Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: A.Simonov

Страница 1 из 10 1 2 3 4

Поиск: На поиск затрачено 0.01 сек.

  1. Ответов
    132
    Просмотров
    16,723

    Добрый день. Видимость прибора можно настроить...

    Добрый день.

    Видимость прибора можно настроить поместив приборы в категории.
    В настройках профиля пользователя указываете к каким категориям у него есть доступ.

    Ограничить видимость параметров...
  2. Ответов
    1
    Просмотров
    156

    Добрый день. Если на руках два модуля один...

    Добрый день.

    Если на руках два модуля один работает а другой нет, то скорее проблема аппаратная.
    Прибор нужно в СЦ передать с подробным описанием проблемы, включая тот факт, что на руках два...
  3. Ответов
    70
    Просмотров
    11,199

    Важно: Добрый день. На данный момент мы уже набрали...

    Добрый день.

    На данный момент мы уже набрали достаточное количество тестеров.
    В скором времени должен быть релиз функционала, остается только дождаться.
  4. Важно: Добрый день. Работать будет, но обмен может...

    Добрый день.

    Работать будет, но обмен может быть не очень быстрым, так как ПЛК будет последовательно опрашивать каждое устройство, регистр за регистром.
    Чтобы не было проблем рекомендую прикинуть...
  5. Ответов
    30
    Просмотров
    3,247

    Добрый день. Подключить уже...

    Добрый день.

    Подключить уже зарегистрированного пользователя - нельзя.
    Вам необходимо удалить его аккаунт из нашего сервиса.
    Для этого напишите с почты которую необходимо удалить с...
  6. Ответов
    10
    Просмотров
    5,386

    Добрый день, сильно в проект не вглядывался. ...

    Добрый день, сильно в проект не вглядывался.
    Стоит проверить, что в проекте нет деления на ноль и тому подобных ошибок.
    Так же обязательно увеличьте время цикла ПЛК. Выставьте 10-20 мс.
    52175
    В...
  7. Тема: ПВ210

    от A.Simonov
    Ответов
    4
    Просмотров
    237

    Добрый день. Если данные актуальные, а...

    Добрый день.

    Если данные актуальные, а показания не меняются (ошибки 255 нет), то дело скорее в ПР200.
    52157
    Если ошибка 255 по каналам, то точно в ПР200 дело.

    Я бы для начала попросил...
  8. Ответов
    17
    Просмотров
    831

    Не во всех документах есть. Только в РП на...

    Не во всех документах есть. Только в РП на облако. В инструкции по подключению про это не подумали.
  9. Ответов
    17
    Просмотров
    831

    Рад, что заработало. Проблема с закрытыми...

    Рад, что заработало.
    Проблема с закрытыми портами в сети очень не частая.
    На моей памяти таких обращений было не больше 5.

    Информация об используемых портах есть в руководстве пользователя на...
  10. Ответов
    17
    Просмотров
    831

    1) Убедитесь что в сети есть интернет 2)...

    1) Убедитесь что в сети есть интернет
    2) Убедитесь что в сети не заблокирован порт 25502
    3) Убедитесь что codesys подключается к ПЛК по ethernet
    4) Загрузите из ПЛК файл local_addres.dat и...
  11. Ответов
    17
    Просмотров
    831

    Добрый день. Какой контроллер у вас? Какая...

    Добрый день.

    Какой контроллер у вас?
    Какая версия прошивки.
    Раньше работало или не можете первый раз подключить?
  12. Ответов
    3
    Просмотров
    327

    Добрый день. Уточните, на самих приборах были...

    Добрый день.

    Уточните, на самих приборах были нормальные показания а в облаке показания не менялись?

    Посмотрели Ваш аккаунт, зависания со стороны owencloud не было. С высокой вероятностью...
  13. Ответов
    3
    Просмотров
    276

    Добрый день. Если прибор иногда все же отвечает,...

