Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: flegmat

Поиск: На поиск затрачено 0.01 сек.

  1. Уличная была +1. ГВС двухступенчатый, но как я...

    Уличная была +1. ГВС двухступенчатый, но как я уже писал, сначала прыгнул ГВС, а потом только обратка стала расти.
  2. К сообщению #89. Глючный прибор достался - ГВС...

    К сообщению #89. Глючный прибор достался - ГВС так и не победил до конца. АНР делал неоднократно. Но вот очередной глюк. Вчера прибор сам выключил контур отопления. При этом никаких сигналов аварии...
  3. Добрый день) Можете порекомендовать решение как...

    Добрый день) Можете порекомендовать решение как убрать эти пики? 4692646927
  4. В руководстве это никак не отражено. И ни первое...

    В руководстве это никак не отражено. И ни первое и ни второе. Наверное стоит внести?
  5. Добрый день) ТРМ232М - завышена температура ГВС...

    Добрый день) ТРМ232М - завышена температура ГВС от задания. Стоит 65 градусов - но при остывании до 67 градусов приоткрывает клапан до 70 градусов. АНР не могу выполнить - людей жалко)) ...
  6. Мне видится что нужно упрощать функционал....

    Мне видится что нужно упрощать функционал. Например, на ТРМ232 очень много настроек температурных входов. Это, я считаю абсолютно не нужно. Дом весьма инерционная система - поэтому всякие сдвиги и...
Показано с 1 по 6 из 6