  1. Добрый день! Нужно выбрать ТС 1000П 1.385.

    Добрый день! Нужно выбрать ТС 1000П 1.385.
  2. Ответов
    1
    Просмотров
    466

    Ответили Вам на почту

    Ответили Вам на почту
  3. Добрый день! Уточните еще, пожалуйста, совпадает...

    Добрый день! Уточните еще, пожалуйста, совпадает ли напряжение питание на КТР-121 и ПРМ?
  4. Проверьте сетевые настройки: номер COM порта...

    Проверьте сетевые настройки: номер COM порта (должен определяться как PR200 в диспетчере устройств в разделе порты без восклицательных знаков), скорость 9600, длина слова данных 8, контроль четности...
  5. Ответов
    175
    Просмотров
    80,112

    Важно: Подробнее вопрос обсудили по почте. Решили...

    Подробнее вопрос обсудили по почте. Решили использовать 2 прибора КТР-121.03.20 на тепловые контуры. Насосы греющего контура ГВС решено подключить на место сетевых насосов КТР-121.02.41
  6. Добрый день! Скачайте прошивку ПРМ с нашего сайта...

    Добрый день! Скачайте прошивку ПРМ с нашего сайта - https://owen.ru/product/ktr121/documentation. Подключите ПРМ к КТР и следуйте инструкции в архиве.
  7. Ответов
    175
    Просмотров
    80,112

    Важно: Добрый день! Есть ли у Вас схема данной...

    Добрый день!
    Есть ли у Вас схема данной котельной, для наглядности? Если есть, то пришлите ее, пожалуйста, на почту: k.korolev@owen.ru. Какая логика требуется от работы насосов в греющем и...
  8. Добрый день! На базе ТРМ232М данную задачу в...

    Добрый день!
    На базе ТРМ232М данную задачу в таком виде решить не получится. Можно только настроить в приборе контроль обратной воды. Принцип работы прибора описан в РЭ в пункте 4.6...
  9. Добрый день! - за работой насосов можете...

    Добрый день!

    - за работой насосов можете наблюдать путем опроса параметра "состояние дискретных входов".
    - сброс аварий по сети невозможен
    - вручную запускать насосы по сети нет возможности
  10. Добрый день! Ответили Вам ранее на почту.

    Добрый день! Ответили Вам ранее на почту.
  11. Ответов
    10
    Просмотров
    807

    Добрый день! Если прибор включается (есть хоть...

    Добрый день!

    Если прибор включается (есть хоть какая-нибудь индикация) и у Вас есть комплект для прошивки, то попробуйте перепрошить его. Ссылка на прошивку -...
  12. Добрый день! На большинство вопросов Вы можете...

    Добрый день! На большинство вопросов Вы можете найти ответ, посмотрев шаблон для опроса ТРМ132 в нашем OPC-сервере (https://owen.ru/product/new_opc_server). В дальнейшем ответе буду часто на него...
  13. Добрый день! Проводили автонастройку или вручную...

    Добрый день!
    Проводили автонастройку или вручную подбирали коэффициенты?
    Есть параметр "Мин.t пуск/стп" отвечающий за минимальное время удержания КЗР во включенном/выключенном положении.
  14. Добрый день! Проверьте реальное измеренное...

    Добрый день!
    Проверьте реальное измеренное значение в подменю "Аналоговые вх.->темп.нар.возд." Если оно совпадает с тем, которое передаете по сети, то, скорее всего, считываете не тот регистр (есть...