Нет, механизм загрузки проекта с usb flash не предусмотрен.
Можно в ручную скопировать проект из USB на ПЛК через терминал, но тут всё равно потребуется подключение к ПК.
Тип: Сообщения; Пользователь: Пантелеев Дмитрий
Нет, механизм загрузки проекта с usb flash не предусмотрен.
Можно в ручную скопировать проект из USB на ПЛК через терминал, но тут всё равно потребуется подключение к ПК.
Общей проблемы у клиентов с этими модулями нет. Скорее всего дефект в самом экземпляре. Отправляйте его в сервисный центр.
Добрый день.
1) Если прошивка в ТРМ138 не 2.11, то есть проблемы с отображением десятичной точки по протоколу Modbus. Прикладываю к письму новую прошивку. Можно перепрошить через RS485.
2) Сброса...
Добрый день. Корректировка имеет накопительный характер. Первый вариант правильный.
57632
В настройках укажите задержку ответа примерно число 10-20 мс.
Саму прошивку так же прикладываю сюда.
Добрый день. Прошивку выслал Вам в ответном письме в тот же день.
Проблема не игнорируется. Жду обратную связь.
Добрый день.
Без сим карты блок конфигурации не пройдет.
Напишите на support@owen.ru. В описании вышлите ссылку на этот пост . Вышлю новую прошивку. Попробуете ее.
Они не должны гореть или моргать желтым цветом. Возможно, что это аппаратная проблема. Попробуйте заменить батарейку и если не поможет, отправляйте в СЦ.
Вытащите SD карту из прибора. Для нормальной работы должна гореть только PWR.
Порт не открыт это значит, что какая-то другая программа держит данный порт. Какие светодиоды горят на МСД200?
Добрый день. Уточните в каком положении переключатель ЗУ на передней панели. Его нужно перевести в ON и далее в конфигураторе нажать по умолчанию.
Вышлите архив и текущие настройки МСД на почту support@owen.ru . В теме письма укажите - для Дмитрия.
Посмотрите архив, данные из него за время зависания пропали?
Возможно, это завис не сам МСД.
Добрый день. Уточните версию прошивки МСД и год выпуска.
На нашем ПЧ не поддержан.
Да, у МСД общий минус. и у ПР200 тоже. Так работать не будет. Можно с помощью МСД200 по RS485 считать эти данные с Пр200.
Каждый вычисленный коэффициент должен лежать в своих переделах.
1) от -0,01 до 0,01
2) от 0,9 до 1,1
3) от -10 до 10
При изменении этих коэффициентов вручную, OL проверяет и выдает предупреждение...
Добрый день. Файл сформирован неправильно.
Одно время должно быть 1 раз. Данные быть в каждой колонке.
Рекомендую переделать алгоритм записи в МСД.
Добрый день. Адреса регистров в ПР200 указываются в формате Dec. Адреса регистров в МСД200 - в формате Hex. Нужно перевести в правильный вид и должно заработать.
Сделать это можно с помощью...
Добрый день. Одновременной работы с двумя устройствами нет. Можно по очереди переключать устройства. Или запустить второй конфигуратор с другими настройками (если МСД подключены по USB).
Для чего...
Добрый день. Во вкладке Общие параметры архивации указываете сетевые настройки порта RS2 - скорость, четность и т.д.
Во вкладке настройки Вы указываете параметры устройства и регистры, которые нужно...
Добрый день.
Светодиоды должны гореть от подачи напряжения.
Данный ПЛК нужно будет отдать в СЦ, для ремонта внутреннего БП.
Здравствуйте. Можно с МСД200 считывать текущие оперативные данные через АС4 с помощью ОРС сервера + Скада системы и строить график в онлайн режиме.
Если вдруг компьютер выключится, то МСД200...
Добрый день. Данный прибор не поддерживает групповое чтения регистров.
По-второму вопросу: Верно, тип данных там unsigned long, который позволяет выводить такое число. Сброс числа происходит при...