Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: Lightning

Страница 1 из 2 1 2

Поиск: На поиск затрачено 0.01 сек.

  1. Не было времени отписаться здесь. Наверстываю. Я...

    Не было времени отписаться здесь. Наверстываю.
    Я таки поспешил с оптимизмом. Плавающая проблема никуда не ушла, увы. После нескольких часов нормальной работы снова появилась постоянная циклическая...
  2. Собственно, выловил проблему. В конфигураторе...

    Собственно, выловил проблему.
    В конфигураторе ПЛК нельзя ни в коем случае писать хеш-тег опрашиваемого канала заглавными буквами. Только прописными.

    Кстати - этого ньюанса нет нигде в...
  3. К сожалению, без всякого эффекта. Проблема...

    К сожалению, без всякого эффекта.
    Проблема появляется даже при остановленной программе.

    Сегодня обнаружил, что при попытке сконфигурировать один из МВА8 через конфигуратор - ПЛК перезагрузился....
  4. Самопроизвольная перезагрузка ПЛК100 в режиме SPY

    Добрый день, коллеги!

    Появилась проблема,с которой не знаю как бороться.
    Общая канва вопроса такова:
    1) Есть ПЛК100, подключенный по протоколу ОВЕН (spy) (это важно) к внешней SCADA через АС-3М....
  5. Ответов
    9
    Просмотров
    7,176

    си-8 довольно глючный при работе в сети Rs485,...

    си-8 довольно глючный при работе в сети Rs485, независимо от того, чем опрашивать.
    6 шт. уже выкинули и заменили на аналоги. :(
    овеновцы обещали новые счетчики, а с этим бороться уже не будут.
  6. Опрос: добрый день! а можно ли к вашей Scada подключить...

    добрый день!
    а можно ли к вашей Scada подключить приборы с произвольным нестандартным протоколом по Rs-232?
    или только Opc-сервер?
  7. Ответов
    2
    Просмотров
    3,145

    трм12 и питание 12 в.

    собственно, вопрос.
    можно ли подключить трм12 к источнику постоянного тока 12 в?
    например - минуя встроенный источник питания?
    заранее спасибо! :)
  8. простой пример: возьмем влажный воздух при...

    простой пример:
    возьмем влажный воздух при атмосферном давлении с температурой 33 градуса и влажностью 60%.
    нагреем этот воздух до температуры 325 градусов при атмосферном-же давлении....
  9. Нет, именно, цельсия :) Это критическая...

    Нет, именно, цельсия :) Это критическая температура. При температуре выше - водяной пар не может находиться в насыщенном состоянии.
    Т.е. ниже 374.12 - существует насыщенный пар, а значит имеет смысл...
  10. а почему бы и нет? водяной пар существует и при...

    а почему бы и нет?
    водяной пар существует и при более высоких температурах. воздух - тоже. значит и их смесь существует!
    правда, при температурах выше 374.12 с - понятие относительной влажности...
  11. А заложена ли в нем психрометрическая...

    А заложена ли в нем психрометрическая характеристика влажного воздуха для температуры 400 градусов? Диапазон-то не ходовой...
    В руководстве по эксплуатации погрешности указаны для максимальной...
  12. Почему не надо? :) Ведь показателем...

    Почему не надо? :)
    Ведь показателем интенсивности сушки служит именно относительная влажность воздуха в сушильной печи. Интенсивность влагоотвода определяется разницей парциальных давлений водяного...
  13. Ответов
    2
    Просмотров
    3,040

    димыч си-8 показывает нули? или просто ерунду?...

    димыч
    си-8 показывает нули? или просто ерунду?
    если нули - проверь уровень напряжения входного сигнала.
    например, датчик расхода типа тдр/тпр без усилителя си-8 не увидит в принципе.
  14. Эх, ну нельзя же так... Это ж основы...

    Эх, ну нельзя же так... Это ж основы термодинамики, 1-й курс института.
    Берете любую книжку, например вот такую:
    Шейндлин, Кириллин, Сычев "Техническая термодинамика" и смотрите раздел "Влажный...
  15. Ответов
    8
    Просмотров
    6,334

    А какой диапазон измерения температур и какая...

    А какой диапазон измерения температур и какая требуемая точность?
    В общепромышленных приложениях я обычно использую ТСМ/ТСП 50М или ТСП100 (Pt100). Мерять в диапазоне -50...+200 градусов с точностью...
  16. Ответов
    8
    Просмотров
    6,334

    Собственно, приходит в голову самая простая...

    Собственно, приходит в голову самая простая связка:
    1) ТРМ212 с универсальным входом и интерфейсом RS485 - он управляет задвижкой, как ПИД-регулятор.
    2) Два МВА8 - на них идут датчики температуры....
  17. Тема: SysLibCom

    от Lightning
    Ответов
    37
    Просмотров
    28,884

    Сейчас так и делаю, но думалось, вдруг уже есть...

    Сейчас так и делаю, но думалось, вдруг уже есть стандартная функция... :)
    Пришлось написать отдельную функцию ClearBuffer.
  18. Ответов
    13
    Просмотров
    8,834

    МПР-51 в три раза дороже! ;) ТРМ-200 в чистом...

    МПР-51 в три раза дороже! ;)
    ТРМ-200 в чистом виде можно использовать если взять любой датчик влажности с аналоговым выходом (токовый (например 0...1В) или по напряжению (например 4...20 мА)). Тут...
  19. Тема: SysLibCom

    от Lightning
    Ответов
    37
    Просмотров
    28,884

    возник еще один вопрос - как можно очистить...

    возник еще один вопрос - как можно очистить циклический буфер порта?
  20. Ответов
    2
    Просмотров
    3,963

    Спасибо! Я знаю, просто надо было что-то...

    Спасибо!

    Я знаю, просто надо было что-то прописать в основную прграмму, чтобы использовать объявленные переменные :) Вот и скопипастил :)
  21. Ответов
    2
    Просмотров
    3,963

    реализация передачи данных от мва8 к плк

    Чтобы не флудить в теме про SysLibCom вынесу дополнительный вопрос отдельно.

    Я читаю в ПЛК данные от 3-х МВА8 вот таким способом:

    VAR_GLOBAL
    t_in AT %QD8.1.1:REAL;
    ...

    В основной программе...
  22. Тема: SysLibCom

    от Lightning
    Ответов
    37
    Просмотров
    28,884

    работает на ура через 4-й порт (дебаг) - все...

    работает на ура через 4-й порт (дебаг) - все читает и передает.
    через 1-й порт - не хочет.
    видимо, Com кабель Db9-db9 у меня глючный. :)
    всем спасибо за советы.
  23. Тема: SysLibCom

    от Lightning
    Ответов
    37
    Просмотров
    28,884

    Crusash Cпасибо за совет! :) Пример я видел и...

    Crusash
    Cпасибо за совет! :)

    Пример я видел и штудировал, но велосипед изобретаю, т.к. хочу сам в тонкостях разобраться. :)
  24. Тема: SysLibCom

    от Lightning
    Ответов
    37
    Просмотров
    28,884

    Собственно, подниму тему. Начал осваивать...

    Собственно, подниму тему.
    Начал осваивать SysLibCom и столкнулся с вопросом...

    Надо послать строку Х в порт RS232 (не дебаг, а стандартный, DB9), чтобы я мог ее считать на ПК.

    Делаю так:
    ...
  25. Ответов
    4
    Просмотров
    4,644

    Спасибо :)

    Спасибо :)
Показано с 1 по 25 из 48