Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: Мастеренко Иван

Страница 1 из 6 1 2 3 4

Поиск: На поиск затрачено 0.01 сек.

  1. Ответов
    12
    Просмотров
    1,289

    Добрый день! На сайт ...

    Добрый день!
    На сайт (вкладка "Примеры для ПЛК1хх") добавлены 4 примера по использованию библиотек для ПЛК110 M02:

    1. OwenLibFactorySetups.lib – получение заводских параметров ПЛК: заводской...
  2. Ответов
    12
    Просмотров
    1,289

    Пример с использованием всех функций биб-ки...

    Пример с использованием всех функций биб-ки OwenLibNetControl ниже
  3. Важно: Отправляйте модуль в сервисный центр, где...

    Отправляйте модуль в сервисный центр, где установят причину.
    Список сервисных центров: https://owen.ru/servisnie_centri
  4. Ответов
    3
    Просмотров
    601

    Конец второго - начало третьего квартала.

    Конец второго - начало третьего квартала.
  5. Добрый день! Пример ниже 42463 ...

    Добрый день!
    Пример ниже
    42463

    Протестировать можно с помощью утилиты Hercules (tcp/udp)
  6. Важно: Добрый день! Адрес регистра - четный? У нас...

    Добрый день!
    Адрес регистра - четный?
    У нас есть пример обмена ПЛК110 М02 и ИП320: https://www.owen.ru/product/ip320/example
  7. При обмене модуля с ОРС-сервером интервал между...

    При обмене модуля с ОРС-сервером интервал между запросом/ответом 2 мс, между запросами 15-16 мс. Ниже скрин работы с ОРС-сервером:
    42373

    Как настраиваете обмен?
  8. Добрый день! Ситуация исправлена в новой...

    Добрый день!
    Ситуация исправлена в новой прошивке модуля. Прошивку тестируем.
    Я могу отправить Вам тестовый вариант прошивки (напишите мне на почту i.masterenko@owen.ru )
  9. Добрый день! Uint32 (Dword) - целое беззнаковое...

    Добрый день!
    Uint32 (Dword) - целое беззнаковое число (диапазон 0..4294967295). Если нужно передать -30,70 используйте Float.
    Отличие Uint от Word можно почитать здесь
  10. Важно: Здравствуйте, Vcxz4321! Пример проекта ИП320 и...

    Здравствуйте, Vcxz4321!
    Пример проекта ИП320 и МК110-8Д.4Р можно скачать 41090
    Сетевые настройки модуля:
    Адрес 10
    Скорость 115200
    Бит данных 8
    Стоп бит 1
    Контроль четности - отсутствует

    В...
  11. Ответов
    33
    Просмотров
    4,347

    Добрый день! Со мной общались. По почте не...

    Добрый день!
    Со мной общались. По почте не отвечаете (21.01 отправлял письмо) и дозвониться до Вас не могу.
    Попробуйте адрес модулю 8АС поставить кратный 8 (например, 32).
  12. Здравствуйте, login-l! Примеры ранее выкладывали...

    Здравствуйте, login-l!
    Примеры ранее выкладывали здесь.
  13. Ответов
    6
    Просмотров
    864

    Подключились к модулю с помощью старого...

    Подключились к модулю с помощью старого конфигуратора (мдвв старый). Убрали сетевой таймаут и настройки выходов настроили по умолчанию :)
  14. Ответов
    6
    Просмотров
    864

    Есть возможность для удаленного доступа по Teeam...

    Есть возможность для удаленного доступа по Teeam viewer?
    Напишите мне Ваши контакты на личную почту.
  15. Ответов
    6
    Просмотров
    864

    Добрый день! Используете Новый ОРС сервер Овен...

    Добрый день!
    Используете Новый ОРС сервер Овен?
    Приложите настройки ОРС.

    Какая версия прошивки модуля?
  16. Здравствуйте! 1. Используйте один Modbus Master...

    Здравствуйте!
    1. Используйте один Modbus Master для одного интерфейса Rs485. В него добавьте все Universal mod bus device.
    2. В параметрах модуля Universal modbus device на
    Запись измените...
  17. Здравствуйте! 89 - Переинициализация сокета в...

    Здравствуйте!
    89 - Переинициализация сокета в связи с превышением числа ошибок или отсутствием связи свыше таймаута. Необходимо проверить режим настройки устройства modbus.
  18. Ответов
    1
    Просмотров
    579

    Добрый день! 1. Данные о пропаже связи...

    Добрый день!
    1. Данные о пропаже связи фиксируете на панели или в контроллере через Codesys?
    2. Установлены ли согласующие резисторы 120 Ом в начале и конце линии Rs485?
    3. Есть ли рядом с...
  19. Ответов
    23
    Просмотров
    2,393

    Конфигурацию на ТРМ138 не получается открыть....

    Конфигурацию на ТРМ138 не получается открыть. Предполагаю, что на Ваших ТРМ138 не поддержан протокол Modbus или нет автоопределения протокола (тогда должен быть параметр Prot на уровне PL4 )....
  20. Ответов
    23
    Просмотров
    2,393

    Здравствуйте, arelavv. Приложите Ваш проект, где...

    Здравствуйте, arelavv.
    Приложите Ваш проект, где добавлены все устройства и конфигурацию ТРМ138.
    Попробуйте создать новый проект и настроить обмен ПЛК с одним ТРМ138. Установится ли связь?
  21. Ответов
    9
    Просмотров
    937

    При чем здесь код, когда есть параметр DATA?...

    При чем здесь код, когда есть параметр DATA? :confused:
    Вы создаете собственную КОнфигурацию ПЛК в новом проекте или используете готовый шаблон (ПЛК+СМИ2)?
  22. Ответов
    370
    Просмотров
    76,115

    Ситуацию поправили в новой прошивке. Прошивка...

    Ситуацию поправили в новой прошивке. Прошивка 39413 (версия 5.562)
  23. Список сервисных центров здесь:...

    Список сервисных центров здесь: https://www.owen.ru/servisnie_centri
    Ближайший в Новосибирске.
  24. К сожалению, нужно направить контроллер в...

    К сожалению, нужно направить контроллер в сервисный центр для заводской перепрошивки. Другого способа нет.
  25. Ответов
    390
    Просмотров
    92,692

    С функционалом OwenCloud можно ознакомиться...

    С функционалом OwenCloud можно ознакомиться здесь:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25821&p=231494&viewfull=1#post231494
    Если в приборе поддержан протокол Modbus RTU/ASCII, то можно.
    ...