    Добрый день.
    Если прибор иногда все же отвечает, то скорее всего проблема с:
    1) Физическим подключением (не витая пара, отсутствие терминальных резисторов и т.п.)
    2) Судя по коду, в случае успеха...
  14. Ответов
    1,224
    Просмотров
    218,875

    Важно: Добрый день. Добавьте в аккаунт пользователя с...

    Добрый день.
    Добавьте в аккаунт пользователя с нужным e-mail, дайте ему все права и привилегии, зайдите под новым пользователем, а старого удалите.
  15. Ответов
    17
    Просмотров
    831

    Запросил дополнительные данные (см. личные...

    Запросил дополнительные данные (см. личные сообщения на форуме).
  16. Ответов
    17
    Просмотров
    831

    Добрый день. 1) Выгрузите из ПЛК...

    Добрый день.

    1) Выгрузите из ПЛК local_addres.dat и убедитесь что там прописаны DNS
    2) Менялось ли что-нибудь в Вашей сети? Возможно админы ввели какие-то фильтры портов, протоколов и т.п.?
    3)...
  17. Ответов
    8
    Просмотров
    407

    Добрый день. В вашем проекте Lamp - WORD А...

    Добрый день.

    В вашем проекте Lamp - WORD
    А вот Lamp.0 - BOOL.
    А вы туда пытаетесь WORD записать.
  18. Ответов
    10
    Просмотров
    490

    Добрый день. Сразу опишу все возможные...

    Добрый день.

    Сразу опишу все возможные причины.

    1. Проверьте что у вас правильный таргет, в котором 8 аналоговых входов и один канал времени. (если входов будет 7, то нужно будет обновить...
  19. Ответов
    10
    Просмотров
    490

    Да, это нормально. После подачи питания, ПЛК...

    Да, это нормально.
    После подачи питания, ПЛК может потребоваться некоторое время чтобы полностью загрузиться и начать выдавать корректные показания.
  20. Тема: ПЛК160 МО2

    от A.Simonov
    Ответов
    3
    Просмотров
    221

    Добрый день. Удалите таргет "PLC160_M_v2" из...

    Добрый день.
    Удалите таргет "PLC160_M_v2" из папки "C:\CoDeSys\Targets".
    Установите его заново. ( https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/02_Targets/targets_v3.3_for_plc1xx_m02.zip )
    Создайте новый проект,...
  21. Ответов
    3
    Просмотров
    211

    В таргете посмотрите, на ПЛК110-60.

    В таргете посмотрите, на ПЛК110-60.
  22. Ответов
    3
    Просмотров
    211

    Перекочевал из таргета на ПЛК110 и в ПЛК160 не...

    Перекочевал из таргета на ПЛК110 и в ПЛК160 не используется.
    У них общая платформа.
  23. Ответов
    10
    Просмотров
    6,332

    Добрый день. ПЛК110 так не умеет. Зато так...

    Добрый день.

    ПЛК110 так не умеет. Зато так можно с ПЛК210 или СПК107.

    Примеры:
    https://owen.ru/product/codesys_v3/example_of_work
  24. Ответов
    9
    Просмотров
    1,629

    Добрый день. Скорее всего ошибка связана с...

    Добрый день.

    Скорее всего ошибка связана с тем, что у Вас аналоговые выходы 3 и 4 сконфигурированы как 4-20 мА, а ПЛК160 имеет модификацию "У", которая не поддерживает такой режим.
    Выставьте в...
  25. Тема: INVALID: 16#

    от A.Simonov
    Ответов
    4
    Просмотров
    243

    invalid 16#.. значит, что в переменную вместо...

    invalid 16#.. значит, что в переменную вместо TRUE\FALSE попало значение 16#С4 (196 в DEC), например.
    Нужно смотреть проект, чтобы понять как так получилось.
    Плюс я бы конечно на реальном...
Показано с 1 по 25 из 230
Страница 1 из 10 1 2 3 4