Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: Михаил220280

Поиск: На поиск затрачено 0.01 сек.

  1. Ответов
    22
    Просмотров
    1,162

    Теперь точно разобрался.

    Теперь точно разобрался.
  2. Ответов
    22
    Просмотров
    1,162

    Спасибо Антону Колерову за консультацию. Всё...

    Спасибо Антону Колерову за консультацию. Всё рассказал и объяснил. Я уже и датчик заказал.
  3. Ответов
    22
    Просмотров
    1,162

    Самый глубокий вакуум можно измерить датчиком...

    Самый глубокий вакуум можно измерить датчиком ПД100И-ДВ0,00025-871-1,5?
  4. Ответов
    22
    Просмотров
    1,162

    Но датчик ПД100 не сможет измерить 50 милибар это...

    Но датчик ПД100 не сможет измерить 50 милибар это выше наибольшего предела измерений.
  5. Ответов
    22
    Просмотров
    1,162

    Всё ясно теперь. Спасибо большое.

    Всё ясно теперь. Спасибо большое.
  6. Ответов
    22
    Просмотров
    1,162

    С датчиками ДВ сейчас всё стало ясно. Спасибо.

    С датчиками ДВ сейчас всё стало ясно. Спасибо.
  7. Ответов
    22
    Просмотров
    1,162

    Задача состоит в том что бы поддерживать...

    Задача состоит в том что бы поддерживать определённый вакуум в рессивере. Например один из режимов от 80 до 200 милибар абсолютного давления.
  8. Ответов
    22
    Просмотров
    1,162

    Для датчиков ДВ в таблице наименьший ПИ указано...

    Для датчиков ДВ в таблице наименьший ПИ указано 0, а верхний ПИ указан со знаком минус. Как это понять?
  9. Ответов
    22
    Просмотров
    1,162

    Минимальный вакуум в рессивере - атмосферное...

    Минимальный вакуум в рессивере - атмосферное давление. Вакуум равен 0. Погрешность +/- 250 Па устраивает.
  10. Ответов
    22
    Просмотров
    1,162

    ПД100-ДА есть предел верхний в 0.1МПа думаю...

    ПД100-ДА есть предел верхний в 0.1МПа думаю должен вам подойти по пределу в (0..1)бар абсолютного давления.
    Спасибо. Должен подойти. Только не совсем понятно для чего тогда вакуумные датчики если...
  11. Ответов
    22
    Просмотров
    1,162

    У датчика ПД100И-ДВ 0.00025-811 какой диапазон...

    У датчика ПД100И-ДВ 0.00025-811 какой диапазон измерения давления? 0.00025 МПа это максимальный вакуум или у этих датчиков максимальный вакуум это абсолютный ноль?
  12. Ответов
    22
    Просмотров
    1,162

    Нужно измерять давление в вакуумном ресивере....

    Нужно измерять давление в вакуумном ресивере. Среда-воздух. Максимальный вакуум 0.5 милибар. (Это абсолютное давление). Каким должен быть наибольший предел измерения датчика?
  13. Ответов
    22
    Просмотров
    1,162

    Датчики ПД100 ДВ какой у них наименьший предел...

    Датчики ПД100 ДВ какой у них наименьший предел измерения?
  14. Ответов
    22
    Просмотров
    1,162

    Датчик ПД100И-ДВ.....

    Помогите подобрать датчик для измерения вакуума. Если абсолютное давление, то датчик нужен от 0 до 1 бар, если давление относительное, то датчик нужен от -1 бар до 0.
Показано с 1 по 14 из 14