Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: Sulfur

Страница 1 из 20 1 2 3 4

Поиск: На поиск затрачено 0.02 сек.

  1. Ответов
    10
    Просмотров
    584

    Yezdec Или подбирать функциональные аналоги...

    Yezdec
    Или подбирать функциональные аналоги собственно реле из серии ПР200. Там шьется через USB напрямую.
  2. Ответов
    10
    Просмотров
    584

    Извините, дал не верный совет. Почему-то посчитал...

    Извините, дал не верный совет. Почему-то посчитал что речь идет о ПЛК110.
    А в ПР110 через 485 программировать не получится. Только читать-писать регистры. И то, если модель реле имеет этот...
  3. shkiper Возможна ЭТА...

    shkiper
    Возможна ЭТА тема подскажет Вам причину.
  4. Ответов
    10
    Просмотров
    584

    Главное что бы преобразователь был нормальный. И...

    Главное что бы преобразователь был нормальный. И желательно с гальванической развязкой. Особенно в случае, если комп стационарный.
  5. Ответов
    9
    Просмотров
    337

    Фазовое управление делает помеху в сети из за...

    Фазовое управление делает помеху в сети из за того, что включается\выключается поперек периода напряжения. Дискретное управление работает в момент перехода напряжения через ноль.
  6. Ответов
    9
    Просмотров
    337

    Именно. Поэтому можно использовать дискретные...

    Именно. Поэтому можно использовать дискретные ТТР. Если котел трехфазный, т. е. ТЭНы соединены треугольником без нейтрали, то можно даже две ТТР использовать - по двум фазам по ТТР, одна фаза...
  7. Сделать экспорт всего, кроме конфигурации ПЛК из...

    Сделать экспорт всего, кроме конфигурации ПЛК из старого проекта со старым таргетом, импортировать в новый проект с новым таргетом. Конфиг ПЛК прописывать вручную. По другому у меня не получалось...
  8. Ответов
    6
    Просмотров
    255

    По вещественным - надо играть с настройками...

    По вещественным - надо играть с настройками чередования байтов (второй скрин, середина картинки)
  9. Старый? Не v2?

    Старый? Не v2?
  10. В принципе можно. Объединить нагрев и разрешение...

    В принципе можно. Объединить нагрев и разрешение работы. Выход прибора подключить на промежуточное реле с минимум двумя группами контактов.
    51957
    К1 - промежуточное реле
    К2 - контактор ТЭНа.
  11. Ответов
    12
    Просмотров
    812

    В модных домах ЛондОна и ПарижА такую нагрузку...

    В модных домах ЛондОна и ПарижА такую нагрузку обычно коммутируют через внешние промежуточные реле.
  12. Не совсем верно. Нижний порог - разрешение...

    Не совсем верно.
    Нижний порог - разрешение работы насоса. Верхний порог - вентилятор. На нагрев работает канал №3 со своей (основной) уставкой на морде прибора.
  13. Масло 5* Вентилятор молчит Разрешения работы...

    Масло 5*
    Вентилятор молчит
    Разрешения работы насоса нет.
    Включен нагрев.
    Масло 10*
    Вентилятор молчит
    Разрешение работы насоса есть.
    Включен нагрев.
    Масло 15*
    Вентилятор молчит
  14. У прибора три выхода. Два сигнализации, один...

    У прибора три выхода. Два сигнализации, один правление для ТТР.
    Согласно задачи нужно три канала:
    1. Разрешение работы гидростанции.
    2. Нагрев
    3. Охлаждение.
    --
    Выход для ТТР (№3) - нагрев,...
  15. Ответов
    91
    Просмотров
    4,969

    У каждого порта свое адресное пространство. Это...

    У каждого порта свое адресное пространство.
    Это как с домами: Дом номер 17, квартира 157, тумбочка 17. В доме номер 16 тоже может быть квартира 157, тумбочка 17.
  16. Ответов
    91
    Просмотров
    4,969

    Я имел ввиду, что не все устройства нормально...

    Я имел ввиду, что не все устройства нормально переживают pool time на запись, т. к. запись в них может производиться непосредственно во флеш, а не в буферный RAM. Это зависит от конкретного...
  17. Ответов
    2
    Просмотров
    190

    Да. Сброс (обнуление) регистра показаний...

    Да. Сброс (обнуление) регистра показаний происходит по фронту Z и при включении ПЛК. Дополнительного программного сброса показаний нет.

    Если штатный функционал устраивает, то нет. В основную...
  18. Ответов
    91
    Просмотров
    4,969

    Я именно так и делал. По причине того, что если в...

    Я именно так и делал. По причине того, что если в обоих случаях сделать by change, то появляется ошибка таймаута связи, а если в обоих случаях делать pool time, то на устройстве в которое идет...
  19. Ответов
    4
    Просмотров
    267

    Датчики (и даже шунтирующие резисторы) имеют...

    Датчики (и даже шунтирующие резисторы) имеют технологический разброс параметров. В данных датчиках есть собственная калибровка?
    Если нет, то остается только программно компенсировать погрешность....
  20. Ответов
    5
    Просмотров
    202

    Датчик с рабочей частью 30-40мм погружается...

    Датчик с рабочей частью 30-40мм погружается полностью в канал чугунной чушки на глубину 50-70мм. Место спая получается в зоне с температурой 230*С. Получается, что данные датчики непригодны для моей...
  21. Ответов
    5
    Просмотров
    202

    Допустимая - выше которой начинается разрушение...

    Допустимая - выше которой начинается разрушение датчика.
    Рабочая - при которой гарантируется стабильная и безотказная работа датчика.
  22. Ответов
    15
    Просмотров
    620

    DKE Организуйте регистр WORD для статуса...

    DKE
    Организуйте регистр WORD для статуса индикаторов. Присваивание значений битам регистра делайте через точку - Имя_регистра<точка>бит. В панели в свойствах индикатора на изменение цвета\статуса...
  23. Ответов
    5
    Просмотров
    202

    Температурный диапазон датчиков ДТСхх4

    Вопрос.
    Измеряемая среда имеет боевую температуру 230*С, работа установки практически круглосуточная.
    В даташите на ДТСхх4 указана температура 250*С.
    Это максимальная рабочая, или максимально...
  24. Ответов
    5,641
    Просмотров
    3,654,822

    Важно: Завтра смогу замерить фактическое напряжение на...

    Завтра смогу замерить фактическое напряжение на выходах датчика\входах контроллера (в оригинальной схеме).
  25. Ответов
    5,641
    Просмотров
    3,654,822

    Важно: Получил ПР200-24.2.1.0, встроенного БП нет. Из...

    Получил ПР200-24.2.1.0, встроенного БП нет. Из мануала следует, что вход в токовом режиме имеет шунт 121 Ом. Следовательно, что бы мне обезопасить вход от перегрузки по току, питание на него следует...
Показано с 1 по 25 из 500
Страница 1 из 20 1 2 3 4