Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: Филоненко Владислав

Страница 1 из 20 1 2 3 4

Поиск: На поиск затрачено 0.07 сек.

  1. Вы люто не учитываете паузы между запросом и...

    Вы люто не учитываете паузы между запросом и ответом. А на некоторых протестированных мною приборах они легко были и в 300 мс...
  2. ПЛК при опросе из конфигурации каждый параметр...

    ПЛК при опросе из конфигурации каждый параметр опрашивает независимо. Если нужны групповые запросы и сложная логика прореживания - welcome в библиотеку мастера, конфигурация для простых задач.
  3. не точно укладываться, а посчитать пропускную...

    не точно укладываться, а посчитать пропускную способность шины (на 115200) это 11520 байт в секунду для передачи в одну сторону без пауз, чего не бывает.
    Обычно паузу запрос-> ответ берем 10мс,...
  4. А Вы считали реально возможный темп опроса? По...

    А Вы считали реально возможный темп опроса? По симптомам Вы опрашиваете чаще чем это возможно по реальной сети.
  5. Что это за глюк с подбором параметров портов...

    Что это за глюк с подбором параметров портов связи? Вы перебором скорость подбираете?
  6. Вот об этой функции (очепятался). По уму она...

    Вот об этой функции (очепятался). По уму она должна быть по умолчанию такой, что срабатывает на любое значение индекса. А если хочешь всё же использовать массив - пиши правильную CheckBound()....
  7. Ответов
    18
    Просмотров
    991

    Как вариант использовать сетевые переменные UDP,...

    Как вариант использовать сетевые переменные UDP, высокая пропускная способность, стандартный протокол, библиотека сетевых переменных доступна для изучения в среде разработки (для понимания формата...
  8. Жалко что ради "удобства" эта функция оставлена...

    Жалко что ради "удобства" эта функция оставлена "опциональной".
    Как и опции проверок доступа к памяти при компиляции.
  9. Важно: Учитывая широкий диапазон нагрузок и типов...

    Учитывая широкий диапазон нагрузок и типов питания (постоянка/переменка), а также напряжений это невозможно. Только снаружи
  10. Важно: Кувалдой можно и наковальню перегрузить. Так что...

    Кувалдой можно и наковальню перегрузить. Так что RS цепочки всегда и везде!
  11. А, вы просто поболтать сюда пришли? ну это в...

    А, вы просто поболтать сюда пришли? ну это в курилку
  12. В пределах свободного места на диске ПЛК. Ну и...

    В пределах свободного места на диске ПЛК. Ну и надо проверить код копирования, может там есть нюанс.
  13. Ну так там параметр есть с 3-мя значениями: Выкл,...

    Ну так там параметр есть с 3-мя значениями: Выкл, вкл и Авто. Вот им и управляйте!
  14. Господин Ом с Вами в корне не согласен!

    Господин Ом с Вами в корне не согласен!
  15. Вот эта падающая характеристика, по идее, и...

    Вот эта падающая характеристика, по идее, и должна исключать светомузыку. Поставьте побольше.
  16. Важно: Не могу подсказать, совсем не в теме. Единственно...

    Не могу подсказать, совсем не в теме. Единственно наш конфигуратор, почуяв ethernet, очень агрессивен в опросе. И возможно это "забивает" канал?
    Посмотрел настройки openVPN - можно считать их нету...
  17. Важно: ПЛК210 сам определяет по STP наличие петли и 2-й...

    ПЛК210 сам определяет по STP наличие петли и 2-й конец "ставит в резерв".
    Посмотрите настройки таймаутов тоннеля.
  18. Важно: 1. Обмен идет с мастером, пакеты в ответ ну...

    1. Обмен идет с мастером, пакеты в ответ ну совсем не пустые.
    2. У Вас одновременно несколько соединений открыто, зачем, не попробовать ли для тестов с одним соединением за раз?
    3. Откуда то...
  19. Важно: Кстати почему такие большие таймауты? В последней...

    Кстати почему такие большие таймауты? В последней версии ПО МКОН мы ввели параметр "таймаут ожидания ответа от slave" в МКОН, и теперь правильно выставив таймауты (таймаут мастера >=таймаут МКОН +...
  20. Важно: WRONG_PARAMETER - Это что за ошибка? такой в...

    WRONG_PARAMETER - Это что за ошибка? такой в модбасе нет?!
    Нужен лог обмена по TCP.
    И, если подключить не через библиотеку, а через конфигурацию ПЛК - как работает?

    Ну и традиционно скрин...
  21. это точно никак не связано с I/Q в конфигурации....

    это точно никак не связано с I/Q в конфигурации. Тут менять ничего не надо (да и невозможно)
  22. Ответов
    17
    Просмотров
    1,304

    Странно, но все тесты IEK показывают что они...

    Странно, но все тесты IEK показывают что они неплохие. И ввиду дешевизны очень редко подделывают.
  23. Ответов
    138
    Просмотров
    43,443

    Если еще посильнее на край нажать, то совсем...

    Если еще посильнее на край нажать, то совсем будет криво...
  24. Ответов
    16
    Просмотров
    7,189

    Библиотеку, ту же Oscat, можно открыть в...

    Библиотеку, ту же Oscat, можно открыть в редакторе и почикать. Она ну просто огроменная.
  25. Ну так это давно известно, что узкие более...

    Ну так это давно известно, что узкие более устойчивы к неГОСТовским помехам. Что не избавляет от требований к правильному подключению индуктивной нагрузки
Показано с 1 по 25 из 500