  1. Важно: Добрый день. После каких действий ошибка...

    Добрый день.
    После каких действий ошибка возникла снова?
    Отправьте, пожалуйста, архив проекта мне на почту. Попробую повторить.
  2. Важно: Добрый день! Проект посмотрел - всё ок....

    Добрый день!
    Проект посмотрел - всё ок.
    Предоставьте, пожалуйста, доступ по team viewer (на почту отправьте id и пароль).
  3. Важно: Здравствуйте! I кв. 2022г.

    Здравствуйте!
    I кв. 2022г.
  4. Важно: Подключить на другой свободный порт контроллера...

    Подключить на другой свободный порт контроллера (с соответствующей перенастройкой).


    Ethernet тоже отключите от них.


    Нужно попробовать, чтобы нам было от чего отталкиваться.

    И отправьте,...
  5. Важно: Промежуточные реле на 230 В? Во-первых,...

    Промежуточные реле на 230 В?


    Во-первых, чтобы убедиться, что дело в 403 модулях. Во-вторых, чтобы помехи поступающие на 403 модули не влияли на обмен с другими модулями.
  6. Важно: Здравствуйте! По возможности для модулей 403...

    Здравствуйте!
    По возможности для модулей 403 сделайте отдельную подсеть, остальные оставьте в кольце.
    Модули МУ210-403 коммутируют индуктивную нагрузку, наверное? Если да, то необходимо установить...
  7. Важно: Можете предоставить доступ по team viewer (в...

    Можете предоставить доступ по team viewer (в скайп или на почту)?
  8. Важно: 115200 должна быть

    115200 должна быть
  9. Важно: Внешний накопитель USB нужно отформатировать на...

    Внешний накопитель USB нужно отформатировать на файловую систему FAT16 или FAT32.
    Подключите кабель кс14 и запустите терминал, например, putty.
    Перезагрузите контроллер , когда в терминале начнется...
  10. Важно: Подключите флешку и дайте скриншот из...

    Подключите флешку и дайте скриншот из веб-конфигуратора Система | Монтирование разделов (интересует смонтированные и монтирование разделов).
    Можете подключить кабель КС14 к порту RS-232 ?
    Распайку...
  11. Важно: Вы не прикрепили br-lan в настройках ethernet в...

    Вы не прикрепили br-lan в настройках ethernet в codesys. Посмотрите, пожалуйста, видео: https://www.youtube.com/watch?v=mkpY3u7K8Kg&t=208s
  12. Важно: 1. Перезагрузите питание и затем приложите,...

    1. Перезагрузите питание и затем приложите, пожалуйста, скриншот из веб-конфигуратора вкладка Состояние | Обзор. Интересуют разделы Система и ПЛК.
    2. Подключите контроллер к кодесис и во вкладке...
  13. Важно: В руководстве пользователя веб-интерфейса:...

    В руководстве пользователя веб-интерфейса: https://owen.ru/uploads/231/tn-ug-owrt-luci-r2.pdf
    Можно либо удалить интерфейс и добавить заново - стр.117.
    Либо отредактировать текущий - стр.106
  14. Важно: Можете предоставить удаленный доступ по team...

    Можете предоставить удаленный доступ по team viewer?
  15. Важно: Значит Eth4 по dhcp получает сетевые настройки,...

    Значит Eth4 по dhcp получает сетевые настройки, подсеть которой совпадает с Eth3. Разные узлы не могут находиться в одинаковой подсети. Если нужна одинаковая подсеть на разных портах, то их следует...
  16. Важно: тумблер переведите в положение старт и...

    тумблер переведите в положение старт и перезагрузите контроллер по питанию.
  17. Важно: Здравствуйте! У вас скорее всего аналогичная...

    Здравствуйте!
    У вас скорее всего аналогичная ситуация: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33794&page=2&p=352133&viewfull=1#post352133
  18. в этих скринах найдите параметр "режим работы...

    в этих скринах найдите параметр "режим работы выхода"


    Для работы функции контроля обрыва в цепи нагрузки постоянно присутствует ток не более 1 мкА.

    Тему закрываю, т.к. вопрос задублирован...
  19. Ответов
    3,289
    Просмотров
    1,416,265

    Важно: Для добавления библиотеки в кодесис нажмите...

    Для добавления библиотеки в кодесис нажмите Инструменты >> Репозиторий библиотек >> Установить и выберите библиотеку.
  20. Ответов
    3,289
    Просмотров
    1,416,265

    Важно: Посмотрите тут:...

    Посмотрите тут: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28167&page=7&p=330018&viewfull=1#post330018
  21. Важно: Подскажите, какой режим работы ключей установлен...

    Подскажите, какой режим работы ключей установлен на выходах с красными светодиодами?
    В РЭ на модуль на стр. 39 описаны неисправности при которых светится красный светодиод.
  22. Важно: Отправьте, пожалуйста, архив проекта на почту или...

    Отправьте, пожалуйста, архив проекта на почту или в скайп (в кодесис Файл >> Архив проекта >> Сохранить/отправить архив).
  23. Важно: Видимо некорректно установился драйвер на...

    Видимо некорректно установился драйвер на windows. Можете предоставить удаленный доступ по team viewer?
  24. Важно: В веб-конфигураторе контроллера посмотрите...

    В веб-конфигураторе контроллера посмотрите смонтировалась ли microSD-карта (Система > Монтирование разделов).
    54422
    Какая версия прошивки на контроллере?
  25. Важно: Точку монтирования нужно создавать в ручную один...

    Точку монтирования нужно создавать в ручную один раз в веб-конфигураторе.
    Измените путь точки монтирования, чтобы в codesys отображался корректный размер.