  1. Похоже на рабочий вариант, но монтажников жаль....

    Похоже на рабочий вариант, но монтажников жаль. Как вы кабеля в slave устройства планируете завести? Обычно кабельный ввод один, редко два у устройств... А ведь ещё и питание нужно подключить.
  2. Определённо получается звезда. Для устранения...

    Определённо получается звезда. Для устранения нужно использовать кабель с двумя витыми парами и соответственное расключение в шкафу - на один прибор 4 жилы на интерфейс.
  3. Ответов
    18
    Просмотров
    4,814

    Уважаемый, в промышленности сие творение вряд-ли...

    Уважаемый, в промышленности сие творение вряд-ли будут применять т.к. для применения в большинстве случаев нужно подтверждение соответствия - сертификат. Где-то в подвале или при не ответственном...
  4. Ответов
    17
    Просмотров
    10,999

    Почти Modbus второй байт назвали бы функцией и...

    Почти Modbus второй байт назвали бы функцией и номер, пусть 100 и вполне похоже на Modbus.
  5. Ответов
    18
    Просмотров
    1,454

    Информации, что он литиевый уже говорит о...

    Информации, что он литиевый уже говорит о минимальном напряжении 3.7В, далее типоразмер 602040 - это геометрические размеры. На али более подробно в описании у некоторых продавцов есть.
  6. Кабель КС1 соединяет по интерфейсу RS232 ПЛК и...

    Кабель КС1 соединяет по интерфейсу RS232 ПЛК и ПК. Можете снять DB9 и обжать в разъем RJ45, но тогда к RJ45 должен подходить интерфейс RS232.
    Покупайте переходник COM<->USB(RS232<->USB) должно...
  7. Процитирую статью из habr: USB-флешки: заряжать...

    Процитирую статью из habr: USB-флешки: заряжать нельзя игнорировать
    Возможно память flash "тухнет" в контроллере...
  8. Тема: ПДУ и EXD

    от ferret_maybe
    Ответов
    1
    Просмотров
    427

    Если посмотреть документацию ...

    Если посмотреть документацию
    https://owen.ru/uploads/198/re_pdu-rs-exd_1-ru-72683-1.2_a4.pdf
    , то аналоговый толковый выход (4..20)мА у этой модели отсутствует.
  9. Вы конечно правы с нулем, не буду вам ничего...

    Вы конечно правы с нулем, не буду вам ничего доказывать, но в природе не бывает "идеальных объектов" всегда будет какая-то маленькая, но ошибка. Ошибка АЦП, ошибка в преобразовании величин в ПЛК,...
  10. Ответов
    22
    Просмотров
    1,267

    Вот есть руководство по эксплуатации, в...

    Вот есть руководство по эксплуатации, в технических характеристиках таблицы 2.1 указаны нижние пределы измерения датчиков.
    https://owen.ru/uploads/152/re_pd100i_2874.pdf
    Думаю в вашем случае это...
  11. Ответов
    22
    Просмотров
    1,267

    ПД100-ДА есть предел верхний в 0.1МПа думаю...

    ПД100-ДА есть предел верхний в 0.1МПа думаю должен вам подойти по пределу в (0..1)бар абсолютного давления.
    Но лучше к техподдержке))
  12. Немного поправлю в отношении пропорциональной...

    Немного поправлю в отношении пропорциональной составляющей - она никуда "не убирается" просто ошибка в результате приравнивания уменьшается, если система была стабильной на момент переключения, то...
  13. Посмотрите изменения в вашем проекте. Идея...

    Посмотрите изменения в вашем проекте.
    Идея безударного переключения - при переходе из автоматического режима значения выхода приравнивается значению ручного задания, при переходе из ручного...
  14. Ответов
    2
    Просмотров
    696

    TONInst (IN:= ai17

    TONInst (IN:= ai17<0.8, PT:=T#30s);
    Out:= TONInst.Q;
  15. Ответов
    7
    Просмотров
    1,221

    Почему же возможно датчик с токовым выходом,...

    Почему же возможно датчик с токовым выходом, просто питания двухпроводного подключения не хватает для питания датчика - одной из причин является наличие светодиодной индикации на самом приборе,...
  16. Резистор 650 Ом уберите и все в принципе должно...

    Резистор 650 Ом уберите и все в принципе должно работать.
    650 Ом - это сопротивления проводов, входов контроллера(прибора, обычно из номиналов 250 Ом, 100 Ом, 50 Ом и др.)
  17. Ответов
    12
    Просмотров
    1,305

    Если не ошибаюсь, то для переменной типа string...

    Если не ошибаюсь, то для переменной типа string размер по умолчанию в 80 символов.
    При объявлении попробуйте сделать так:
    str: string(136);
  18. Ответов
    115
    Просмотров
    90,834

    Важно: Опрос: У Петрова "Программируемые контроллеры" был...

    У Петрова "Программируемые контроллеры" был пример кодового замка. Посмотрите.
    48698
  19. Производитель в праве изменять диапазон по его...

    Производитель в праве изменять диапазон по его усмотрению, при этом он гарантирует качество продукции на данном диапазоне. Выбор диапазона объясняется линейностью характеристики датчиков(а), а не...
  20. ТРМ251 возможно вам подойдет.

    ТРМ251 возможно вам подойдет.
  21. Ответов
    11
    Просмотров
    1,682

    В нашей стране много схемотехников, которые по...

    В нашей стране много схемотехников, которые по схемам хорошо разбираются, но есть такое понятие как "автоматное программирование" (state based design по-буржуйски), зная номер состояния в текущий...
  22. Ответов
    25
    Просмотров
    4,196

    Вот именно никто из производителей не делает свою...

    Вот именно никто из производителей не делает свою графику. Дали удочку, а рыбу интеграторы пусть сами добывают. Хотя у Segnetics есть SMConstructor HVAC для вентиляции, а в "больших" фирмах обычно...
  23. Ответов
    25
    Просмотров
    4,196

    Вы хотите переложить задачи интеграторов...

    Вы хотите переложить задачи интеграторов разрабатываемых систем на производителей железа (Овен)? Дешево и сердито :D
  24. Ответов
    25
    Просмотров
    4,196

    Цитируете, что нужно придерживаться старого давно...

    Цитируете, что нужно придерживаться старого давно разработанного и тут же ниже, что не нужно придерживаться решений других фирм... как-то себе противоречите.

    48461
    48462
  25. Ответов
    4
    Просмотров
    703

    Тогда может быть знаете карту регистров которую...

    Тогда может быть знаете карту регистров которую запрашивает мастер? Посмотрите, может быть передаются величины, которые меняются в третьем знаке после запятой))) и по ним смотреть)... в общем мысль я...