Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: Dmitro

Страница 1 из 10 1 2 3 4

Поиск: На поиск затрачено 0.03 сек.

  1. Ответов
    1
    Просмотров
    211

    Не сохраняется retain...

    В разделе GVL есть строки

    VAR_GLOBAL RETAIN
    recipes:array[1..10] of recipe;
    END_VAR

    В разделе STRUCT описана структура
    recipe:STRUCT
    ....
  2. Ответов
    53
    Просмотров
    4,866

    С приоритетом 25 вместо 10 зависает реже, но...

    С приоритетом 25 вместо 10 зависает реже, но зависает.
    Может имеет смысл птавить freewheeling ? Других вариантов не просматривается. Визуализация тяжелая...
  3. Ответов
    53
    Просмотров
    4,866

    Поменял приоритет визуализации с 10 на 25,...

    Поменял приоритет визуализации с 10 на 25, зависания прекратились.

    p.s. приконнектиться к зависшему СПК207 чтоб посмотреть причину зависания в журнале - невозможно.
    Виснет, но теперь уже Codesys...
  4. Ответов
    53
    Просмотров
    4,866

    Vniko, большое спасибо за подробные исследования....

    Vniko, большое спасибо за подробные исследования. Копаться глубоко для меня нет необходимости, тем более контроллер уже "древний". Попробую ставить приоритеты >15 на две вспомогательные задачи, если...
  5. Ответов
    2
    Просмотров
    276

    Типы клеммников ПЛК73 и где их можно купить

    Добрый день

    Помогите узнать какой тип клеммников на ПЛК73 и где их можно купить?
    Техподдержка предлагает "ремонт", нельзя ли просто их купить? Может есть электротехнический магазин з большим...
  6. Ответов
    1,275
    Просмотров
    338,005

    Важно: 53542 53543

    53542

    53543
  7. Ответов
    1,275
    Просмотров
    338,005

    Важно: Добрый день Стандартный элемент "настройка...

    Добрый день

    Стандартный элемент "настройка даты и времени", прочитал руководство - все равно не ясно.
    Дата настраивается "календарем" без проблем, а вот время можно только на компьютере ввести, с...
  8. Ответов
    53
    Просмотров
    4,866

    В первом сообщении темы писал: Визуализация...

    В первом сообщении темы писал:


    Визуализация не отвечает, Веб-визуализация не отвечает.
    Помогает только ssh busybox reboot.
    Вы говорили подключаться к нему по порту 1217 (программирования) -...
  9. Ответов
    53
    Просмотров
    4,866

    53079 Файлы, где чтото может быть... 3s.dat =...

    53079

    Файлы, где чтото может быть...
    3s.dat = 0 байт
    alarmstorage - имеет размер, но открытие браузером базы данных показывает что там таблицы пустые.

    Значит, не хранит он логов...?
  10. Ответов
    53
    Просмотров
    4,866

    Евгений, память превосходная! Спасибо!! Вот...

    Евгений, память превосходная! Спасибо!!

    Вот лог. По-прежнему не понятно почему висим...
  11. Ответов
    53
    Просмотров
    4,866

    Добрый день Опять обращаюсь со старой...

    Добрый день

    Опять обращаюсь со старой проблемой, которую долгие годы не могу решить.
    Периодически зависает СПК207.
    Подключение по SSH остается работать (через него делаю ssh busybox reboot для...
  12. Важно: Добрый день Периодически зависает СПК207....

    Добрый день

    Периодически зависает СПК207.
    Подключение по SSH остается работать (через него делаю ssh reboot для возобновления работы СПК).

    Хранятся ли возникающие сбои в каком-то файле в...
  13. Ответов
    53
    Просмотров
    4,866

    Таргет файл 3.5.4.0, читал в руководствах что...

    Таргет файл 3.5.4.0, читал в руководствах что большую версию чем версия таргет не использовать. Не так прочел? Спасибо
  14. Ответов
    53
    Просмотров
    4,866

    Топик-панель СПК207.CS03.WEB Есть такая...

    Топик-панель СПК207.CS03.WEB

    Есть такая конфигурация Мобас

    Modbus Serial Port 3.4.0.0
    -Modbus Master Com Port 3.5.4.0, Response1 Timeout, ms
    -- Modbus_Slave_COM_Port_1 3.5.4.0, Response2...
  15. Ответов
    53
    Просмотров
    4,866

    MainTask. Ок, значит надо пересматривать...

    MainTask.
    Ок, значит надо пересматривать проект, где может быть большая задержка.
  16. Ответов
    53
    Просмотров
    4,866

    Спасибо Евгений. Еще вопросик: среднее время...

    Спасибо Евгений.

    Еще вопросик: среднее время цикла 1 700 нс, макс 78 642 нс.
    Это у меня плохо сделан алгоритм или нормальная ситуация?
    Правильно ли при этом выставлена частота задачи 15 мс (15...
  17. Ответов
    53
    Просмотров
    4,866

    Max. Cycle Time (nuS). Average Cycle Time при...

    Max. Cycle Time (nuS).

    Average Cycle Time при этом 3600 nuS (3.6 мс)
  18. Ответов
    53
    Просмотров
    4,866

    Во время работы СПК207 такие ошибки (зависания...

    Во время работы СПК207 такие ошибки (зависания пока нет):

    4967649676

    2. Во время мониторинга реальное время цикла визуализации достигало 320'000 нс (320мс),
    при том что время цикла задано...
  19. Настройка целевой платформі в проекте обнулилась

    Вопрос снят, спасибо
  20. Ответов
    53
    Просмотров
    4,866

    Нет ни файла, а в том что есть (CoDeSysSP.cfg) -...

    Нет ни файла, а в том что есть (CoDeSysSP.cfg) - нет строчки с путем лога
    49525
    если выйти на уровень выше - есть каталоги
    home, lib, media, root, usr - может в них?
    Спасибо
  21. Ответов
    53
    Просмотров
    4,866

    Можно ли получить эту информацию тз каких то...

    Можно ли получить эту информацию тз каких то файлов по ssh?
    В каталоге codesyssp-wrk и тп
    Заранее спасибо
  22. Ответов
    1,363
    Просмотров
    988,242

    Важно: Посоветуйте, есть ли в цифровом интерфейсе RS485...

    Посоветуйте, есть ли в цифровом интерфейсе RS485 ПЧВ интегральный бит что частотник работает нормально или в сбое?

    В интерфейсе есть перегрев, предел по току, перенапряжение...и тп.
    Есть "Привод...
  23. Ответов
    53
    Просмотров
    4,866

    Небольшой вопрос - если я все статические...

    Небольшой вопрос - если я все статические элементы на визуализации заменю на единый монолитный фон, уменьшит ли это загрузку процессора панели?
    И таким образом меньше время цикла и меньше...
  24. Ответов
    53
    Просмотров
    4,866

    Спасибо Евгений

    Спасибо Евгений
  25. Ответов
    53
    Просмотров
    4,866

    Не удавалось проверить, СПК207 быстро перегружали...

    Не удавалось проверить, СПК207 быстро перегружали чтоб возобновить работу.
    Пробовать уменьшать частоту вызова задачи визуализации?

    p.s.
    заодно хотел спросить, забывалось, в проекте в менеджере...