Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: melky

Страница 1 из 20 1 2 3 4

Поиск: На поиск затрачено 0.05 сек.

  1. Ответов
    3
    Просмотров
    33

    Ну дык в техподдержке Сименса узнавайте про...

    Ну дык в техподдержке Сименса узнавайте про бибку, вариантов то больше нет.

    Родные библиотеки для Сименс платные. Смотрите что есть у oscat.de, наверняка будут бесплатные библиотеки, вот только...
  2. Ответов
    3
    Просмотров
    33

    S7-200 или 1200 ? в любом случае нужен модуль...

    S7-200 или 1200 ? в любом случае нужен модуль Modbus RTU (или просто с RS485) и через библиотеки Modbus для Siemens
  3. O Sole Mio ПИД в ШИМ тоже можно, но нужны...

    O Sole Mio ПИД в ШИМ тоже можно, но нужны транзисторные выходы, а не релейные. Но аналоговое управление проще в реализации
  4. а если не хватает, то всегда можно поработать...

    а если не хватает, то всегда можно поработать через библиотеку... но тогда или библиотека или конфигурация.
  5. Ответов
    12
    Просмотров
    263

    Отличаются, начальными и конечными байтами,...

    Отличаются, начальными и конечными байтами, способом расчета контрольной суммы.
    з.ы. я работаю с RapidScada, как-то не задумывался как я реализую задачу, просто создаю шаблон устройства и опрашиваю...
  6. Ответов
    12
    Просмотров
    263

    В видео говорится о том, что для чтения и...

    В видео говорится о том, что для чтения и возможно записи по Modbus ASCII если речь идет об одной-двух переменных не обязательно использовать OPC сервер. Если надо больше автоматизации, то уже...
  7. Ответов
    12
    Просмотров
    263

    Вот блин клинтон.... Вы обязаны работать с Trace...

    Вот блин клинтон.... Вы обязаны работать с Trace Mode ? другие системы не рассматриваются ?
    Если так, то Trace Mode поддерживает работу с OPC серверами. Тогда ищите OPC сервер с поддержкой Modbus...
  8. Ответов
    171
    Просмотров
    19,347

    Важно: У вас тиристорный АВР, что вы так заботитесь о...

    У вас тиристорный АВР, что вы так заботитесь о сбоях ? Все остальные переключают с разрывам питания, то есть и есть сбой напряжения..
  9. Ответов
    171
    Просмотров
    19,347

    Важно: И ваш контроллер измеряет ВСЕ параметры,...

    И ваш контроллер измеряет ВСЕ параметры, доступные для РКФ ? при замене двух РКФ сколько используете входов на контроллере ? какой цикл общей программы при этом ?
    А теперь то же самое на ПР...
  10. Ответов
    171
    Просмотров
    19,347

    Важно: Не получится - пункт 2

    Не получится - пункт 2
  11. Ответов
    12
    Просмотров
    263

    Ну вообще-то расчет LRC для ASCII или CRC для...

    Ну вообще-то расчет LRC для ASCII или CRC для RTU режима должен считать драйвер Modbus в Trace Mode. вам главное указать что это ASCII и где-то в программе указать какие и сколько регистров вы...
  12. Ответов
    12
    Просмотров
    263

    Проверил на RapidScada отправку Modbus ASCII ...

    Проверил на RapidScada отправку Modbus ASCII

    Отправка (17): :110300000001EB<0D><0A> - как видите первый символ : то есть 3A

    Так что разбирайтесь как в Trace Mode формировать запросы и т.д.
  13. Ответов
    171
    Просмотров
    19,347

    Важно: OlegM, я о другом говорил, что если на ПР сделать...

    OlegM, я о другом говорил, что если на ПР сделать полноценную программную замену ДВУМ РКФ, а ввода у нас как правило два, так как для одного это особо не требуется.
    1. у вас займет много места...
  14. Ответов
    1
    Просмотров
    94

    1. определиться вы готовы отдавать данные в чужие...

    1. определиться вы готовы отдавать данные в чужие руки ?
    2. Zyxel с модемом для облака Овен думаю без проблем
    3. На свой сервер если это новые Zyxel думаю тоже без проблем, у меня какой-то с...
  15. Ответов
    171
    Просмотров
    19,347

    Важно: Макс. цикл измерения мс 140/измерение как...

    Макс. цикл измерения мс 140/измерение как среднекв. значение - из документации, то есть не более чем 140 мс. А теперь напишите программу для ПР, которое будет все то же самое измерять (чисто...
  16. Ответов
    171
    Просмотров
    19,347

    Важно: Ага, два ввода - 6 входов с развязкой. Стоимость...

    Ага, два ввода - 6 входов с развязкой. Стоимость такого ПР посчитайте, если производитель сделает гальванически развязанные входы для 220В. И при том, что у реле всего 6 входов будет занято, много...
  17. Я к тому, что все датчики тока с выходом 4-20мА...

    Я к тому, что все датчики тока с выходом 4-20мА должны быть гораздо быстрее 10 мс, и плевать с какой там скоростью ПЛК их будет опрашивать....
  18. Ответов
    16
    Просмотров
    387

    Да просто набейте в командной строке route print,...

    Да просто набейте в командной строке route print, если не увидите в списке своего ПК упоминания на сеть 192.168. чего у вас там, когда вы подключаетесь удаленно то велкам за шиворот своих IT-шников...
  19. 10 мс (миллисекунды) это обычно характеристики...

    10 мс (миллисекунды) это обычно характеристики переключения реле, может вы перепутали с микросекундами ? и пытаетесь найти иголку в стогу сена ?
  20. Ответов
    16
    Просмотров
    387

    Serrk проверьте маршруты на своем ПК, она может...

    Serrk проверьте маршруты на своем ПК, она может не пингуется, потому что вам сам ПК не дает, а не роутер или панель.
  21. У меня вопрос к Овену и конкретно подразделению...

    У меня вопрос к Овену и конкретно подразделению Маертек. Тямы хватило только на крышку ? где стойки для DIN рейки, где сама рейка ? Вижу по описанию, что входит в комплект, но где это все на фото ????
  22. на тэнах плавный нагрев только через ТТР...

    на тэнах плавный нагрев только через ТТР аналогового типа. ШИМом будут всплески кипения...
  23. Ответов
    7
    Просмотров
    486

    ASo не важно как настраивается САМО устройство,...

    ASo не важно как настраивается САМО устройство, речь идет о настройке связи между шлюзом и устройством с заранее известными параметрами. Которые можно задать еще на столе, привезти на объект где...
  24. Ответов
    171
    Просмотров
    19,347

    Важно: РКФ очень быстродействующие реле, программой ПР...

    РКФ очень быстродействующие реле, программой ПР вы просто не способны будете ее заменить НИКОГДА.
    мин. напряжение между фазными линиями, макс. напряжение между фазными линиями, чередование фаз,...
  25. Ответов
    171
    Просмотров
    19,347

    Важно: Eugene.A многие РКФ ноль никак не контролируют,...

    Eugene.A многие РКФ ноль никак не контролируют, его даже негде к ним подключить.. По крайней мере большинство, которые используются в ВРУшных сборках и в системах АВР
Показано с 1 по 25 из 500