  1. Ответов
    2
    Просмотров
    5,953

    В Описании типа СИ приводится погрешность...

    В Описании типа СИ приводится погрешность конкретного СИ, в Вашем случае прибора ТРМ201. Соответственно погрешность конкретного датчика (термопреобразователя сопротивления) не учитывается (откуда же...
  2. Ответов
    5
    Просмотров
    2,803

    Уважаемый, maximov2009, пожалуйста, не вводите...

    Уважаемый, maximov2009, пожалуйста, не вводите людей в заблуждение!!! Даже в Вашей ссылке сказано, что цитата: "Для В. и. п. отдельно указываются основные погрешности показания, регистрации,...
  3. Ответов
    5
    Просмотров
    2,803

    Поверке подлежит только продукция, прошедшая...

    Поверке подлежит только продукция, прошедшая испытания в целях утверждения типа средств измерений и внесенная в Государственный реестр средств измерений (Госреестр СИ). Вторичные приборы, если они...
  4. Ответов
    141
    Просмотров
    103,591

    Позвольте мне. Считали Вы верно (метролог у Вас...

    Позвольте мне. Считали Вы верно (метролог у Вас лопух - не различает приведенную погрешность и относительную). Однако, ошибка Ваша в другом.
    Во-первых термопары используются для измерения...
Показано с 1 по 4 из 4