Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: ferret_maybe

Страница 1 из 8 1 2 3 4

Поиск: На поиск затрачено 0.01 сек.

  1. Ответов
    6
    Просмотров
    194

    Если честно, то задание совсем не понятно. В чем...

    Если честно, то задание совсем не понятно. В чем заключается мысль выражения - "провести по специальному алгоритму"? Можете описать подробнее? Например, после поступления разрешающего сигнала 1-я...
  2. Подачей дополнительного теплоносителя в обратный...

    Подачей дополнительного теплоносителя в обратный трубопровод системы отопления. Если давление падает, то МЭО должен открыться, если давление в норме, то либо поддерживать процент открытия или...
  3. Тогда возможно трм12 ...

    Тогда возможно трм12
    https://owen.ru/product/trm12/connection
  4. Ответов
    10
    Просмотров
    377

    48218, Криминального такого особо в программе...

    48218,
    Криминального такого особо в программе нет. Управление шнеком, как и вентилятором осуществляется по одним и тем же адресам регистров (16#2000, 16#2001). В 16#2000 пишется разрешение на...
  5. Ответов
    10
    Просмотров
    377

    Зависание возможно вызвано программной обработкой...

    Зависание возможно вызвано программной обработкой - повторные запросы формируются уже после более длительного промежутка времени.
    А пробовали снять лог запросов от СПК во время работы установки т.е....
  6. Ответов
    10
    Просмотров
    377

    Можно еще попробовать ноутбуком подключиться в...

    Можно еще попробовать ноутбуком подключиться в шлейф с каким-нибудь монитором порта и посмотреть какие команды посылает мастер. Желательно в конце линии, заодно и на целостность линии можно будет...
  7. Ответов
    10
    Просмотров
    377

    Расстояние небольшое...может заземление...

    Расстояние небольшое...может заземление отвалилось где-нибудь с ЧП? Работы какие-нибудь проводились после того, как все работало?
  8. Ответов
    10
    Просмотров
    377

    Физическое подключение в последовательности не...

    Физическое подключение в последовательности не принципиально. Сеть работает в полудуплексном режиме при 2-х проводном подключении сети RS485.

    Терминальные(волновые) сопротивление установлены?...
  9. Ответов
    7
    Просмотров
    442

    Запрос по протоколу modbus RTU, а вот ответы...

    Запрос по протоколу modbus RTU, а вот ответы формируются почему-то в DCON протоколе. Непонятно... конфигурации с MB110ac приложите посмотреть. Если в сети RS485 оставить только MB110ac один тоже...
  10. Ответов
    7
    Просмотров
    442

    Топик стартер(ТС). Если есть осциллограф, то...

    Топик стартер(ТС). Если есть осциллограф, то можно посмотреть форму прохождения сигнала и принимать решение о установке терминальных резисторов. Длина линии большая?
  11. Ответов
    7
    Просмотров
    442

    Возможно пройдет такой запрос: 1A 04 00 58 00 08...

    Возможно пройдет такой запрос: 1A 04 00 58 00 08 F4 73.
    А простой программы без составления запросов у вас нет? Например, modbus Poll.
    Посмотрел описание оно вообще не соответствует вашим словам....
  12. Ответов
    3
    Просмотров
    199

    [QUOTE=Newcomer;329284]Единственный вариант...

    [QUOTE=Newcomer;329284]Единственный вариант подключить датчик AZ8403 к ПР200 - это купить преобразователь RS232 в 4-20мА, если такой существует в природе. А лучше купить датчик DO-1800 с аналоговым...
  13. Ответов
    4
    Просмотров
    191

    Проверьте firewall возможно в этом проблема....

    Проверьте firewall возможно в этом проблема. Возможно 1200 порт занимает еще какая-нибудь программа.
  14. Ответов
    5
    Просмотров
    233

    Если у вас есть задатчик тока, то проверьте ход...

    Если у вас есть задатчик тока, то проверьте ход привода путем изменения тока на входе привода. Возможно изменение входного сигнала 0,2 мА мало для привода - есть какая-то зона нечувствительности....
  15. Ответов
    15
    Просмотров
    524

    Поясните подключение в ПР200 используется два...

    Поясните подключение в ПР200 используется два интерфейса для опроса с панелей?
    Если да, то возможно несколько вариантов реализации:
    1. В ПР оба интерфейса в режиме ведомого и необходимо реализовать...
  16. И охладитель(радиатор)46992 дополнительно под...

    И охладитель(радиатор)46992 дополнительно под датчик, хотя трубки Перкинса должно хватить.
  17. Табличное управление вам в помощь)...

    Табличное управление вам в помощь)
    https://www.bookasutp.ru/chapter5_6.aspx
  18. Ответов
    7
    Просмотров
    915

    Вентилятор с частотником запускается, поэтому......

    Вентилятор с частотником запускается, поэтому... в принципе я думаю вы знаете ответ))). Есть задержка выключения вентилятора в зависимости от выбора положения переключателя "Зима/Лето". Как я...
  19. https://yadi.sk/d/1i423-xc84DN8A Посмотрите,...

    https://yadi.sk/d/1i423-xc84DN8A
    Посмотрите, может быть подойдет переписанная библиотека от Siemens.
    https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11443&page=40&p=294073&viewfull=1#post294073
  20. Вот видимо, что вам нужно, но файл недоступен......

    Вот видимо, что вам нужно, но файл недоступен...
    https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9519&highlight=PID_REG_CE
    поэтому прикрепил его еще раз)))
    43191
  21. При разработке шкафов управления для питания...

    При разработке шкафов управления для питания датчиков используйте клемму с предохранителем для каждого питающего кабеля. При возникновении КЗ во внешних цепях так же защитит и при неправильном...
  22. Ответов
    10
    Просмотров
    1,851

    Попробуйте прочитать что-нибудь из slave через...

    Попробуйте прочитать что-нибудь из slave через преобразователь интерфейсов USB<->RS485 или RS232<->RS485, чтобы быть уверенным что все работает в slave (Modbus poll, modscan и другие программы)....
  23. Ответов
    9
    Просмотров
    1,231

    Может вирус какой-нибудь или защиту от неоплаты...

    Может вирус какой-нибудь или защиту от неоплаты работы.
  24. Мои извинения не понял, сразу, но если бы...

    Мои извинения не понял, сразу, но если бы написали что для реализации подключения 200 устройств согласно руководствам по эксплуатации потребуется:
    1. СПК1ххМ01 - 1 шт
    2. АС-5 -3 шт.
    3. АС3-М - 1...
  25. Ответов
    3
    Просмотров
    699

    Попробуйте, выделите некоторые блоки нажмите на...

    Попробуйте, выделите некоторые блоки нажмите на правую кнопку мыши и выберете "Создать макрос" (Create Macro) и места станет больше))). Сам не пользовался таким способом...
Показано с 1 по 25 из 186
Страница 1 из 8 1 2 3 4