  1. Спасибо за помощь! Сейчас теплосъема нет, из-за...

    Спасибо за помощь! Сейчас теплосъема нет, из-за теплой погоды но думаю в ближайшие две недели все изменится. Подскажите пожалуйста, а "период пересчета регулятора" это какой параметр и где его найти...
  2. Выше приложена полная схема котельной в которой...

    Выше приложена полная схема котельной в которой есть котловой контур (замкнутый) в котором есть три котла и три группы теплообменников. Я пытаюсь отрегулировать температуру обратной воды с...
  3. Провел измерения на объекте, возможно эти данные...

    Провел измерения на объекте, возможно эти данные вам о чем то скажут и вы мне подскажите как решить эту проблему!
    1. Включил контроллер, температура в котле 51,5 С (еще не остыл с вчерашнего дня)...
  4. 20195 Полная схема

    20195 Полная схема
  5. 20192 Схема

    20192

    Схема
  6. Для того чтобы внести в ТРМ12 время хода...

    Для того чтобы внести в ТРМ12 время хода задвижки, надо переключить режим работы регулятора с ПИД на ПД (Параметр А1-6 Приложение В стр. 58 руководства по эксплуатации) При включенном режиме ПД...
  7. Настройка ТРМ12 для поддержания температуры обратной воды в котел с помощью КЗР

    Доброго всем время суток! Подскажите пожалуйста подстроечные коэффициенты трм12 для поддержания 55 градусов обратной воды в котел. Используется датчик температуры pt1oo накладной ОВЕН, трехходовой...
  8. Faritz, а за счет чего паровое пространство резко...

    Faritz, а за счет чего паровое пространство резко охлаждается?Температура воды на входе в деаэратор 90-100 градусов.На выходе 102-104 но редко бывает когда падает до 96 градусов.
  9. У нас деаэратор БДА-8. Изначально по проекту...

    У нас деаэратор БДА-8. Изначально по проекту используется датчик давления пара в деаэраторе на максимальное давление 40 кПА. В реальности гидроудары начинаются с 12-15кПа. В регуляторе установлено...
  10. _mikhail, изучив документацию я тоже больше...

    _mikhail, изучив документацию я тоже больше склоняюсь к использованию ТРМ-212. Скажите пожалуйста сколько и какие у вас используются САР на деаэраторе? и почему у вас 2 ТРМа?несколько деаэраторов? Мы...
  11. АСР уровня воды и давления пара в деаэраторе

    Доброго всем время суток.
    Подскажите пожалуйста, с помощью какого контроллера (производства ОВЕН) можно реализовать систему автоматического регулирования уровня воды и давления пара в деаэраторе? В...
  12. Ответов
    20
    Просмотров
    16,740

    Доброго всем время суток. Подскажите пожалуйста,...

    Доброго всем время суток.
    Подскажите пожалуйста, с помощью какого контроллера (производства ОВЕН) можно реализовать систему автоматического регулирования уровня воды и давления пара в деаэраторе? В...