ip в VPN сервере. Домашнюю сеть ограничил 20 адресами(192.168.0.1 и пул установил 20), а начала раздачи адресов VPN установил c...
Через вкладку Device, указываю вручную IP адрес ПЛК
Здравствуйте! У меня не удается настроить удаленную связь с контроллером ПЛК210 через VPN сервер установленный на keenetic (ip белый). При этом ping проходит по модуля ввода установленным в той же...
Ссылаясь напрямую на статический ip-адрес роутера не прокотило, пишет проверьте настрой gateway. Нашел, что на роутере zyxel keenetic III, можно создать vpn-сервер. Через vpn подключилось. В CS3.5 в...
Т.е. в CS3 в настройка соединения создать новый Gateway, там указать внешний ip роутера, указать порт1217?. В роутере сделать проброс с порта1217 на ip контроллера и порт1217?