Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: IVM

Страница 1 из 20 1 2 3 4

Поиск: На поиск затрачено 0.03 сек.

  1. Если новый НПТ-3 тут же вылетел, то дело скорее...

    Если новый НПТ-3 тут же вылетел, то дело скорее всего не в НПТ-3. Возможно на корпус термопары попадает высокое напряжение. У вас заземление печи случайно не отвалилось ?
  2. К чему эти вопросы ? Предельно ясно что НПТ-3...

    К чему эти вопросы ? Предельно ясно что НПТ-3 накрылся.
  3. Ответов
    49
    Просмотров
    4,535

    Если "i" - это Tи, то не мудрено, что регулятор...

    Если "i" - это Tи, то не мудрено, что регулятор начинает резко набирать мощность. Tи стоит в знаменателе интегральной составляющей. Tи должна быть не 0,1, а несколько тысяч или даже десятков тысяч.
  4. Ответов
    12
    Просмотров
    954

    А кто вам сказал, что RC-цепочка ставится для...

    А кто вам сказал, что RC-цепочка ставится для защиты трансформатора ? RC-цепочка как раз и ставится для предотвращения обгорания контактов коммутационных аппаратов, а также предотвращения...
  5. Ответов
    12
    Просмотров
    954

    Это голословное заявление. RC - цепочки прекрасно...

    Это голословное заявление. RC - цепочки прекрасно тут подходят. По поводу резонанса токов у вас вопросов больше нет ? ;)
  6. Ответов
    12
    Просмотров
    954

    Зачем фантазировать по поводу нагрузки ? Автор...

    Зачем фантазировать по поводу нагрузки ? Автор темы ничего не писал, что у него подключено ко вторичной обмотке трансформатора. Написано, что ток первичной обмотки составляет 0,8 А. Скорее всего...
  7. Ответов
    12
    Просмотров
    954

    Варистор со временем деградирует, а RC-цепочка...

    Варистор со временем деградирует, а RC-цепочка вечно будет работать. При наличии в цепочке резистора и таком малом номинале конденсатора резонанс токов маловероятен. Наличие резонанса легко...
  8. Ответов
    2
    Просмотров
    187

    Можно использовать 1 источник.

    Можно использовать 1 источник.
  9. Ответов
    12
    Просмотров
    954

    Налицо детская ошибка.;) Первичную обмотку...

    Налицо детская ошибка.;) Первичную обмотку трансформатора надо обязательно зашунтировать RC-цепочкой .
  10. Ответов
    8,256
    Просмотров
    14,535,076

    Важно: В МЭК61131-3 есть тип LWORD (64 бит), но CoDeSys...

    В МЭК61131-3 есть тип LWORD (64 бит), но CoDeSys V2 его не поддерживает.
  11. Если один провод общий, то умножать 80х2 будет...

    Если один провод общий, то умножать 80х2 будет неверно. Падение напряжения на общем проводе при всех включенных реле будет в 9 раз больше чем на каждом из девяти других проводов. По этой причине...
  12. Ответов
    18
    Просмотров
    1,981

    Выход ОУ, который стоит на входе прибора может...

    Выход ОУ, который стоит на входе прибора может уйти в насыщение. Т.е. всю шкалу нельзя будет использовать.
  13. Ответов
    18
    Просмотров
    1,981

    А с МВ110-224.1ТД ничего не случится, если...

    А с МВ110-224.1ТД ничего не случится, если тензодатчик запитать от 10 В ?
  14. Если всего 1 сигнал, то RS-485 не нужен....

    Если всего 1 сигнал, то RS-485 не нужен. Достаточно двух проводов.
  15. Ответов
    3
    Просмотров
    226

    Определи в каком приборе время отсчитывается...

    Определи в каком приборе время отсчитывается точнее. Далее транслируй время из этого прибора в другой и постоянно корректируй в нем время.
  16. Какие и сколько сигналов надо передавать ?

    Какие и сколько сигналов надо передавать ?
  17. Ответов
    30
    Просмотров
    1,480

    Удобнее OPC-сервером термостат попытать, там в...

    Удобнее OPC-сервером термостат попытать, там в мониторе и запросы и ответы видно. И настройки в OPC-сервере проще менять.
  18. Тема: Teslascada-ПР200

    от IVM
    Ответов
    46
    Просмотров
    11,024

    В TeslaSCADA почему не обращаетесь, у них и форум...

    В TeslaSCADA почему не обращаетесь, у них и форум и техподдержка есть ? Сайт у них просто замечательный.
  19. Ответов
    5
    Просмотров
    339

    В CoDrSys есть все. ;)

    В CoDrSys есть все. ;)
  20. Ответов
    6
    Просмотров
    271

    Надо попробовать.

    Надо попробовать.
  21. Ответов
    6
    Просмотров
    271

    К ПР200 попробуй подключить.

    К ПР200 попробуй подключить.
  22. Ответов
    6
    Просмотров
    271

    Активные датчики подключаются легко. Попробуй...

    Активные датчики подключаются легко. Попробуй подключить два неактивных токовых датчика при одном БП.
  23. Ответов
    6
    Просмотров
    271

    Активный датчик с токовым выходом

    Добрый день

    Нет ли в планах фирмы ОВЕН разработки активных датчиков с токовым выходом ? Токовый выход должен быть гальванически развязан от входного напряжения питающего датчик. В настоящее время...
  24. Тема: ПЛК 63 и SCPI

    от IVM
    Ответов
    11
    Просмотров
    451

    GPIB (КОП) - это приборный интерфейс, у него куча...

    GPIB (КОП) - это приборный интерфейс, у него куча линий в шине. Для того чтобы подключить В7-78 к ПЛК63 можно использовать преобразователь GPIB в RS485 (например такой...
  25. Тема: ПЛК 63 и SCPI

    от IVM
    Ответов
    11
    Просмотров
    451

    У В7-78 нет интерфейсов RS232 и 485.

    У В7-78 нет интерфейсов RS232 и 485.
Показано с 1 по 25 из 500