Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: silver

Страница 1 из 2 1 2

Поиск: На поиск затрачено 0.01 сек.

  1. Ответов
    57
    Просмотров
    30,801

    Хочу помочь тем ,кто ценит время деньги и...

    Хочу помочь тем ,кто ценит время деньги и репутацию.
    Уважаемые форумчане! Хочу поделится своими наблюдениями и методом устранения ошибки Er.Ad. За 5 лет общения с приборами ТРМ 101, ТРМ 201, ТРМ 151...
  2. Ответов
    7
    Просмотров
    6,017

    Темы паяльных станций обсуждались в ветках "...

    Темы паяльных станций обсуждались в ветках " эксплуатация и подбор оборудования" где то год назад или меньше. Так что поищите там, может и найдёте готовое решение. Но всё равно вам придётся...
  3. Ответов
    7
    Просмотров
    6,017

    Тема паяльных станций на форуме обсуждалась не...

    Тема паяльных станций на форуме обсуждалась не один раз, так что не линитесь и просмотрите форум. А уставка в вашем случае это значение температуры. А запрграмировать по "русски" можно только имея...
  4. Тема: ТРМ210

    от silver
    Ответов
    3
    Просмотров
    3,288

    Для вашей задачи нужен программный терморегулятор...

    Для вашей задачи нужен программный терморегулятор ТРМ 151 или ТРМ 251. А ТРМ210 таковым не является и не может програмироватся по времени.
  5. Ответов
    2
    Просмотров
    1,974

    нужно вскрыть трм и померять напряжение на...

    нужно вскрыть трм и померять напряжение на высоквольтном конденсаторе. если оно отсутствует ,нужно проверить мост, катушки фильтра токоограничительный резистор. а если высокое напряжение есть ,то...
  6. Тема: 2трм1

    от silver
    Ответов
    6
    Просмотров
    4,788

    посмотрите параметр B1-7 , B2-7 -положение...

    посмотрите параметр B1-7 , B2-7 -положение дестичной точки. они должны быть одинаковы в обоих каналах.
  7. Ответов
    1
    Просмотров
    2,195

    в сервисный центр мозги перепрошивать.

    в сервисный центр мозги перепрошивать.
  8. Ответов
    1
    Просмотров
    2,182

    На аналоговых выходах 0-10VDC и 0-20мА уровень...

    На аналоговых выходах 0-10VDC и 0-20мА уровень сигнала ( напряжения или тока) изменяется линейно от нуля до максимума в зависимости от процента мощности выдаваемом ПИД регулятором. Я думаю для вашей...
  9. для вашей задачи вполне хватит и одного трм151-01...

    для вашей задачи вполне хватит и одного трм151-01 , так как он 2-х канальный . для максимально точного поддержания температуры нужно токовое управление 4...20 ма и буст в режиме фазового управления....
  10. Ответов
    10
    Просмотров
    21,655

    в каких городах планируется проводить семинары?

    в каких городах планируется проводить семинары?
  11. Ответов
    4
    Просмотров
    5,577

    автоматическое определение показывает тип прибора...

    автоматическое определение показывает тип прибора и версию его прошивки ,но чтобы прибор " определился" нужно правильно указать сетевые параметры в том числе и адрес. посмотрите сетевые параметры...
  12. Ответов
    4
    Просмотров
    5,577

    попробуйте установить адрес трм202 кратный 8. нпр...

    попробуйте установить адрес трм202 кратный 8. нпр 0-8-16-...
    и этот же адрес в конфигураторе. посмотрите ещё версию прошивки трм202 ,может она не выбрана в конфигураторе.
    какая у вас версия...
  13. Ответов
    3
    Просмотров
    4,347

    думаю для вашей задачи трм251 вполне подходит....

    думаю для вашей задачи трм251 вполне подходит. скорее всего неверно запрограмирован ваш процес. опишите температурно-временной режим вашего процесса. только потом можно сделать вывод о пригодности...
  14. Ответов
    22
    Просмотров
    12,053

    ситуацию с аварией №81 смотрю разрулили, а...

