Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: dan75

Страница 1 из 20 1 2 3 4

Поиск: На поиск затрачено 0.04 сек.

  1. Ответов
    175
    Просмотров
    80,112

    Важно: Добрый день, Кирилл. Схему отправил. Насосы как в...

    Добрый день, Кирилл. Схему отправил. Насосы как в греющем, так и в нагреваемом контуре должны работать, когда включено ГВС. Для насосов греющего контура должна быть предусмотрена ротация по времени...
  2. Ответов
    175
    Просмотров
    80,112

    Важно: Добрый день. Хочу построить котельную на КТР....

    Добрый день.
    Хочу построить котельную на КТР. Ранее с КТРами мне работать не приходилось. Котельная работает на 3 контура:
    - Вентиляция. Открытый контур с насосной группой, без смесителя.
    -...
  3. Золотые слова!

    Золотые слова!
  4. Какой-нибудь 2ТРМ1.У.УУ дешевле выйдет.

    Какой-нибудь 2ТРМ1.У.УУ дешевле выйдет.
  5. Ответов
    351
    Просмотров
    50,670

    Важно: Мелкий, В разделе var? "Неизвестный тип...

    Мелкий, В разделе var? "Неизвестный тип undefinded", ибо ST в ОЛ не поддерживает просто INT.
  6. Ответов
    351
    Просмотров
    50,670

    Важно: Хм, а не проще ли сразу показать, как правильно?...

    Хм, а не проще ли сразу показать, как правильно? Ну ОК, вот на скорую руку примерчик. В 11й строке ошибки нет. В 12 -- есть.
    58653
  7. Кста, ежели переменная используется НЕ для...

    Кста, ежели переменная используется НЕ для перехода между экранами, можно обойтись и без ТР. Просто вытаскиваем на рабочее поле входной блок этой переменной и оставляем его висеть в воздухе. И ставим...
  8. Ответов
    351
    Просмотров
    50,670

    Важно: В FBD -- да. Собсно, и вопрос-то возник, когда я...

    В FBD -- да. Собсно, и вопрос-то возник, когда я попытался перевести один свой макрос на ST. Так-то ST в ОЛ работает только с 3мя типами данных: bool, udint, real, насколь мне известно. Никаких...
  9. Ответов
    351
    Просмотров
    50,670

    Важно: Ещё один вопрос. В справке ОЛ про логические...

    Ещё один вопрос. В справке ОЛ про логические операторы сказано, что они могут использоваться побитово. Однако, при попытке применить логический оператор к переменной udint, программа выдаёт ошибку....
  10. Ответов
    504
    Просмотров
    140,502

    Витотроны как общались по LON, так и продолжают...

    Витотроны как общались по LON, так и продолжают это делать, несмотря на то, что за 15 лет уже 3 поколения сменилось.
  11. Ответов
    504
    Просмотров
    140,502

    Ежели интересуюсь, значит оборудование таки-есть....

    Ежели интересуюсь, значит оборудование таки-есть. Логично? Ну и да, цена на шлюзы конская.
  12. Ответов
    504
    Просмотров
    140,502

    Встречный вопрос: а не смотрели ли вы в сторону...

    Встречный вопрос: а не смотрели ли вы в сторону интерфейса LonWorks? Всё ж с I2C лично мне сталкиваться не доводилось.
  13. Ответов
    351
    Просмотров
    50,670

    Важно: ABS есть и даже работает. Из математических...

    ABS есть и даже работает. Из математических функций есть ещё POW. Для целочисленных есть SHL, SHR, CD32, DC32.
    Короче, просьба ко всем сведущим: ткните, плз, носом в справку по ST применительно к...
  14. Ответов
    2,316
    Просмотров
    531,228

    Да не в этом дело. У него перезапись переменной...

    Да не в этом дело. У него перезапись переменной максимального положения должна происходить по размыканию концевика. А вся проблема в том, что макрос SAVE там абсолютно не к месту, т.к. значение на...
  15. Ответов
    7
    Просмотров
    567

    На ПР102 тип ТС устанавливается в свойствах...

    На ПР102 тип ТС устанавливается в свойствах входа. Макрос не нужен.
  16. petera, т.е., грубо говоря, вместо...

    petera, т.е., грубо говоря, вместо энергонезависимых переменных предлагается использовать константы. Ну, такоэ себе... С одной стороны, уставки точно не слетят от помехи (на что на форуме...
  17. Ответов
    2,316
    Просмотров
    531,228

    Эмуляция точно стала нагляднее. Видно, что он там...

    Эмуляция точно стала нагляднее. Видно, что он там насчитал)
  18. Задержать опрос можно, но в мастере. Вообще,...

    Задержать опрос можно, но в мастере. Вообще, мастер, имхо, должен писать переменные в слейв только тогда, когда это действительно нужно, а не по умолчанию. Тогда и в слейве дополнительные макросы не...
  19. Ответов
    2,316
    Просмотров
    531,228

    Посмотри один мой давнишний варик.

    Посмотри один мой давнишний варик.
  20. Юрий, а я знаю. Сам на этом обжигался. Просто...

    Юрий, а я знаю. Сам на этом обжигался. Просто интересно стало. Столкнись я с такой ситуацией, просто поставил бы НР кнопку и не парился бы.
  21. Хм, вот чудо-то расчудесное! А не может сброс...

    Хм, вот чудо-то расчудесное! А не может сброс переменной выполняться не при включении ПР, а при его выключении? Хотя тоже непонятно, там же TOFF двухсекундный.
  22. Ответов
    6,452
    Просмотров
    4,529,166

    Важно: Создать целочисленную переменную. Вывести её на...

    Создать целочисленную переменную. Вывести её на экран. В программе подать значение этой переменной на блок write to FB. Это будет время в миллисекундах. Ежели нужно в секундах, то значение переменной...
  23. А ежели так? 58221

    А ежели так?
    58221
  24. Ответов
    23
    Просмотров
    2,261

    petera, Госсподи, да к чему такие ухищрения ради...

    petera, Госсподи, да к чему такие ухищрения ради коррекции времени? Уж часики-то подкрутить можно и через ОЛ.
  25. Ответов
    9
    Просмотров
    1,226

    Ну вот же!

    Ну вот же!
Показано с 1 по 25 из 500