Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: Евгений Кислов

Страница 1 из 20 1 2 3 4

Поиск: На поиск затрачено 0.05 сек.

  1. Ответов
    11
    Просмотров
    441

    Мы смогли воспроизвести у себя описываемую вами...

    Мы смогли воспроизвести у себя описываемую вами ситуацию.
    Пока можно только сказать, что она как-то связана с содержимым запроса - если все записываемые регистры имеют нулевые значения, то проблема...
  2. Ответов
    1
    Просмотров
    57

    Добрый день. Выложите проект, пожалуйста, и...

    Добрый день.
    Выложите проект, пожалуйста, и напишите, на какую кнопку надо нажать, чтобы воспроизвести.
  3. Добрый день. Вероятно, директория Program Files...

    Добрый день.
    Вероятно, директория Program Files защищена от записи.

    Попробуйте запустить конфигуратор от имени администратора или установить его не в системную директорию (например, D:\Soft).
  4. Важно: Я предполагаю, большинство мастеров работают...

    Я предполагаю, большинство мастеров работают очевидным образом:
    если код функции в ответе = (код функции в запросе + 0x80) => выделить и передать дальше код исключения, и перейти к отправке...
  5. Важно: С помощью exception c кодом 0x0B - и это...

    С помощью exception c кодом 0x0B - и это действительно стоит поддержать, конечно.

    52243
  6. Ответов
    149
    Просмотров
    21,694

    Все параметры по одному прибору можно получить...

    Все параметры по одному прибору можно получить одним запросом.
    И как выше написал dsyabitov:
  7. Ответов
    2,829
    Просмотров
    1,184,896

    Важно: Да, у нас в эти выходные технические работы, к...

    Да, у нас в эти выходные технические работы, к сожалению.
    Можно скачать отсюда.
  8. Ответов
    2
    Просмотров
    240

    Добрый день. Я предполагаю, что на вашей...

    Добрый день.
    Я предполагаю, что на вашей прошивке инвертировано управление яркостью.

    Попробуйте использовать вот эту версию таргетов - там можно управлять ей через узел Screen в дереве проекта:...
  9. Ответов
    3
    Просмотров
    182

    В этом и проблема. +10000 нужно для доступа по...

    В этом и проблема. +10000 нужно для доступа по Modbus к PFW.
    Но у вас в таблице привязаны биты PSW - соответственно, вам не нужно смещение. В Codesys замените 10500 на 500.
  10. Ответов
    11
    Просмотров
    441

    Мы проведем тест с вашим проектом, запросом и...

    Мы проведем тест с вашим проектом, запросом и утилитой в начале след. недели.
  11. Ответов
    3
    Просмотров
    182

    Добрый день. При работе с PSW адресация по...

    Добрый день.
    При работе с PSW адресация по Modbus прямая (т.е. надо в Codesys указать 500).
    Смещение +10000 (как в вашем проекте) нужно при работе с PFW (энергонезависимой памятью панели).
    Т.е. в...
  12. Ответов
    11
    Просмотров
    441

    Отправляет. Да, я имел в виду именно...

    Отправляет.




    Да, я имел в виду именно это.



    Чтобы исправить - нужно воспроизвести.
  13. Важно: Добрый день. Через OwenCloud не получится - там...

    Добрый день.
    Через OwenCloud не получится - там MQTT не поддержан.
    Через облачные брокеры типа http://www.mqtt-dashboard.com/ - получится.
    Вот пример по работе с MQTT в CODESYS V3.5:...
  14. Важно: В слэйве действительно всегда отображается все....

    В слэйве действительно всегда отображается все.
    В мастере - только если с этим элементом есть корректный опрос.
  15. Важно: Это не так. Проблема либо на физическим уровне...

    Это не так.
    Проблема либо на физическим уровне (не та распиновка кабеля и т.д.), либо в несоответствии сетевых настроек мастера и слэйва.
  16. Ответов
    452
    Просмотров
    119,359

    Видимо, вы тоже опечатались. В документе есть...

    Видимо, вы тоже опечатались.

    В документе есть пример с MS4D - п. 3.4.
    https://owen.ru/uploads/223/mx210._primery_nastroiki_obmena_1.3.pdf

    Там рассматривается другой модуль (не МВ210-101), но...
  17. Важно: Добрый день. Судя по описанию - в режиме...

    Добрый день.
    Судя по описанию - в режиме мастера некорректные настройки обмена (адреса регистров и т.д.).
    Насчет проблема с кнопками с слэйве сложно что-то сказать, не видя проекта.
  18. Добрый день. Если тепловычислитель поддерживает...

    Добрый день.
    Если тепловычислитель поддерживает протокол Modbus - то его можно подключить к OwenCloud через один из сетевых шлюзов Пx210.
  19. Ответов
    1,958
    Просмотров
    359,062

    Важно: Добрый день. Речь о пароле для выгрузки проекта...

    Добрый день.
    Речь о пароле для выгрузки проекта или пароле в визуализации?
  20. Спасибо, все воспроизвелось на виртуальном...

    Спасибо, все воспроизвелось на виртуальном контроллере на самой свежей версии CODESYS.
    Я отпишусь разработчикам об этом баге.
  21. Ответов
    11
    Просмотров
    441

    Да, вы правы - для слэйва в текущих версиях так...

    Да, вы правы - для слэйва в текущих версиях так сделать нельзя. Я об этом забыл.
    Тогда предлагаю для теста поднять слэйв через библиотеку OwenCommunication - его переинициализировать можно без...
  22. Ответов
    11
    Просмотров
    441

    А если переинициализировать COM-порт?...

    А если переинициализировать COM-порт?
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28167&p=272286&viewfull=1#post272286
  23. Можете выложить простой проект с одним полем...

    Можете выложить простой проект с одним полем ввода, на котором это повторяется, пожалуйста?
  24. Ответов
    11
    Просмотров
    441

    Добрый день. Попробовал повторить вашу...

    Добрый день.

    Попробовал повторить вашу ситуацию.
    Настроил на СПК слэйв, запустил на ПК ModbusTester, настроил два запроса - один на чтение 100 регистров, второй - на запись тех же ста регистров....
  25. Ответов
    9
    Просмотров
    283

    Свяжитесь, пожалуйста, со мной через скайп или...

    Свяжитесь, пожалуйста, со мной через скайп или почту.
    Я могу подключиться по TeamViewer и посмотреть, что у вас происходит.
    https://www.teamviewer.com/ru/
Показано с 1 по 25 из 500
Страница 1 из 20 1 2 3 4