Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: Андрей Посохов

Страница 1 из 16 1 2 3 4

Поиск: На поиск затрачено 0.01 сек.

  1. Ответов
    6
    Просмотров
    371

    Добрый день. Пока не приступали к вопросу, к...

    Добрый день.
    Пока не приступали к вопросу, к сожалению.
    Активно разрабатываем новое оборудование пока что. Скоро расскажем про новинки.
    "Обещать" пока что не буду. Просто постараемся реализовать,...
  2. Важно: Добрый день. Может коммутировать до 250 В и не...

    Добрый день.

    Может коммутировать до 250 В и не более 5 А.

    Вот скрин из руководства по эксплуатации.
    48030
  3. Важно: Добрый день. В ближайших релизах поправим,...

    Добрый день.
    В ближайших релизах поправим, спасибо.

    Пока можно использовать макрос CONV4..20 из менеджера компонентов для масштабирования сигнала.
  4. Добрый день. Укажите предварительно, как...

    Добрый день. Укажите предварительно, как подключен ПР200 к OwenCloud?
    Какие настройки?
    Повторяется ли сейчас такое?
  5. 1.Переставили перемычки на плате на режим...

    1.Переставили перемычки на плате на режим измерения сопротивления?
    2.В настройках входа в OL выбрали 0...4000 Ом?
    3.Подаете физически или в симуляторе?

    На будущее, лучше указывать, что именно...
  6. Важно: [QUOTE=Mikhael_2;326641] В РЭ актуальная...

    В РЭ актуальная информация. На 24 В перекочевало от 230 В. Спасибо, поправим.
  7. Важно: Добрый день На ПР102 такого, к сожалению, не...

    Добрый день
    На ПР102 такого, к сожалению, не сделаем. Не вмещаемся не по цене, не по габаритам. Там все очень-очень плотно.

    А вот на последующих приборах такое будет. О них позднее расскажу,...
  8. Важно: Да, 6 групп индивидуально независимы, между ними...

    Да, 6 групп индивидуально независимы, между ними нет гальванической связи.
    Аппаратно там так же, как в ПР200, только количество больше.
    Можно подключать разные группы к разным фазам, к разным...
  9. Важно: Добрый день :) Никаких политических соображений...

    Добрый день :) Никаких политических соображений нет. Не стоит выдумывать.

    Схемотехника там, и в самом деле хитрая, и измерение сопротивления от 0 до 300 кОм побито на диапазоны.
    Благодаря этому...
  10. Важно: Всем привет! :) Сегодня 14.02.2020 стартовали...

    Всем привет! :)

    Сегодня 14.02.2020 стартовали продажи ПР102 с питанием 230 В и дискретными входами/выходами на борту.
    Подробнее о ПР102 тут

    Напомню функциональные особенности модификаций с...
  11. Добрый вечер. Пишите мне на почту. Она в...

    Добрый вечер.
    Пишите мне на почту.
    Она в подписи. Все хотелки рассматриваем
  12. Ответов
    2,068
    Просмотров
    477,056

    За обратную связь спасибо! Прикинем, кстати, по...

    За обратную связь спасибо!
    Прикинем, кстати, по переменным. Идея здравая.
    А текстовый язык интересен был бы в ПР для вас?
  13. Ответов
    2,068
    Просмотров
    477,056

    Ну про "значительно" вы загнули, но согласен, что...

    Ну про "значительно" вы загнули, но согласен, что некоторые моменты есть удобные.

    В OwenLogic так же есть панель быстро доступа к переменным, откуда их можно брать напрямую намного быстрее.
  14. Ответов
    2,068
    Просмотров
    477,056

    Вопрос в среде разработки или, все таки, языке...

    Вопрос в среде разработки или, все таки, языке написания?
    Просто чем, по-вашему, Codesys более удобен? Какие именно моменты для себя выделяете?
  15. Важно: Добрый день. На ПР102 с учетом ПРМ будет 72...

    Добрый день.

    На ПР102 с учетом ПРМ будет 72 канала ввода/вывода. В том числе и аналоговые входы/выходы.
  16. Добрый день. Коллега выше все верно рассказал:...

    Добрый день.
    Коллега выше все верно рассказал:
    "запись в энергонезависимую память делается в момент выключения... износ ячеек памяти больше влияет количество отключений"
  17. Ответов
    2
    Просмотров
    328

    Добрый день. Датчик РТ1000 к ПР200 можно...

    Добрый день.

    Датчик РТ1000 к ПР200 можно подключить без проблем по двухпроводной схеме.
    Это одна из самых популярных связок для систем вентиляции, например.
  18. Важно: Добрый день. Я передал вопрос нашим...

    Добрый день.
    Я передал вопрос нашим разработчикам. Проверим и посмотрим, что можно сделать.
  19. Важно: Предлагаю не наводить смуту. :) Сам лично...

    Предлагаю не наводить смуту. :)
    Сам лично встречал проекты с полностью загруженной памятью ПР200, 2мя ПРМ и парой устройств по RS.
    И все корректно работает.
  20. Важно: Спасибо за ответ! Было бы хорошо узнать, что там...

    Спасибо за ответ!
    Было бы хорошо узнать, что там глючит :)
    Такого точно не наблюдалось ранее, чтобы ПРМ влиял на работу ПР200. Ну или как то ни сбоили вместе.
  21. Важно: А какая функциональность интересна? Что...

    А какая функциональность интересна? Что требуется?
    Можно конкретней немного, пожалуйста?

    Какие вообще задачи?
  22. Важно: Сейчас точную цену пока сказать сложно. Только...

    Сейчас точную цену пока сказать сложно. Только после постановки в серию будут четкие цифры.
    Планирую, в зависимости от модификации, 9-12 тыс. руб.

    Но стоит помнить, что там аж 40 каналов...
  23. Важно: Добрый день. На 230 В точно запустим в феврале....

    Добрый день.
    На 230 В точно запустим в феврале.
    На 24 В так же постараемся стартануть в феврале, но обнадеживать не буду. Готовим производство на них пока что.
  24. Ответов
    2,068
    Просмотров
    477,056

    Нужен четкий повторяющийся сценарий возникновения...

    Нужен четкий повторяющийся сценарий возникновения такого проявления.
    Ну и параметры среды, пк и системы.
  25. Ответов
    2,068
    Просмотров
    477,056

    Добрый день. Чтобы понять в чем причина, нам...

    Добрый день.
    Чтобы понять в чем причина, нам хотелось бы увидеть:
    1)проект
    2)версию среды, в которой разрабатывалось.
    3)версию среды, в которой возникает такое сообщение.