    Ещё вопрос в догонку. В протоколе дважды описан...

    Ещё вопрос в догонку.
    В протоколе дважды описан регистр 568
    568: Уставка уровня жидкости в емкости (0...100)
    568: Уставка давления прямой воды/разности давлении прямой и обратной воды (0...100)
    Я...
  2. Ответов
    3
    Просмотров
    526

    Здравствуйте. Программа своя. Алгоритм 05.20,...

    Здравствуйте.
    Программа своя. Алгоритм 05.20, насколько помню.
    Нет ли в описании протокола ошибок?
    Номер ведущего насоса например, выдает всегда 0, хотя насосы меняются
  3. Ответов
    3
    Просмотров
    526

    СУНА-122. Не управляется по Модбас

    Здравствуйте.
    СУНА-122. Не управляется по Модбас.
    Прибор, встает по ошибке частотника. Снимаю ошибку с частотника, а СУНУ перезапустить не получается.
    На команды сброса аварий, пуска и остановки...
  4. Ответов
    4
    Просмотров
    692

    Спасибо, заработало. Регистров что указаны в РЭ...

    Спасибо, заработало.
    Регистров что указаны в РЭ для полной настройки как в конфигураторе недостаточно.
    Есть ли возможность полной настройки по RS-485?
    Нужно описание остальных регистров для...
  5. Ответов
    4
    Просмотров
    692

    Добрый день. Теперь понятно, но возникла другая...

    Добрый день.
    Теперь понятно, но возникла другая проблема. Win7 не видит драйвер, который как бы установился конфигуратором.
  6. Ответов
    4
    Просмотров
    692

    Конфигуратор к СУНА-122. Не фурычит

    Конфигуратор к СУНА-122. Не фурычит.
    Видимо старая версия, проверьте.
    Долбится протоколом Овен. Если в настройках выбрать модбас, то нет СУНА.
    В СУНА-122 нельзя выбрать Протокол ОВЕН.
    В общем...
  7. Ответов
    14
    Просмотров
    2,121

    А какой тепловычислитель-то?

    А какой тепловычислитель-то?
  8. Ответов
    7
    Просмотров
    4,508

    Танцы с "большим бубном" сделаем. Дело в другом,...

    Танцы с "большим бубном" сделаем. Дело в другом, в том что у АС4 явные проблемы с помехозащищенностью, вот и решил на это обратить внимание производителя.
  9. Ответов
    142
    Просмотров
    144,508

    Ну вот видимо главная причина нестабильности на...

    Ну вот видимо главная причина нестабильности на мой взгляд http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=19464
  10. Ответов
    7
    Просмотров
    4,508

    АС4, отвал от помех

    Подключили АС4 к ПК (win xp) Линия - экранированный мкэш
    Чуть поработает и отваливается. Далее танцы с проверкой портов, передергивание ЮСБ и т.п. и так до следующего раза. Заменили АС4 вместе с...
  11. Ответов
    3
    Просмотров
    3,336

    Ну буркните хоть что-нибудь в ответ. А остальным...

    Ну буркните хоть что-нибудь в ответ.
    А остальным "жителям" тоже не актуально?
  12. Ответов
    3
    Просмотров
    3,336

    Аварийные контактные датчики

    Здравствуйте.
    Подумайте о производстве простых пороговых контактных датчиков давления и температуры по типу автомобильных, но двухконтактных и рассчитанных на коммутацию 220/380В. Ставить громоздкие...
  13. Тема: Хеш 5EA0

    от Kliper
    Ответов
    10
    Просмотров
    5,537

    Я всегда стараюсь изучить предмет досконально, в...

    Я всегда стараюсь изучить предмет досконально, в том числе и скрытые возможности Конфигуратор ведь использует. А где гарантия, что в моем случае без использования этой команды прибор будет правильно...
  14. Тема: Хеш 5EA0

    от Kliper
    Ответов
    10
    Просмотров
    5,537

    Вот окошко, кстати... Просмотр, контроль,...

    Вот окошко, кстати...
    Просмотр, контроль, редактирование параметров, наглядно в графическом виде
  15. Тема: Хеш 5EA0

    от Kliper
    Ответов
    10
    Просмотров
    5,537

    Где... где... в снифере :) Если б она была в...

    Где... где... в снифере :) Если б она была в описании не спрашивали бы. Пишу свой софт под приборы ОВЕН и ряд других. Одноименную библиотеку использовать не хочу, в силу ряда причин, поэтому "жую"...
  16. Ответов
    14
    Просмотров
    32,214

    Взял пару: на одну жилу RXD, на вторую TXD. GND...

    Взял пару: на одну жилу RXD, на вторую TXD. GND (общий) на одну или обе жилы другой пары уже не помню точно. На объекте аналогично, за исключением общего, он сидит на жиле экрана, верней общие всех...
  17. Тема: Хеш 5EA0

    от Kliper
    Ответов
    10
    Просмотров
    5,537

    Все в рот воды набрали... Техподдержка, ауууу....

    Все в рот воды набрали... Техподдержка, ауууу....
  18. Ответов
    14
    Просмотров
    32,214

    Я как-то ради эксперимента заряжал по RS-232...

    Я как-то ради эксперимента заряжал по RS-232 целиком бухту витой компьютерной 4-х парки там 300 метров вроде - прекрасно работало. По этому же кабелю через другую пару прогнал все это обратно, т.е....
  19. Тема: Хеш 5EA0

    от Kliper
    Ответов
    10
    Просмотров
    5,537

    Вот мне тоже интересно, столкнулся тут с ней......

    Вот мне тоже интересно, столкнулся тут с ней...
    Поясните, плиз...
  20. Ответов
    24
    Просмотров
    30,999

    Вот тоже с таким столкнулся. Заказчик...

    Вот тоже с таким столкнулся. Заказчик самостоятельно купил еСССеСтвенно самую дешевую витую пару и прокинул ее. На 30 метрах один прибор еще идет, при подключении второго чуть подальше все пропадает....
  21. Ответов
    2
    Просмотров
    3,526

    А конкретней можно?

    А конкретней можно?
  22. Ответов
    2
    Просмотров
    3,526

    Чтение уставок ТРМ133

    Здравствуйте.
    Возможно ли по сети считать Уставки из "Машины состояний" ТРМ133 F.Pri и F.niG (дневная и ночная уставки)? В приборе они есть а в инструкции не описаны. Пробовал читать по хешам 0EEF и...
  23. Ответов
    4
    Просмотров
    2,922

    Спасибо. Слона то я и не заметил. Меня только не...

    Спасибо. Слона то я и не заметил.
    Меня только не устраивает диапазон 0-100. Сдвиг коррекции измерений не помог. Я могу задать свой диапазон?
  24. Ответов
    4
    Просмотров
    2,922

    ТРМ133 не кажут резистивные датчики

    Здравствуйте.
    Для имитации датчиков температур переключаю входы (1 и 2) на резистивные датчики и вешаю на них переменные сопротивления 1 кОм согласно инструкции. Показаний нет. Ни при выборе 2...
  25. Ответов
    8
    Просмотров
    5,851

    Нет, надо так, как я описал.

    Нет, надо так, как я описал.
Показано с 1 по 25 из 37