Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: Пантелеев Дмитрий

Страница 1 из 20 1 2 3 4

Поиск: На поиск затрачено 0.02 сек.

  1. Ответов
    10
    Просмотров
    1,332

    1) Проверьте кабель КС1. Прозвоните его. 2) Он...

    1) Проверьте кабель КС1. Прозвоните его.
    2) Он должен быть вставлен в ПЛК до включения контроллера в сеть.
    3) Попробовать другой переходник.

    И самое главное, убедиться, что в Codesys верные...
  2. Ответов
    1,098
    Просмотров
    168,176

    Важно: Модули МХ210 добавляются автоматически. Выбираете...

    Модули МХ210 добавляются автоматически. Выбираете тип прибора - МХ210.
  3. Ответов
    3
    Просмотров
    123

    Нужен Кабель Ethernet crossover

    Нужен Кабель Ethernet crossover
  4. Ответов
    2
    Просмотров
    151

    Вышлите сюда архив. Вообще что нужно сделать:...

    Вышлите сюда архив.

    Вообще что нужно сделать:
    Вам необходимо:
    1) Настроить МСД для Вашей задачи.
    2) Удалить с SD карты существующий архив.
    3) Подождать, пока МСД создаст новый архив
  5. Пока снимать не планируем.

    Пока снимать не планируем.
  6. Ответов
    296
    Просмотров
    184,599

    Здравствуйте. Скорее всего у Вас старая версия...

    Здравствуйте. Скорее всего у Вас старая версия РЭ. Мы все поправили. Высылаю выдержку из РЭ.

    6.3.1 Раздел «Настройка времени и даты» выполняет управления часами реального
    времени прибора....
  7. Ответов
    11
    Просмотров
    696

    Выкладываю примеры с ПР и МСД.

    Выкладываю примеры с ПР и МСД.
  8. Ответов
    11
    Просмотров
    696

    Ильдар-Теплотехника - Уточните, будут ли другие...

    Ильдар-Теплотехника - Уточните, будут ли другие приборы на интерфейсе? Сколько всего данных будет передаваться?
  9. Ответов
    11
    Просмотров
    696

    Добрый день. МСД должен работать в режиме Master...

    Добрый день. МСД должен работать в режиме Master или в режиме Slave?
  10. Вверху выбираете Кабинет, там слева выбираете...

    Вверху выбираете Кабинет, там слева выбираете основные настройки. В настройках снизу ищите стиль сайта и выбираете мобильный стиль.
  11. Ответов
    11
    Просмотров
    696

    Приложите проект на ПР или пришлите на почту...

    Приложите проект на ПР или пришлите на почту support@owen.ru с ссылкой на эту тему.
  12. Ответов
    11
    Просмотров
    696

    Добрый день. Какая версия прошивки в модуле...

    Добрый день. Какая версия прошивки в модуле МСД200?
  13. Ответов
    20
    Просмотров
    1,295

    Добрый день. Исходя из РЭ. Значение...

    Добрый день. Исходя из РЭ.

    Значение измеренного тока по входу A
    0x0056, 0x0057 Float
    Значение измеренного тока по входуB
    0x0058, 0x0059 Float
    Значение измеренного тока по входу C
    0x005A,...
  14. Ответов
    2
    Просмотров
    196

    Добрый день. Уточните, какие светодиоды горят на...

    Добрый день. Уточните, какие светодиоды горят на ПМ01?
    Проверить работоспособность можно с помощью терминальной программы, послав модему команду АТ.
  15. Схему поправили. Скоро обновим на сайте.

    Схему поправили. Скоро обновим на сайте.
  16. Верно, в КР опечатка. Поправим, спасибо.

    Верно, в КР опечатка. Поправим, спасибо.
  17. Ответов
    12
    Просмотров
    933

    Toshix, не беспокойтесь. С прошивкой 1.0.6 Ваша...

    Toshix, не беспокойтесь. С прошивкой 1.0.6 Ваша проблема перезагрузки ПЛК решена.
  18. Ответов
    56
    Просмотров
    24,494

    Скорее всего Вы пытаетесь открыть неправильный...

    Скорее всего Вы пытаетесь открыть неправильный архив.
    Вам необходимо:
    1) Настроить МСД для Вашей задачи.
    2) Удалить с SD карты существующий архив.
    3) Подождать, пока МСД создаст новый архив
  19. Ответов
    12
    Просмотров
    933

    Обновите прошивку до версии 1.0.6....

    Обновите прошивку до версии 1.0.6. https://owen.ru/product/codesys_v2/service_po
  20. Ответов
    296
    Просмотров
    184,599

    Добрый день. Нет, не сможет. Он по сути является...

    Добрый день. Нет, не сможет. Он по сути является мастером по порту RS2 и слейвом по порту RS1.
    Эти интерфейсы никак не взаимодействуют между собой.
  21. Ответов
    20
    Просмотров
    1,295

    При записи сетевых настроек галочку apply ставить...

    При записи сетевых настроек галочку apply ставить не нужно.
  22. Ответов
    296
    Просмотров
    184,599

    Добрый день. МСД200 не сможет сбросить расход,...

    Добрый день. МСД200 не сможет сбросить расход, Вам нужно делать физическую кнопку на Си30 для сброса.
    В программе График МСД200 Вы можете самостоятельно указывать название строк в отчете.
    Несколько...
  23. Ответов
    56
    Просмотров
    24,494

    Добрый день. Переведите опрос СИ30 на протокол...

    Добрый день. Переведите опрос СИ30 на протокол Modbus. Укажите адрес регистра 0х0002 и тип данных LongInt32.
  24. Ответов
    56
    Просмотров
    24,494

    Добрый день. В вкладке Результат измерений...

    Добрый день. В вкладке Результат измерений измените интервал на 1000 и нажмите применить.
    Так же МСД должен работать в режиме Master, иначе аналоговые входа не читаются.
  25. Ответов
    30
    Просмотров
    3,071

    К сожалению, выяснились особенности данной...

    К сожалению, выяснились особенности данной панели. Все так, как Вы расписали. В будущем будем править эту ошибку. На данный момент - либо пользоваться как есть, держа в голове особенность, либо...