Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: undead

Поиск: На поиск затрачено 0.00 сек.

  1. Ответов
    10
    Просмотров
    1,360

    Там стояли немецкие Jumo Lan. Доступен мануал по...

    Там стояли немецкие Jumo Lan. Доступен мануал по подстройке, но, повторюсь, как я понимаю - там все считается в поворотах резисторов.





    Прикладываю эскиз конфигурации нагревателя. ...
  2. Ответов
    10
    Просмотров
    1,360

    Это аналоговая электроника - формулы закона...

    Это аналоговая электроника - формулы закона регулирования нет, численных значений нет, значения коэффициентов предлагается выставлять в долях других (подстроечными резисторами в долях полного оборота...
  3. Ответов
    10
    Просмотров
    1,360

    Это печь испытательной машины на растяжение...

    Это печь испытательной машины на растяжение металлов.
    ГОСТ задает жесткие требования к величине и разнице температуры на поверхности в нескольких зонах образца.
  4. Ответов
    10
    Просмотров
    1,360

    Все верно.

    Все верно.
  5. Ответов
    10
    Просмотров
    1,360

    У сообщества никаких идей?

    У сообщества никаких идей?
  6. Ответов
    6
    Просмотров
    746

    Термопарный провод нужен, чтобы перенести...

    Термопарный провод нужен, чтобы перенести температуру холодного спая из регулируемой среды в среду, с известной температурой.
    Если ваш гибкий участок совпадает с местом установки контроллера,...
  7. Ответов
    10
    Просмотров
    1,360

    Помогите настроить ТРМ210

    Вертикальная трубчатая печь, 3 спирали на высоте 60 см, подвешивается конструкция и прислоняются к ней термопары, управление было ПИД регуляторами 1979г.в. Проблем с ними не особо нет, но износились...
Показано с 1 по 7 из 7