    ситуацию с аварией №81 смотрю разрулили, а дискрипторами не заморачивайтесь тем более что на работу регулятора не влияет.
    занимался этой проблемой ещё года 3 назад . инициализация прибора ничего не...
  15. Ответов
    22
    Просмотров
    12,053

    код аварии №81 это ошибочное измерение по 1...

    код аварии №81 это ошибочное измерение по 1 каналу. (стр.68 рэ)
    причиной аварии может быть ошибка в програмировании регулятора, наводки на канале измерения, неиспрвность термодатчика, качество...
  16. Ответов
    1
    Просмотров
    4,183

    Для муфельных печей СНОЛ отлично подходят ТРМ 101...

    Для муфельных печей СНОЛ отлично подходят ТРМ 101 или ТРМ 210.
    Этими приборами оборудован не один десяток муфельных печей и сушильных шкафов СНОЛ. Работают как часы. Главное-првильно провести...
  17. Ответов
    2
    Просмотров
    2,709

    По аналогии с другими ТРМ Ad.Er означает ошибку...

    По аналогии с другими ТРМ Ad.Er означает ошибку внутреннего преобразования. Прибор нужно отправлять в сервисный центр в ремонт.
  18. Ответов
    2
    Просмотров
    3,354

    сопротивление между упрвляющим електродом и...

    сопротивление между упрвляющим електродом и катодом тиристора может быть в пределах 18-150ом, в зависимости от конкретного экземпляра. но на работу тиристора это практически не влияет.
    так что это...
  19. Ответов
    6
    Просмотров
    5,256

    Уважаемый alekx76, к вашему сведенью входное...

    Уважаемый alekx76, к вашему сведенью входное сопротивление БУСТа для токового сигнала не 50 а 500Ом. Из расчёта получаем добавочное сопротивление -130Ом при напряжении питания 24 Вольта.
    Такая...
  20. Ответов
    2
    Просмотров
    4,069

    Посмотрите параметр b1-0. Код этого датчика 09....

    Посмотрите параметр b1-0. Код этого датчика 09. Внимательно изучите РЭ на прибор. Там все подробно описано.
  21. Ответов
    2
    Просмотров
    3,247

    У нас в лаборатории коксохимзавода уже лет 4-5...

    У нас в лаборатории коксохимзавода уже лет 4-5 применяются около 20 штук ТРМ201. Приборы работают круглосуточно. Работает сменный персонал разной квалификации , но с ним управляются легко ,никто не...
  22. Ответов
    9
    Просмотров
    5,772

    Здравствуйте ziclop. Вы ,как большинство новичков...

    Здравствуйте ziclop. Вы ,как большинство новичков ленитесь полностью читать РЭ на прибор. Внимательно прочитайте раздел 3.3.2 РЭ МПР51(м02) индикация и управление. На лицевой панели прибора есть...
  23. Ответов
    9
    Просмотров
    5,772

    скачайте РЭ МПР 51(м02).Там всё...

    скачайте РЭ МПР 51(м02).Там всё описано.http://www.owen.ru/device/66120063.
    Удачи.
  24. Ответов
    9
    Просмотров
    5,772

    Зравствуйте ziclop. В РЭ по мпр51 есть пример...

    Зравствуйте ziclop. В РЭ по мпр51 есть пример програмирования (приложение 3) непрерывного поддержания температуры 50градусов +-1градус.
    А вам нужно 24+-1градус. Програмируйте всё по примеру, только...
  25. Ответов
    5
    Просмотров
    4,307

    ТРМ 101-ТР устойчиво выдаёт ошибку Er.Ad ( ошибки...

    ТРМ 101-ТР устойчиво выдаёт ошибку Er.Ad ( ошибки внутреннего преобразования). Как с этим боротся?
    ТРМ выпуска 26.10.2007г. стоит в коиплексе БРИТ1 выпуска 12.02.2008г.
    Если нужно в сервис то куда...
Показано с 1 по 25 из 45