  1. Важно: Да, могут. Для СПК105 - у порта RS-485 в CODESYS...

    Да, могут. Для СПК105 - у порта RS-485 в CODESYS номер 2, у RS-232 - номер 3.
  2. Важно: Добрый день. Да, должен. CAA.Read читает данные...

    Добрый день. Да, должен.
    CAA.Read читает данные из буфера COM-порта - т.е. с точки зрения ФБ считывание нулей это не ошибка, а просто текущее положение дел.
    Вы, возможно, однократно его вызываете?...
  3. Ответов
    15
    Просмотров
    270

    Насколько я понимаю - если вы подключите СПК...

    Насколько я понимаю - если вы подключите СПК напрямую к ПК, то пинги пойдут?
    Если да, то дальше надо разбираться с настройками роутера.
  4. Ответов
    15
    Просмотров
    270

    C точки зрения СПК тут каких-то проблем нет - это...

    C точки зрения СПК тут каких-то проблем нет - это подтверждается тем, что локально все подключается и работает.
    Есть проблемы с CODESYS Gateway в версиях SP10 и SP11, которые проявляются при работе...
  5. Ответов
    15
    Просмотров
    270

    При историях с VPN-туннелями должна помочь смена...

    При историях с VPN-туннелями должна помочь смена версии Gateway на более старую:
    https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=30870&p=302568&viewfull=1#post302568

    P.S. - хотя судя по отсутствию...
  6. Ответов
    15
    Просмотров
    270

    Добрый день. Зачем вы для Gateway указываете...

    Добрый день.
    Зачем вы для Gateway указываете IP-адрес СПК? Так работать не будет.
    Поставьте для Gateway значение localhost.
  7. Ответов
    1
    Просмотров
    132

    Добрый день. В панели настроен опрос...

    Добрый день.
    В панели настроен опрос input-регистров, а в ПЛК переменные привязаны к holding регистрам.
    И, насколько я помню, в ПЛК3хх нет лицензии на Modbus Serial Slave - так что придется обмен...
  8. Ответов
    2,191
    Просмотров
    1,016,768

    Важно: Можете. Может.

    Можете.



    Может.
  9. Добрый день. Нужно установить хотфикс:...

    Добрый день.
    Нужно установить хотфикс:
    https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=29382&p=297193&viewfull=1#post297193
  10. Ответов
    2,191
    Просмотров
    1,016,768

    Важно: В целом, для СПК207 нет простых механизмов для...

    В целом, для СПК207 нет простых механизмов для работы с многопользовательским доступом к визуализации.
    Посмотрите по ссылке п. 11.4.4 - возможно, что-то из этого окажется полезным:...
  11. Добрый день. При создании загрузочного приложения...

    Добрый день. При создании загрузочного приложения CODESYS рассчитывает его CRC и сохраняет в файле Application.crc.
    При запуске контроллера происходит повторный расчет контрольной суммы и сверка...
  12. Важно: В ближайшее время нет. По более отдаленным...

    В ближайшее время нет. По более отдаленным перспективам лучше задать вопрос в этой теме:
    https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21739&page=39
  13. Ответов
    2,191
    Просмотров
    1,016,768

    Важно: Добрый день. В СПК207 это можно сделать, только...

    Добрый день.
    В СПК207 это можно сделать, только отказавшись от встроенного механизма управления пользователями и реализовав его самостоятельно.
  14. В вашей версии она называется "Переставить WORD в...

    В вашей версии она называется "Переставить WORD в FLOAT".
  15. Добрый день. Попробуйте в настройках COM-порта...

    Добрый день.
    Попробуйте в настройках COM-порта (там, где скорость, четность и т.д.) инвертировать галочку "Изменить порядок регистров".
  16. Важно: Обновление прошивки и таргет-файлов для СПК1хх [М01]

    Добрый день, коллеги. Мы выпустили обновление прошивки и таргет-файлов для контроллеров СПК1хх [М01].

    Новая прошивка имеет версию 1.1.0611.1056, таргет-файл – версию 3.5.11.57 (при этом версия...
  17. Добрый день. Попробуйте: 1. Запустить...

    Добрый день. Попробуйте:

    1. Запустить конфигуратор от имена администратора
    2. Перезагрузить ПК и повторить попытку
    3. Переустановить конфигуратор
    4. Использовать другой адаптер USB/RS-485
  18. Ответов
    2,191
    Просмотров
    1,016,768

    Важно: Как минимум, стоит перейти на актуальную версию...

    Как минимум, стоит перейти на актуальную версию шаблонов - 3.5.4.13:
    https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27889
  19. Ответов
    2,191
    Просмотров
    1,016,768

    Важно: Вы правильно поняли фразу. В мануалах Siemens...

    Вы правильно поняли фразу. В мануалах Siemens можно найти такие же - см. здесь стр. 88.
  20. Важно: Добрый день. 1. Уживутся, устанавливать лучше...

    Добрый день.

    1. Уживутся, устанавливать лучше в разные директории.
    2. Нет, SP11 не следует использовать при работе со старыми СПК.
  21. Ответов
    2,191
    Просмотров
    1,016,768

    Важно: Добрый день. Это не так. После THEN может...

    Добрый день.



    Это не так. После THEN может быть записано любое корректное выражение.
  22. Ответов
    2,191
    Просмотров
    1,016,768

    Важно: "Шина не запущена" - это такой перевод сообщения...

    "Шина не запущена" - это такой перевод сообщения "Bus failure", которое означает, что при опросе как минимум одного из устройств на линии связи возникла какая-то проблема.
  23. Ответов
    2,191
    Просмотров
    1,016,768

    Важно: Добрый день. Это значит, что СПК не получает...

    Добрый день. Это значит, что СПК не получает ответа от модулей или получает ответы с кодом ошибки.
    Возможные причины - физические (например, проблемы с кабелем) или программные (неправильно указаны...
  24. Ответов
    2,191
    Просмотров
    1,016,768

    Важно: Вы, вероятно, апгрейдили проект от старого СПК и...

    Вы, вероятно, апгрейдили проект от старого СПК и обновили шаблоны с помощью команды контекстного меню Обновить устройство.
    Так делать нельзя - нужно удалить шаблон и добавить его в проект с нуля....
  25. Ответов
    55
    Просмотров
    19,961

    Важно: 55. Как настроить favicon для страницы web-визуализации?

    Вопрос: как настроить favicon для страницы web-визуализации?

    Ответ: для этого достаточно загрузить (о том, как это сделать - см. п. 13.5 в документе CODESYS V3.5. FAQ) файл favicon.ico в...
Показано с 1 по 25 из 500