Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: Mask

Страница 1 из 2 1 2

Поиск: На поиск затрачено 0.02 сек.

  1. Ответов
    22
    Просмотров
    2,233

    А кто мешает хранить значения в ПР? Перед стартом...

    А кто мешает хранить значения в ПР? Перед стартом читаете значения из области хранения и пишете как оперативный параметр с изменением или без, потом запуск
  2. Ответов
    7
    Просмотров
    639

    Я бы посмотрел в сторону гидропривода, проще...

    Я бы посмотрел в сторону гидропривода, проще реализация в плане управления и механики.
  3. Ответов
    11
    Просмотров
    1,642

    Мы пошли несколько другим путем (РБ): у нас...

    Мы пошли несколько другим путем (РБ): у нас аттестуются измерительные каналы стенда + повереные первичные преобразователи. Само стендовое оборудование в реестр СИ не вносится, но есть...
  4. Ответов
    11
    Просмотров
    1,642

    Все зависит от задач стенда: если хотите...

    Все зависит от задач стенда: если хотите использовать в сфере законодательной метрологии, то необходимо разрабатывать методику аттестации и аттестовывать стенд совместно с гос. метрологами, если...
  5. Ответов
    5
    Просмотров
    725

    Насчет доп оборудования согласен, просто у нас...

    Насчет доп оборудования согласен, просто у нас требовалось установить тахометры, вот и взяли с rs-485 и возможностью счета наработки - тут наработка идет как побочный результат, зато считается в...
  6. Ответов
    5
    Просмотров
    725

    Мы вопрос решили аппаратно: используем тахометр...

    Мы вопрос решили аппаратно: используем тахометр тх01 и тут уже только Ваша фантазия или завязать счет наработки на наличие оборотов или подавать сигнал на счет при включении оборудования.
  7. Ответов
    3
    Просмотров
    734

    На переходные процессы маловата скорость...

    На переходные процессы маловата скорость измерений, как один из самых простых вариантов - записать через делитель напряжения в линейный вход компьютера, после просмотреть через аудиоредактор или...
  8. Ответов
    1
    Просмотров
    504

    По запросу датчики как правило делают с любыми...

    По запросу датчики как правило делают с любыми гильзами и резьбой, но не рекомендовал бы... лучше подберите датчик в гильзу, для лучшей теплопередачи можно положить внутрь гильзы немного салидола.
  9. А как же верхнее критическое значение температуры...

    А как же верхнее критическое значение температуры масла или Вы уверены что радиатор справится с охлаждением?
  10. Имеется опыт общения с подобными вещами,...

    Имеется опыт общения с подобными вещами, постоянный обдув служит для выравнивания температуры, чтобы не было в зоне испытаний локальных нагревов, судя по названию это термостат для калибровки...
  11. Ответов
    8
    Просмотров
    992

    Если выделенное место для одного символа...

    Если выделенное место для одного символа фиксировано то попробуйте сделать фиксированную длину показаний и дополняйте показания до нее пробелами слева, цифры не будут "прыгать", а "остатки" будут...
  12. Ответов
    7
    Просмотров
    1,070

    Действительно, нету, уже настолько привык что все...

    Действительно, нету, уже настолько привык что все это есть вот и написал.
  13. Ответов
    7
    Просмотров
    1,070

    Самый простой способ (как мне видится): делаем...

    Самый простой способ (как мне видится): делаем массив простых чисел, генерируем случайное число в пределах длины массива и вынимаем простое число по полученному индексу. Из минусов - потеря времени...
  14. Ответов
    3
    Просмотров
    666

    Исправляюсь, значения поля Layer это секундное...

    Исправляюсь, значения поля Layer это секундное (0), минутное (1) и часовое (2) отображение данных на графике, если строить график по этим слоям то его форма не должна меняться + в отчетах...
  15. Ответов
    1
    Просмотров
    449

    В голову приходит только вариант руками из базы

    В голову приходит только вариант руками из базы
  16. Ответов
    8
    Просмотров
    1,267

    У нас сейчас MAPS раз в 1мс пишет что-то около...

    У нас сейчас MAPS раз в 1мс пишет что-то около 10+ переменных, но там немного поизвращались чтобы добиться такой скорости записи, насколько мне известно контроллер выдает массив данных для каждой...
  17. Ответов
    3
    Просмотров
    666

    Формат времени filetime майкрософтовский,...

    Формат времени filetime майкрософтовский, преобразование к юникс (int(self.source_time) - 116444736000000000) / 10000000
    столбец layer содержит признак минимального и максимального значения...
  18. Ответов
    41
    Просмотров
    19,159

    Он и с внутренним источником питания неплохо...

    Он и с внутренним источником питания неплохо работает, имеется в наличии 6шт., проверил на всех и никаких проблем, хотя в поддержке и у диллеров утверждают что работать не должно.
  19. Ответов
    38
    Просмотров
    8,657

    Можно с этого момента поподробнее? Тоже...

    Можно с этого момента поподробнее? Тоже интересует беспроводное решение для измерения температур.
  20. Тема: Макрос_tan

    от Mask
    Ответов
    13
    Просмотров
    1,451

    Да, действительно перепутал. Прошу прощения.

    Да, действительно перепутал. Прошу прощения.
  21. Тема: Макрос_tan

    от Mask
    Ответов
    13
    Просмотров
    1,451

    Как бы единицу можно разделить на арктангенс и...

    Как бы единицу можно разделить на арктангенс и будет тангенс
  22. Ответов
    38
    Просмотров
    8,657

    Если речь идет о датчиках температуры то скорость...

    Если речь идет о датчиках температуры то скорость там не особо и нужна, как вариант показать клиенту быстродействие первичных преобразователей и соотнести его с быстродействием вторичного прибора....
  23. Тема: ШИМ

    от Mask
    Ответов
    2
    Просмотров
    1,051

    Самое простое и наглядное это генератор...

    Самое простое и наглядное это генератор пилообразного сигнала ±50 условных единиц заданной частоты (частота ШИМ), собственно сам сигнал -50-+50 (100%) который надо в шим перевести, -50 это 0% +50 это...
  24. Ответов
    14
    Просмотров
    2,021

    Погоняли систему несколько дней разбежка...

    Погоняли систему несколько дней разбежка показаний около ±0,2С (термопары 10шт относительно термосопротивлений 2шт) в пределах 8-100С. Во всем пределе датчики ведут себя корректно, время работы...
  25. Ответов
    14
    Просмотров
    2,021

    Собственно, принято решение установить...

    Собственно, принято решение установить вентиляторы в шкафу и протестировать систему + изобрести контроль вращения всех установленных вентиляторов. Отклонение показаний за 6 часов (в сравнении с...