  1. Тема: МВ210-403

    от ivsergey
    Ответов
    10
    Просмотров
    465

    Отлаживал не на производстве, а дома на столе....

    Отлаживал не на производстве, а дома на столе. Никаких помех. Тем более это было не один раз.
  2. Тема: МВ210-403

    от ivsergey
    Ответов
    10
    Просмотров
    465

    После описанных поправок в проекте модуль сутки...

    После описанных поправок в проекте модуль сутки отработал нормально. Думаю проблема решена. Правда ответа так и нет, почему без периодического опроса модуль уходил в перегрузку.
  3. Тема: МВ210-403

    от ivsergey
    Ответов
    10
    Просмотров
    465

    В том то и дело, что периодического опроса не...

    В том то и дело, что периодического опроса не было. Сконфигурировано было только на запись по изменению. Меня это устраивало, если бы он не дурил (или как Вы скромно определяете - ушел в...
  4. Тема: МВ210-403

    от ivsergey
    Ответов
    10
    Просмотров
    465

    А где логика при таймауте=0 и уход выходов в 0?

    А где логика при таймауте=0 и уход выходов в 0?
  5. Тема: МВ210-403

    от ivsergey
    Ответов
    10
    Просмотров
    465

    Переменная регистра выходов была настроена только...

    Переменная регистра выходов была настроена только на запись, запись идет по изменению. Да, возможно это от того, что длительное время нет обмена. Хотя и непонятно, почему все выходы переводятся в 0,...
  6. Тема: МВ210-403

    от ivsergey
    Ответов
    10
    Просмотров
    465

    Я думаю, что модуль уходит не в безопасное...

    Я думаю, что модуль уходит не в безопасное состояние, а куда то подальше. Если ставлю тайм-аут 10 секунд и отключаю сеть, все нормально - все выходы в единичке. На панели ничего не меняется потому...
  7. Тема: МВ210-403

    от ivsergey
    Ответов
    10
    Просмотров
    465

    МВ210-403

    В настройках модуля "Тайм-аут перехода в безопасное состояние" установлен в 0. Безопасное состояние по каждому выходу установлено 1000. Тем не менее модуль периодически уходит в "сон'.
    Отключаются...
  8. Ответов
    0
    Просмотров
    219

    ПЛК110 и Сервер

    Создан новый проект, добавлен контроллер PLC110-30 и Сервер.
    В сервере создано окно, назначено стартовым. Серверу назначен IP локального компьютера.
    При загрузке и подключении к реальному узлу окно...