  1. Ответов
    2
    Просмотров
    176

    Добрый день. В какой версии проверяете? ...

    Добрый день.
    В какой версии проверяете?
    Попробуйте отобразить детальное дерево (кнопка слева от поля ввода фильтра над деревом системы).
  2. Ответов
    2
    Просмотров
    153

    Добрый день. Используйте DT_TO_TIME, чтобы...

    Добрый день.
    Используйте DT_TO_TIME, чтобы получить значение в миллисекундах. Потом можно перевести его в секунды.
  3. Ответов
    7
    Просмотров
    520

    Надо было сразу уточнить, что речь об OPC сервере...

    Надо было сразу уточнить, что речь об OPC сервере OWEN, а не об MS4. А то у нас тоже есть красная кнопка остановки. Этот вопрос лучше задать в соответствующем разделе.
  4. Ответов
    7
    Просмотров
    520

    Сможете прислать прислать видео на...

    Сможете прислать прислать видео на support.ms4d@masterscada.ru?
  5. Ответов
    7
    Просмотров
    520

    Хорошо, но...

    Хорошо, но
    https://www.youtube.com/watch?v=Gy0ImtvCVz4
  6. Ответов
    7
    Просмотров
    520

    Возможно неправильно настроен DCOM. Надо...

    Возможно неправильно настроен DCOM. Надо проверить dcomcnfg - https://www.screencast.com/t/Snqg5KMRFi
    Вызовите меню "Выполнить" (win + R). Выполните команду dcomcnfg. Дальше Службы компонентов -...
  7. Вышлите проект и описание проблемы на...

    Вышлите проект и описание проблемы на support.ms4d@mps-soft.ru.
  8. Ответов
    1
    Просмотров
    432

    Задали значения для параметров начало, конец и...

    Задали значения для параметров начало, конец и интервал? Пришлите проекта на support.ms4d@insat.ru.
  9. Ответов
    498
    Просмотров
    152,904

    Перехода на 1.2.10 ещё не было, на данный момент...

    Перехода на 1.2.10 ещё не было, на данный момент идёт финальное тестирование версии. Релиз ожидаем ориентировочно через 2 недели.
  10. Ответов
    498
    Просмотров
    152,904

    Вы прислали скришот, где видно, что версия 1.2.9....

    Вы прислали скришот, где видно, что версия 1.2.9. Перейдите по высланной ссылке и скачайте 1.2.10, проверьте на ней.
  11. Ответов
    30
    Просмотров
    14,322

    На данный момент именно в такой постановке не...

    На данный момент именно в такой постановке не сделать.
  12. Ответов
    1
    Просмотров
    468

    Справочник как раз работает с базой данных....

    Справочник как раз работает с базой данных.
    Почитайте описание: https://docs.google.com/document/d/110mJGOYePO0priUjYdOBdPcWiGdoCF79fXuRwPq9d8k/edit
  13. Ответов
    498
    Просмотров
    152,904

    На данный момент это не поддержано.

    На данный момент это не поддержано.
  14. Ответов
    434
    Просмотров
    56,353

    Проверьте на актуальной версии....

    Проверьте на актуальной версии.
    ftp://ftpGuestDemo:8AA55D8A@support.insat.ru/MasterSCADA4D/1.2/MasterSCADA4D.exe
  15. На данный момент не поддержано несколько slave...

    На данный момент не поддержано несколько slave портов.
  16. Ответов
    434
    Просмотров
    56,353

    Неправильно настраиваете. Откройте один проект на...

    Неправильно настраиваете. Откройте один проект на одном компьютере, второй компьютер с запущенной mplc просто укажите в настройках резервирования. После этого загружайте проект. Конфиг проекта...
  17. Ответов
    4
    Просмотров
    893

    Отправьте отчет об ошибках с описанием проблемы...

    Отправьте отчет об ошибках с описанием проблемы на support.ms4d@insat.ru
  18. Ответов
    7
    Просмотров
    1,027

    В таком случае перезапуск mplc должен помочь. И...

    В таком случае перезапуск mplc должен помочь. И поставьте последнюю версию, там были недавно правки.
    Если на последней версии проявляется, то в момент, когда клиент перестал подключаться, нужно...
  19. Ответов
    7
    Просмотров
    1,027

    Контроллеры с нашей исполнительной системой mplc?

    Контроллеры с нашей исполнительной системой mplc?
  20. Ответов
    7
    Просмотров
    1,027

    Для чего Вам перезагрузка? В библиотеке есть...

    Для чего Вам перезагрузка? В библиотеке есть функция RestartPLC для перезапуска только исполнительной. Для перезапуска всего контроллера можно вызвать reboot.
  21. Ответов
    1
    Просмотров
    601

    Пришлите проект на support.ms4d@insat.ru.

    Пришлите проект на support.ms4d@insat.ru.
  22. Скада этот файл не трогает. Надо спрашивать...

    Скада этот файл не трогает. Надо спрашивать техподдержку ОВЕН.
  23. Ответов
    9
    Просмотров
    1,223

    Подскажите, для чего Вам понадобилась...

    Подскажите, для чего Вам понадобилась beta-версия?


    Вы писали на support.ms4d@insat.ru и Вам не ответили?
  24. Ответов
    6,782
    Просмотров
    5,576,612

    Важно: Установите у параметра свойство Сохранять=Да. ...

    Установите у параметра свойство Сохранять=Да.


    Создать программу, где на входах будут данные управляющие сигналы, которые по ИЛИ будут формировать один выходной сигнал.
  25. Ответов
    498
    Просмотров
    152,904

    Создать в библиотеке тип данных перечисление....

    Создать в библиотеке тип данных перечисление. Создать в программе FBD входной параметр типа нашего перечисления. Задать начальное значение black (т.е. 1 Значение). Связать параметр с входом ФБ....
Показано с 1 по 25 из 220