Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: Филоненко Владислав

Страница 1 из 20 1 2 3 4

Поиск: На поиск затрачено 0.04 сек.

  1. Важно: Получив ответ от slave - МКОН, естественно, не...

    Получив ответ от slave - МКОН, естественно, не ждет еще 300мс. а вот не получив - ждет. И мастер, опрашивающий МКОН, по идее должен иметь таймаут не менее этих 300 мс.
  2. Важно: ну так работает. Я же написал. Это и есть ответ

    ну так работает. Я же написал. Это и есть ответ
  3. Важно: - А могли бы Вы работать после трёх стаканов? -...

    - А могли бы Вы работать после трёх стаканов?
    - Ну так работаю же!
  4. Важно: Да, причём еще некоторые мастера бросают текущее...

    Да, причём еще некоторые мастера бросают текущее соединение и конектятся по новой
  5. Важно: Валенок, у 110 типовое время ответа до 3 мс....

    Валенок, у 110 типовое время ответа до 3 мс. Иногда :)
    И таки Вы думаете мы не тестировали сутками МКОН? Поэтому то и возникли вопросы про логи
  6. Важно: Ну, во первых не надо передергивать моё имя,...

    Ну, во первых не надо передергивать моё имя, Семён Семёныч.
    Во вторых я не техподдержка.
    Ну и песни по 3 раза дороже тут уже разбирались.
  7. Важно: О, бывает и так. основной процесс управления и...

    О, бывает и так. основной процесс управления и визуализация.

    Таймаут должен быль более времени ожидания ответа шлюзом. Если же 2 мастера посылают пакеты так часто, что их переварить 485 не может...
  8. Важно: Или устройство преобразователь (и тогда он НЕ...

    Или устройство преобразователь (и тогда он НЕ ДОЛЖЕН трактовать/оптимизировать пакеты по модбас, это дело мастера), а тем более рассматривать 2 соединения с одного IP как одно!
    Либо это коуплер, сам...
  9. Важно: Наша фирма всегда славилась своей техподдержкой....

    Наша фирма всегда славилась своей техподдержкой. Но мы не можем быть более клиентами чем сами клиенты.
  10. Важно: логи, где логи. Или человек хочет разобраться...

    логи, где логи.
    Или человек хочет разобраться (он же деньги на прибор потратил, не правда ли?), или просто поболтать.

    Повторю, мы интенсивно тестировали МКОН опросом от 2-х ОПС в загруженной...
  11. Важно: Вот опишите алгоритм идентификации пакета,...

    Вот опишите алгоритм идентификации пакета, пришедшего от разных соединений? Как прибор должен понять что это на самом деле попытка мастером опросить снова пакет, не полученный ранее? А не просто ещё...
  12. Важно: Т.е. логов снифера так и не будет, как я понял....

    Т.е. логов снифера так и не будет, как я понял. просто поболтать. А был ли мальчик вообще?
  13. Важно: Он как раз не переключает. это мастер бросает...

    Он как раз не переключает. это мастер бросает текущее соединение и открывает следующее. Шлюз пасивную роль играет, как и любой сервер ТСП.
    А ситуация 2 одновременных потока запросов от одного IP -...
  14. Важно: У шлюза тоже есть таймаут ожидания ответа по 485....

    У шлюза тоже есть таймаут ожидания ответа по 485. И если таймаут мастера больше чем таймаут шлюза - то мастер будет рвать соединение и конектится снова.
    У МКОН 2 сокета для соединения. И мастер,...
  15. Важно: Каково у Вас время ожидания ответа от прибора на...

    Каково у Вас время ожидания ответа от прибора на мастере модбус TCP? Оно должно быть не менее 300 мс.
  16. Хотелось бы увидеть: 1. Логи сниффера ethernet...

    Хотелось бы увидеть:
    1. Логи сниффера ethernet
    2. Каковы у Вас настройки ожидания ответа у мастера (контроллера) (Modbus/TCP)
  17. если нет обмена - то slave сам обрывает коннект....

    если нет обмена - то slave сам обрывает коннект. Надо иметь постоянный обмен как индикатор актуальности канала связи
  18. В 8А уже есть точное время измерения канала,...

    В 8А уже есть точное время измерения канала, соседний со значением параметр
  19. Ответов
    14
    Просмотров
    1,309

    Но ПЛК110М02 с другими средами программирования...

    Но ПЛК110М02 с другими средами программирования быстрое. буквально до 100раз быстрее. Это вызывает удивление
  20. Ответов
    14
    Просмотров
    1,309

    Вот только чего такое все медленное - не понятно.

    Вот только чего такое все медленное - не понятно.
  21. Ответов
    8
    Просмотров
    434

    Внутри программы брать разницу между двумя...

    Внутри программы брать разницу между двумя отсчетами и прибавлять к внутреннему программному счетчику (32 или 64 разрядному)
  22. Важно: На двухпроводке использовать 50-ти омные датчики...

    На двухпроводке использовать 50-ти омные датчики и жаловаться на точность?
  23. Ответов
    31
    Просмотров
    3,180

    Порт открывается и закрывается и в ходе...

    Порт открывается и закрывается и в ходе подключения кодесиса. Той же функцией.
    Вероятно вы его недозакрываете и коннект поддерживается.
    Подключите снифер или перезагрузите КОМПЬЮТЕР
  24. Важно: У прибора есть несколько уровней защиты. 1. У...

    У прибора есть несколько уровней защиты.
    1. У прибора можно выставить пароль. При этом весь обмен с прибором, касающийся чувствительной информации (например программа логики) при обмене шифруется....
  25. Бит Power оставлен в модуле статистики по...

    Бит Power оставлен в модуле статистики по соображениям совместимости, но в линейке M02 нет физической возможности ему становится false, т.к. нет батареи для питания ПЛК при отсутствии внешнего...