Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: LexSL

Поиск: На поиск затрачено 0.00 сек.

  1. Ответов
    12
    Просмотров
    3,612

    1. прошивка ПЛК304 с таргетом 3.5.3.х не...

    1. прошивка ПЛК304 с таргетом 3.5.3.х не поддерживает Modbus Master 3.5.5.0 - CDS компилирует, но запросов с порта я вообще не вижу.
    Связался с техподдержкой. они и подтвердили - прошивка не...
  2. Ответов
    59
    Просмотров
    14,249

    Опишите пожалуйста свое решение - что сделано. ...

    Опишите пожалуйста свое решение - что сделано.
    Такая же проблема с отвалом ModbusTCP Slave (красный треугольник).
    ПЛК 304, прошит на 3.949, таргет 3.5.3.40, Ethernet (v3.4.2.0),...
  3. Ответов
    12
    Просмотров
    3,612

    Уважаемая техподдержка, та же самая проблема и у...

    Уважаемая техподдержка, та же самая проблема и у меня.
    1. ПЛК 304, прошит на 3.949, таргет 3.5.3.40. Создаю Modbus COM (v3.4.0.0), в нем Modbus Master (v3.5.3.0), в него Modbus Slave (v3.5.3.0)....
  4. Ответов
    2
    Просмотров
    3,413

    Скачайте свежий конфигуратор отсюда...

    Скачайте свежий конфигуратор отсюда (v.1.0.52.1094). У меня похожая ситуация была, с этим конфигуратором все решилось
  5. Ответов
    12
    Просмотров
    10,553

    Прошивку новую еще не выпустили? лесенку нужно...

    Прошивку новую еще не выпустили? лесенку нужно устранить...
  6. Ответов
    5
    Просмотров
    4,806

    Использовал ПЛК110-60, у него есть 4 ШИМ выхода -...

    Использовал ПЛК110-60, у него есть 4 ШИМ выхода - управлял нагревателями на 7 кВт через твердотельное реле на 50 А...
    Также была термопара на модуле МВ110-8А, добился точности регулирования в 5 - 7...
  7. Тема: МВА8 и ModBus-RTU

    от LexSL
    Ответов
    24
    Просмотров
    12,487

    Извините, если Вам мой ответ показался...

    Извините, если Вам мой ответ показался некорректным... Я просто подумал, что Вы забыли задать нужный адрес на приборе...
    Работал с МВА, и МВ110-8АС - такой проблемы не замечал
    ЗЫ: Посты не...
  8. Тема: МВА8 и ModBus-RTU

    от LexSL
    Ответов
    24
    Просмотров
    12,487

    А Вы случаем не забыли про такую программку -...

    А Вы случаем не забыли про такую программку - "КОНФИГУРАТОР МВА8", именно через нее Вы и должны задавать адрес Modbus для устройства, (не забывая про правильную адресацию - смещение адресов на n для...
  9. Ответов
    12
    Просмотров
    10,553

    вот тут...

    вот тут сказали,


    Жалко, что у меня все порты заняты - 1 занят под конфигурацию модулей ввода-вывода (slave), 2- под панель СП200... поэтому тока через конфигурацию писать в МСД200...
    муторно...
  10. Ответов
    12
    Просмотров
    10,553

    МСД-200 ModbusRTU Slave

    Скачал версию v1.0.52.1094, с ней все получилось отлично...

    Адресация в МСД-200 нормальная, без смещения modbus адреса...
    В контроллере, например, объявлена Real Output Module переменная, адрес...
  11. Ответов
    12
    Просмотров
    10,553

    вот и я думаю, почему они закрашены красным......

    вот и я думаю, почему они закрашены красным...
    На скриншотах конфигуратора видна версия МСД-200 - V1.30


    нет, не пробовал, и смотрю там конфигуратор v.1.05.1090, а я скачал по этой ссылке со...
  12. Ответов
    12
    Просмотров
    10,553

    МСД-200 ModbusRTU Slave

    Доброго дня всем...
    Возникла проблема, которую никак не получается решить...
    При использовании МСД-200 в режиме ModbusRTU Slave, данные, отправляемые мастером сети через команду 0x10, не...
Показано с 1 по 12 из 12