Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: malabiker

Поиск: На поиск затрачено 0.00 сек.

  1. Ответов
    3
    Просмотров
    2,555

    Несколько АС3-М в одной сети

    Необходимо собрать данные с нескольких приборов с RS232. Возможно ли использовать АС3-М объединив их в сеть по rs485 и работать с ними через RS485?
  2. Ответов
    5
    Просмотров
    5,074

    Спасибо за прояснение. Вообщем примерно так и...

    Спасибо за прояснение. Вообщем примерно так и предполагал.

    Но, поскольку наши киповцы старой закалки - придется делать как написано в инструкции и ставить диод. Правда дополнительная искрозащита в...
  3. Ответов
    5
    Просмотров
    5,074

    Защита релейных выходов ПЛК

    Вопрос о необходимости использования защитного диода при подключении к релейному выходу плк110 управляющих контактов стандартного э/м реле, например 8Э14. Если необходимо, то какого конкретно,...
  4. Ответов
    2
    Просмотров
    4,269

    Как связать пк и два ПЛК110-60?

    Ситуация такая: Есть два ПЛК к каждому подключено несколько доп модулей по RS-485.
    Необходимо во-первых поддерживать связь каждого с пк на котором scada, а во-вторых иметь связь между ними.
    Вроде...
  5. Ответов
    13
    Просмотров
    9,519

    Если ещё актуально. Была подобная проблема с...

    Если ещё актуально.
    Была подобная проблема с wincc, которая вызывала lectus opc и по истечению некоторого времени этот lectus "съедал" весь процессор, а поскольку тот был одноядерный - то висло всё...
Показано с 1 по 5 из 5