Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: G.Mark

Страница 1 из 18 1 2 3 4

Поиск: На поиск затрачено 0.02 сек.

  1. Ответов
    13
    Просмотров
    1,542

    Здравствуйте! Ваша ситуация для нас очень...

    Здравствуйте!
    Ваша ситуация для нас очень интересна. Прошу вас помочь в ней разобраться. Чтобы разобраться в причинах описанного вами поведения прибора нам необходимы детальные графики, отражающие...
  2. Ответов
    61
    Просмотров
    19,587

    Важно: Здравствуйте! Какой менеджер горения у вас?...

    Здравствуйте! Какой менеджер горения у вас? Некоторые производители и правда стали совсем по разному маркировать сигналы внешнего управления. Поэтому в документации помимо схемы подключения есть еще...
  3. Ответов
    1
    Просмотров
    522

    Отправил на почту.

    Отправил на почту.
  4. Ответов
    61
    Просмотров
    19,587

    Важно: Спасибо за отзыв! Не исключаю что в дальнейшем в...

    Спасибо за отзыв! Не исключаю что в дальнейшем в нашем ассортименте появится именно такая модификация.
  5. Ответов
    61
    Просмотров
    19,587

    Важно: В качестве готовых контроллеров для ИТП/ЦТП...

    В качестве готовых контроллеров для ИТП/ЦТП рекомендуется использовать ТРМ232. Использование ТРМ232 в ИТП более актуально чем КТР-121.03 ввиду отсутствия части важных функций для работы ИТП у...
  6. Ответов
    61
    Просмотров
    19,587

    Важно: Все зависит от величины рассогласования и...

    Все зависит от величины рассогласования и настроек ПИДа. Когда текущее положение сервопривода не будет совпадать с расчетной у ктр-121.01, последний может закрывать горелку. В других случаях если к...
  7. Тема: ТРМ 212

    от G.Mark
    Ответов
    2
    Просмотров
    507

    Здравствуйте! Обычно на объектах ручное...

    Здравствуйте!

    Обычно на объектах ручное управление делают специально "в обход" автоматического регулятора. В случае неисправности/ремонта автоматики у вас остается возможность вручную выставить...
  8. Здравствуйте! Авария горелки S3 у балтура это...

    Здравствуйте!

    Авария горелки S3 у балтура это активный сигнал. НО.
    КТР на соответствующей клемме ожидает НЗ контакт. Поэтому подключение через промежуточное реле. Во вложении схема.

    Для...
  9. Ответов
    4
    Просмотров
    489

    " ----" как состояние обрыва датчика можно...

    " ----" как состояние обрыва датчика можно прочитать в регистрах 0х0002, 0х0007...0х0025 (каналы 1, 2...8). Полученное значение "11" будет обозначать обрыв датчика. Обращаю ваше внимание, что по...
  10. Ответов
    37
    Просмотров
    4,422

    С обновленной прошивкой проблем нет.

    С обновленной прошивкой проблем нет.
  11. Ответов
    37
    Просмотров
    4,422

    Здравствуйте! Напишите пожалуйста серийные номера...

    Здравствуйте! Напишите пожалуйста серийные номера ваших ТРМ202 на m.garist@owen.ru.
  12. Сами можете поменять ПО только если у вас приборы...

    Сами можете поменять ПО только если у вас приборы выпущены от 28.05.18. Если у вас более старые устройства, то замена ПО возможна только через сервисный центр.
  13. Тема: ИСКРА AT...

    от G.Mark
    Ответов
    12
    Просмотров
    1,214

    Здравствуйте! Понимаю ваше недовольство, но...

    Здравствуйте! Понимаю ваше недовольство, но сравнивать оборудование такого класса с телевизорами и пр. быт.техникой не совсем корректно. ИСКРА - это тот же предохранитель, сгорел - менять целиком....
  14. Ответов
    3
    Просмотров
    783

    Принято, исправим.

    Принято, исправим.
  15. Ответов
    1
    Просмотров
    600

    Здравствуйте! Заземление следует "сажать" на...

    Здравствуйте! Заземление следует "сажать" на клемму 12. Клемма 5 предназначена для подключения экрана сигнального кабеля... 4..20мА. Сейчас правим шильдик прибора, чтобы эти моменты не вызывали...
  16. Ответов
    61
    Просмотров
    19,587

    Важно: Вячеслав Викторович, не пойму где вы увидели...

    Вячеслав Викторович, не пойму где вы увидели соединение с корпусом? Изображали схематично клеммы, которые имеют подписи дискретных входов/выходов, аналоговых входов и сети RS485, в левом верхнем углу...
  17. Ответов
    61
    Просмотров
    19,587

    Важно: Согласно рекомендациям участников форума мы...

    Согласно рекомендациям участников форума мы внесли в схему подключения правки с промежуточными реле на сигналах запроса на розжиг.
    37892

    Всех возможных защит со стороны котла в схеме мы не...
  18. Ответов
    61
    Просмотров
    19,587

    Важно: Был опыт вполне удачного подключения на реальной...

    Был опыт вполне удачного подключения на реальной котельной. Правда с первого раза не получилось, напутали с подключением и сигнал запроса на розжиг для первого котла запускал и первый и второй котлы....
  19. Ответов
    61
    Просмотров
    19,587

    Важно: Работаем над этим.

    Работаем над этим.
  20. Ответов
    61
    Просмотров
    19,587

    Важно: В первом сообщении данной темы функция сменного...

    В первом сообщении данной темы функция сменного мастера, обеспечения равномерной наработки описана как : "Автоматическая смена ведущего котла по времени наработки" - это некорректная терминология...
  21. Ответов
    61
    Просмотров
    19,587

    Важно: Кирилл Валерьевич, спасибо за отзыв и ценные...

    Кирилл Валерьевич, спасибо за отзыв и ценные советы. Пока, так сказать, перевариваем. Чуть позже с вами свяжусь для уточнения некоторых моментов.
  22. Ответов
    3
    Просмотров
    783

    Спасибо, исправим.

    Спасибо, исправим.
  23. Ответов
    61
    Просмотров
    19,587

    Важно: Благодарю за примечание. Ориентировались конечно...

    Благодарю за примечание. Ориентировались конечно же на актуальные версии. В основе своей у СП89...2016 лежит все тот-же 35-76. Да и в диалогах при отсылках на нормативные правила чаще употребляется...
  24. Ответов
    61
    Просмотров
    19,587

    Важно: Абсолютно согласен с тем что далеко не под все...

    Абсолютно согласен с тем что далеко не под все задачи в котельных подойдет КТР-121. Поэтому были выделены те, которые можно и нужно охватить в рамках решения с готовой логикой. Не так давно вышло...
  25. Ответов
    117
    Просмотров
    52,298

    ТРМ500 позиционируется в первую очередь для печей...

    ТРМ500 позиционируется в первую очередь для печей нагрева, поэтому логики холодильника в нем нет. Но ваш отзыв услышан, будем отслеживать подобные обращения клиентов и возможно в скором будущем в...
Показано с 1 по 25 из 444