Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: petera

Страница 1 из 20 1 2 3 4

Поиск: На поиск затрачено 0.04 сек.

  1. Ответов
    1,723
    Просмотров
    276,109

    Важно: Режим выполнения ф. области - непрерывно Будет...

    Режим выполнения ф. области - непрерывно
    Будет минимально возможное время между вызовами

    ЗЫ.
    Или от бита PSB3
    48142
    Будет раз в 100мс

    или от PSB6 - раз в 300мс
  2. Тема: ПР200

    от petera
    Ответов
    4,194
    Просмотров
    1,259,804

    Про RC цепочки шунтирующие катушку контактора...

    Про RC цепочки шунтирующие катушку контактора никогда не слышали?

    Если не слышали или слышали но применять не стали, то не стоит удивляться.
    ЭМ помехи возникают ВНУТРИ ПР, а внешние магнитные...
  3. Ответов
    1,723
    Просмотров
    276,109

    Важно: https://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=...

    https://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=47978&d=1584641077
    При ЗАГРУЗКЕ проекта в панель, выбранная область энергозависимой памяти будет заполнена нужными данными, в данном случае - нулями
  4. Ответов
    2
    Просмотров
    217

    Вполне...

    Вполне
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&p=296624&viewfull=1#post296624
  5. Ответов
    2
    Просмотров
    138

    Bit 0 модуля = PSB256 Bit 1 модуля = PSB257 Bit...

    Bit 0 модуля = PSB256
    Bit 1 модуля = PSB257
    Bit 2 модуля = PSB258
    .............................
    Bit 7 модуля = PSB263

    ЗЫ
    Для 8 bit output module должна использоваться команда 0х0f(force...
  6. Ответов
    15
    Просмотров
    506

    То, что заказывали изначально:

    То, что заказывали изначально:
  7. Ответов
    15
    Просмотров
    506

    Так как то просто кабель второго спк воткнуть...

    Так как

    то просто кабель второго спк воткнуть во второй слот ПР
  8. Ответов
    15
    Просмотров
    506

    Что вы все изобретаете велосипед? У ПР два...

    Что вы все изобретаете велосипед?
    У ПР два слота, каждый д.б. в режиме слейв
    К первому слоту подключаем СПК-1
    Ко второму СПК-2
    Оба СПК должны работать в режиме мастер.
    В ПР создаем список...
  9. Просто в конфигурации для UMD поменяй порядок...

    Просто в конфигурации для UMD поменяй порядок слов
    Trace mode на Native
    47739
    и все,
    ни какого кода!
  10. Важно: Все функции работы со строками находятся в...

    Все функции работы со строками находятся в библиотеке standart.lib.
    Вот эти функции:

    LEN - возвращает длину строки
    LEFT - возвращает часть строки от исходной слева на указанное количество...
  11. Ответов
    1,723
    Просмотров
    276,109

    Важно: 1.RS-232, RS-485 На какие контакты в разъеме...

    1.RS-232, RS-485
    На какие контакты в разъеме подключишь провода, такой интерфейс и получишь

    2.Ethernet
    Отдельная настройка
    В сетевых настройках нужно создать устройство

    47638

    47639
  12. Ответов
    1,723
    Просмотров
    276,109

    Важно: Нет, неправильно После перехода на экран 2,...

    Нет, неправильно
    После перехода на экран 2, функция установки бита в регистре 512 выполняться не будет.
    Поменяйте порядок функций в цепочке.
  13. Ответов
    538
    Просмотров
    122,754

    Важно: Здесь найдете все, не только макросы...

    Здесь найдете все, не только макросы http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWEN%20Logic/
    Конкретно макросы здесь
    47527
  14. Важно: DIPHENHYDRAMINE, тов. Валенок пошутил, а Вы и...

    DIPHENHYDRAMINE,
    тов. Валенок пошутил, а Вы и повелись
    Меняйте на какие хотите, хоть на нули, можете в объявлении массива "ListNumer" все строки удалить
    Все номера в примере УЖЕ являются RETAIN,...
  15. СП307 - мастер, ПЛК63 и МЭ110 слейвы Панель...

    СП307 - мастер, ПЛК63 и МЭ110 слейвы
    Панель читает значения из регистров МЭ110 и пишет эти значения в соответствующие регистры ПЛК63

    Использовать ф.область с режимом "Непрерывно" и функции...
  16. Важно: На сколько я помню, номера телефонов для...

    На сколько я помню, номера телефонов для SmsOwenLib вводится в формате String
    Причем, вводить их надо в международном формате! Не 9629905758, а 79629905758...
  17. Макрос частотомера не предназначен для подсчета...

    Макрос частотомера не предназначен для подсчета количества импульсов.

    От времени цикла зависит максимальная частота(минимальный период) импульсов которые могут быть физически зафиксированы...
  18. Ответов
    92
    Просмотров
    7,410

    Нельзя только если ПР - слейв Если ПР мастер, то...

    Нельзя только если ПР - слейв
    Если ПР мастер, то можно читать и писать 32 битные переменные
    47279
  19. Тема: Брак

    от petera
    Ответов
    88
    Просмотров
    4,674

    Это Вы зря не дооцениваете физические процессы...

    Это Вы зря не дооцениваете физические процессы коммутации индуктивной нагрузки
    Если лечится перезагрузкой ПР, то скорей всего именно коммутационные помехи

    На контактах реле ВНУТРИ ПР, в...
  20. Ответов
    1,374
    Просмотров
    149,265

    Линии задержки от констант на входы Часы.Off и...

    Линии задержки от констант на входы Часы.Off и Минуты.Off - бессмыслица полная, т.к. линия задержки работает только на один цикл выполнения программы
    А значит в первый цикл после включения программы...
  21. Ответов
    2,068
    Просмотров
    477,098

    Меня бы устроило использование ST для создания...

    Меня бы устроило использование ST для создания пользовательских ФБ или макросов
  22. Ответов
    2,068
    Просмотров
    477,098

    Пожалуй "рисование" линий связи - ортогональными...

    Пожалуй "рисование" линий связи - ортогональными отрезками тормозит работу больше всего!

    https://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=47229&d=1581421415
  23. Ответов
    2,068
    Просмотров
    477,098

    В ОЛ прежде чем иметь доступ к переменным из...

    В ОЛ прежде чем иметь доступ к переменным из панели быстрого доступа их (переменные) нужно создать.
    В примере кодесис я не использовал "Ассистент ввода", в обоих примерах переменные создаются с...
  24. Ответов
    2,068
    Просмотров
    477,098

    См. пример выше

    См. пример выше
  25. Ответов
    2,068
    Просмотров
    477,098

    В кодесис схему рисовать значительно быстрее чем...

    В кодесис схему рисовать значительно быстрее чем в ОЛ

    ЗЫ
    https://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=47225&d=1581412506
    ...